1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Универсальный контроллер пеллетной горелки

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Всё зависит от обвязки котла. У меня То контролирует котловой контур, поддерживая там 65гр.А термодатчики поддерживают нужную Т в помещениях и бойлере.
    С этим полностью согласен!
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    C этим согласен. Именно поэтому в моей системе погодозависимое управление, комнатный термостат, и индивидуальные термоголовки на батареях.
     
  3. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Допилил нормальный контроль работы вентилятора.
    Сделал все рекомендации по модуляции.
    Ставлю.
    Завтра утром переключусь на весь день на модуляцию, потом уйду на сутки на модуляции.
    Как раз, в эти дни, отработаю модуляцию по Т помещения, потом потеплеет и будет время чиркануть другие режимы (виды) модуляции.
     
  4. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
  5. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    @leo270474, Спасибо! Гляну.
    Решил все же полететь на модуляции ;):)
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Есть более изящный вариант. Например калиброванный, термокомпенсированный аналоговый датчик давления MP3V5004DP.
     
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Первые часы на модуляции ввели меня в задумчивость
    Кто видел размер колосника (площадь) К, тот поймет.
    Держать низкую мощность на ней не так просто.
    Ну а если учитывать мои 25-27 вт/м2, то не зря я ждал хорошего минуса :)
    Сейчас -15
    Нарисовались особенности таких режимов, о которых не задумывался, но они есть в моих условиях.
    Похоже, что мне имеет смысл переходить на модуляцию не ранее -15-20"С. Скорее да же от 20
    Но зато как держит Т дома!
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Не уж то с точностью до
    ;):)]
     
  9. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Час держался с точностью, естественно, 0.05"С
    :)
    Ухожу на сутки, на модуляции. Проверил самоочистку в процессе модуляции по времени. Все отработало штатно, но похоже, что на модуляции могу лететь только от -15
    Это уже особенности горелки К и моего дома.
    Небольшие затыки с развитием вифи из-за праздников, а так, ритм вроде вполне- запуск 28/12/14, 05/01/15 уже два редима (старт стоп и модуляция)+ куча профилей и настроек.
    Все прошлые мучения, как в другой жизни :)
     
    Последнее редактирование: 06.01.15
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.346
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Не уж то градусник на улицу, ... и вперед по дороге проторенной "буржуинами"?:)

     
  11. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Я вполне понимаю с первого раза :)
    Градусник на улице будет после 10го :) (праздники же:) все закрыто :))
     
  12. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Вы очень внимательны, и как настоящий добрый человек, ловите каждую мелочь :)
    От Вас не ускользает ничто :), ведь Вы искренне желаете успеха и создания системы :)
    Спасибо Вам за это :)
    А градусник на улицу, так Вы же привели мою цитату ;), там в конце, разве не правда? :)
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Я же не раз писал в теме про горелку Китурами. На мощи меньше 50 % ее гонять не стоит.
    ОМ в этом плане сильно предпочтительнее.
     
  14. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Согласен
    8.5 часов на модуляции, из которых 1.5 первых на 1.1/12, остальные на 1.1/27
    Стабильно, без угасаний. Еще не ходил смотреть, но задумался о том, что пеллеты у меня высокозольные, а мощность малая, лечу на малой мощности уже 8.5ч и могу увидеть коржи или завал золой. Пойду смотреть- отпишусь. Выставлял работу 11ч до самоочистки. Хороший кейс для понимания объема золы от пеллет на низкой мощности и коржевания. А ведь на таком режиме ее может и завалить за такое время золой. У нас -19, а горелка всю ночь пахала на минималке. Только последние 3ч температура стала падать и уменьшилась с 24 до 23.76 это к вопросу точности измерения.
     
  15. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Заглянул, теперь понимаю, почему у соседей на ом нет проблем. Зола летучая, в горелке ни коржей, ни золы! СО стабильно на 32-34"С (разные показатели на разных термометрах)
    В общем лечу дальше, до очистки по времени, которая должна быть где-то в 11-12ч.
    Вот и спрашивается, зачем мне в -21 (оказалось по факту) тактовать 2ч/очистка/стоим10мин/новый чикл до очистки на 2ч? Если я могу спокойно делать циклы по 12-24-> ч без износа тэна и линака?
    Завтрак повысил температуру до 23.94"С :)
    Видимо выход солнышка может увести меня в повышение Т помещения и стоп. Буду пробовать еще душить мощность.
    Выставил 1.1/30
    Расход на модуляции вырос. Безусловно, есть фактор снижения Т, но однозначно, на модуляции расход выше.
     
    Последнее редактирование: 06.01.15
Статус темы:
Закрыта.