1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Универсальный контроллер пеллетной горелки

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 28.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Но может так получиться, что в результате перегрева выйдет что нибудь из строя. Ну например тот же датчик температуры или тэн. Считаю, что контроль температуры самой горелки - исключительно контраварийная мера.
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    А пропадание тяги разве не авария?
    Контроль работоспособности датчиков, при современном уровне развития электроники, не представляет собой никакой трудности. Его используют уже практически все разработчики угольных котлов -Шунин, Георгий и т. д.
     
  3. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Согласен с Ув. Алисаном, у меня есть контроль работоспособности каждого датчика, если что- вывалюсь в чистку и ошибку. Так что или стоп по неработе датчика или стоп по перегреву корпуса горелки
     
  4. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Еще вопрос к Уважаемому коллективному супермозгу :)
    Термопара на дымогазы. Что это- информационное табло на контроллере или обратная связь для коррекции?
    Ну большие дымогазы... Держать таблицу допустимых соответствий в памяти и сравнивать параметр мощности с допустимостью дымогазов? Что может дать термопара перед шибером?
     
  5. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Только инфа и контроль. ОС- это, ИМХО, излишнее усложнение. Нужна только для дровяного или угольного котла.
     
  6. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Тогда нахрена козе баян? Почему не сделать это на внешнем девайсе, если кому нужно?
    На экспрессе полно маленьких устройств с подключением термопары.
     
  7. FreddyBear
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337

    FreddyBear

    Живу здесь

    FreddyBear

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Это скорее вопрос подхода построения системы. У меня была похожая ситуация - во время первичного проектирования настоял и сделали практически все параметры настраиваемыми, а алгоритмы - через расширения. Через пол-года эскплуатации/подержки оказалось, что неиллюзорный гемморой стоил того, перечни уставок для комплектухи дополнялись, а изменения логики работы датчиков - дополнялись расширениями.
    Проблемы - настройка этого зоопарка должна делаться с определенным пониманием кого куда крутить, нужно поддерживать документацию настройщика, проще всего в виде wiki и т. п. И диагностикой - как ведет себя система если настроить не так.
     
  8. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Она же не пропадает резко. И когда она пропала - поздно пить боржоми.
     
  9. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    В тему сегодняшнего инцидента с ом
    Я поставил у себя отслеживание Тг (гофры) в отладочном окне, как писал ранее, у меня датчик Тг уже год.
    Все на каждой прошивке меняю Тмакс., не могу представить сколько же нужно.
    Сейчас сделал лог Тг, и наблюдаю практически идентичный рост Тг с Тк! (правда у меня предтопок с установленной горелкой и видимо Тк передается по железке, но все же. Разница 0,06-012"С, гофра холоднее.
     

    Вложения:

    • фотография.PNG
  10. Tri.Dr.E
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    58

    Tri.Dr.E

    Участник

    Tri.Dr.E

    Участник

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
  12. Tri.Dr.E
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    58

    Tri.Dr.E

    Участник

    Tri.Dr.E

    Участник

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Simakoff, мне кажется слабоват.
     
  13. StF
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344

    StF

    Nobody is perfect

    StF

    Nobody is perfect

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    @Vashnovosel, Омрон кстати 2А нормально работают вполне (в SIP корпусе).
     
  14. Mixail1978
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    35

    Mixail1978

    Живу здесь

    Mixail1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Слободской Кировская область
  15. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Практически все бу
    Слабый
    Я не склонен рассматривать вариант собственной пайки - только крупноузловая сборка и прошивка
    Разовые вещи, свою основу указывал ранее здесь
     
Статус темы:
Закрыта.