1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

10 лет проводят газ, куда обратиться

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ХаусМен, 31.12.14.

  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проект проходит Госэкспертизу,
    Ростехнадзор осуществляет только строительный контроль.
     
  2. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    если только идёт реконструкция сети, а вот на этапе строительства нет у них полномочий по техрегламенту...

    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 29 октября 2010 г. N 870

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
    О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
    2. Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, устанавливаемых техническим регламентом, утвержденным настоящим Постановлением, при эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности работников ее центрального аппарата и территориальных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных этому федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полномочия по Градкодексу- строительство опасного производственного объекта.
    Статья 54. Государственный строительный надзор
    1. Государственный строительный надзор осуществляется при:
    1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со
    статьей 49 настоящего Кодекса либо является типовой проектной документацией или ее модификацией;
    2) реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со
    статьей 49 настоящего Кодекса.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12138258/7/#block_600#ixzz3O86o9rZf
     
    Последнее редактирование: 07.01.15
  4. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    @morozov, а где там написано, что стройнадзор именно на Ростехнадзоре?
    Я же не спорю, что при строительстве опасного производственного объекта должен быть надзор, вот только получается что при строительстве сети не Ростехнадзор осуществляет его...
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Статья 6.
    1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности относятся:
    5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), указанных в статье 48.1 настоящего Кодекса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации указанных в настоящем пункте объектов;
    Статья 54
    3. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса.

    http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
     
  6. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Я так понимаю Вы имеете в виду вот этот пункт из 48.1.

    11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:
    а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;


    Но даже опуская спор про 1 и более тонну транспортируемого газа, ко второму классу относится давление природного газа свыше 1,2 МПа, а всё остальное 3 класс, который не подпадает под данный пункт ст. 48.1 ГрК. Или Вы о каком пункте статьи 48.1 ГрК речь ведете?

    А в том то всё и дело, что в сетях газораспределения давление свыше 1,2 МПа то не используется, это давление уже магистральных газопроводов, и именно поэтому в техрегламенте сетей газораспределения и нет полномочий по надзору у Ростехнадзора на этапе строительства.
     
  7. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    В ситуации топикстартера @morozov, я бы как раз с Вами согласился о необходимости надзора Ростехнадзора как раз потому, что прокладка труб и строительство ПРГ это никакое не строительство, а как раз реконструкция сети газораспределения.
    Но ведь по документам то там наверняка оформлено как строительство какой нибудь системы газоснабжения микрорайона Кукуево, состоящей из газопроводов и ПРГ, поэтому то формально никакой Ростенхнадзор и не имеет права ничего надзирать.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Виноват, смотрел устаревшую редакцию 48.1.
    Так,
    что тогда с экспертизой ?\
    точка присоединения, которая после в ППРФ1314
     
  9. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    В
    не понял вопроса?
    А с экспертизой ничего. Московская область, например, приняла закон, что строительство объектов сети газораспределения и газопотребления не требует разрешений на строительство, поэтому и никаких экспертиз в МО например. :aga: п. 3 ст. 49 ГрК.

    Сейчас в МО вообще получается можно строить надземные газопроводы и приходить в горегаз требовать их подключения. Ну или на подземные получать только разрешение на земляные работы.
    Красотища :)]
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.150
    Благодарности:
    19.517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    86. После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет заявителю информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения).
     
  11. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Проект газоснабжения регулируется ПП317, которое не распространяется ни на физиков, ни вообще на автономное отопление до 100 кВт...много на что ПП317 не распространяются.
    Кстати для проекта газоснабжения требуется 2 разных ТУ. ;)