1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Универсальный контроллер пеллетной горелки

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот я сбился с ног где бы его найти. :(
     
  2. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    У нас продается на митинском рынке на отрез или по 10м, есть еще куда более красивый "чулок", как у котлов К, но в него нужно продевать внутрь, правда и растягивается отлично (черный)
     
  3. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    На 2х страницах
    Электрическую схему выложу чуть позже, однако и так уже вполне понятно, как соединять. Никакой пайки.
     

    Вложения:

  4. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Давно уже с грустью смотрю на многие темы форума, хочу отметить один момент (в связи с определенной ситуацией в ветке К), я хочу, что бы люди знали, что моя тема не преследует цель какого-либо давления или атаки на К. Я все равно остаюсь в восторге от железки К и невероятно ей доволен. Я говорю именно о железке (горелке, без мозгов). Считаю ее лучшей факельной.
    Данная же тема для тех, кто хочет сделать изделие сам или использовать возможность модернизации К. Выкладываемые схемы имеют отношение к К только по тому, что я базировался именно на этой железке. Выбор блока питания на 24в определяется именно питанием линейного привода и вентилятора К, однако, если поставить блок питания на 12в, привод и вентилятор, которые я выкладывал здесь, которые на 12в, то релюшкам все равно что коммутировать, 12 или 24в.
    Надеюсь на понимание того, что данная тема является абсолютно самостоятельной и не участвует в каких-либо баталиях.
     
  5. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
  6. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Схема коммутации управляющих реле (силовой блок)
     

    Вложения:

    • КоммутацияРеле.JPG
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    У них рабочий режим 25% времени. Нужно об этом помнить.

    Иконки править бум или не бум? :)
    Могу выложить иконки BMP формат, закините мне свои. Я не очень дизайнер :) мне об это Алисан сказал :)
     
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я думаю бум, но позже. ;) Пора уже мастер кит наборы формировать. :)]:aga::super::hndshk:
     
  9. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Прошу обратить внимание на порядок работы с коммутацией реле привода очистки
    1. Подключаются контакты питания реле и управления (vcc, gnd, int1, int2)
    2. Привод очистки и питание 24в (12в) к клемникам не подключать!
    3. Проверяется правильность коммутации на клемниках тестером.
    4. Если все ок, подключается питание 24 (12в) к клемникам реле 3 и реле 4, провод идущий к приводу
    Если вы вдруг неправильно поняли рисунок коммутации контактов реле, находящийся у клемников, вы можете сжечь блок питания сделав короткое замыкание. Реле 3 и реле 4 работают по принципу переброски полярности!
    Позже сделаю фото правильной коммутации указанных ранее реле.
     
  10. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Не очень красиво, но зато имхо понятно
     

    Вложения:

    • Схема коммутации2.JPG
    • Схема коммутации1.JPG
  11. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Используется провод кспв 10х0.5
     
  12. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Возможно применение внешнего блока питания и использования датчика газов
    Пришлось переделать структуру меню, что бы реализация оем решений была наиболее оперативной.
    Переделке подверглось основное меню состояния, добавлен "живущий огонь" в котле при горении и "озирающиеся" :) глаза в состоянии stand by :)
    P. s. Да хоть танцующий мальчик :)
     

    Вложения:

    • 20151124_211433.jpg
    • 20151124_211446.jpg
    • 20151124_211502.jpg
    Последнее редактирование: 24.11.15
  13. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Это то, о чем я писал ранее
    5"
    Ethernet
    video out
    Микрофон
    камера
    динамики
    MicroSD
    3 usb
    И т. д.
     

    Вложения:

    • 20151125_161134.jpg
  14. vkoshun
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    vkoshun

    Участник

    vkoshun

    Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Привет.
    на фото STM32F746G-DISCO ?
     
  15. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.929
    Адрес:
    Россия
    Сижу, думаю ... 6500 строк кода ... это для тех, кто думает, что все просто :)
    Правда уже 5 режимов работы: СС по Тп, модуляция по Тк, модуляция по То, свой режим по Тп (цензура :)), работа по комнатному термостату...
    Что бы еще влепить? (последний режим сделал за 10мин.)
     
Статус темы:
Закрыта.