    Да, точно, нужно поискать на улице, на блошином, там пара косоглазых видел :)
     
  2. vkoshun
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    vkoshun

    Участник

    vkoshun

    Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Реализован погодозависимый алгоритм + ночное понижение температуры.
    ПС. Датчики помещения не связаны с контролером горелки. 2 автономных устройства.
     

    Вложения:

    • tempday.png
  3. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    @vkoshun, Ну наконец-то! Хоть один коллега!
    Видимо украина?
    Делитесь, на чем делали? Подо что именно? В общем хоть в общих чертах!
     
  4. montajnikpellet
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    73

    montajnikpellet

    Живу здесь

    montajnikpellet

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    73
    Увлекаетесь Робертом Киосаки!
     
  5. montajnikpellet
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    73

    montajnikpellet

    Живу здесь

    montajnikpellet

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    73
    Увлекаетесь Робертом Киосаки!
     
  6. montajnikpellet
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    73

    montajnikpellet

    Живу здесь

    montajnikpellet

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    73
    Если он будет продаваться в Митино, это значит что мы уже в 21 веке. А пока только в Питере долларов этак за 40.
     
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    @montajnikpellet, Раз уж вы так отозвались о расходе пеллет и поставили под сомнение :)
    Скажите, чем ваш гнутый в нарушение всех законов физики тэн в терминаторе лучше картриджа электростроительного фЭна с двумя спиралями и в 3 раза более мощного, причем находящегося в своем кожухе? :)
     
  8. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Первый раз слышу.
    Честно
    Все это были мои собственные мысли.
    Понимаете, разница в одном, увлекаясь чужими мыслями, человек перенимает поверхностное знание и не обладает глубинным, приведшим к этим умозаключениям. Понимаете разницу? Знать и уметь применять, познав смысл и выссказав умозаключение, как результат анализа, знаний и жизненного опыта... Понимаете?
     
  9. vkoshun
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    vkoshun

    Участник

    vkoshun

    Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Я давно слежу за этой темой, но у меня совсем другой подход чем у Вас.
    Простота и функциональность. Управление одной кнопкой старт-стоп.
    Сделал на arduino pro mini.
    Делалось под PellX 20kW (не устраивал родной функционал)
    Сейчас сделано: само очистка, погодозависимость, день-ночь, защита от возгорания, ну и базовый алгоритм работы горелки.
    В планах: защита от коррозии теплообменника, приоритетный нагрев водоснабжения, связать графики с контроллером горелки.
     
  10. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Т. е. Вы прикручиваете что-то сбоку, и у вас родной контроллер горелки (от производителя)?
     
  11. vkoshun
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    vkoshun

    Участник

    vkoshun

    Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Родной контролер я не использую. Все сделано с нуля.
     
  12. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Искренне жму руку!
    Пойдем теперь вместе? Обсуждать готовы?
    Я бы спросил, а это вызывает кучу вопросов у всех, чем замеряете температуру и как регулируете обороты вентилятора?
     
  13. vkoshun
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    vkoshun

    Участник

    vkoshun

    Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Обсуждать буду с удовольствием.
    Пока температуру меряю DS18B20, на подающем патрубке термопарой К-тип.
    Обороты вентилятора программным димером 10-100% (вентилятор 220 в https://motor-barbeque.com/83/85/134.html)
     
  14. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    @vkoshun, У меня то же ds18b20
    Что в вашем понимании программный диммер?
    И чем усиливаете сигнал термопары?
     
  15. vkoshun
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    vkoshun

    Участник

    vkoshun

    Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525
    MAX31855 K Type
     