1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16

Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.

  1. Вольдемарович
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    88

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Дунай
    Вы сейчас про септик или про АУ с гибридами?
    Если про септик, то не совсем корректно.
     
  2. Almos
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20

    Almos

    Участник

    Almos

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Повредит. Снипы они снипы и есть, особенн7о по водопотреблению. Суха теория, мой друг. Это уже не советское. Просто жизнь быстро скатывается к тем временам по многим параметрам и цитаты оттуда все время всплывают в голове.
     
  3. Вольдемарович
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    88

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Дунай
    Правда? С удовольствием послушаем Вашу сухую теорию в теме про Росток. Welcome!
     
  4. Almos
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20

    Almos

    Участник

    Almos

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Цитата из Гете о противоположном. Теория не поможет. В Ростоке не был, и в Передней Померании тоже. Многое в Германии знаю, но Росток-нет. Теория общая и она весьма проста. Чтобы началось размножение бактерий (или людей), требуется их определенная концентрация. При увеличении объемов она теряется.
     
  5. Almos
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20

    Almos

    Участник

    Almos

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    посмотрел сейчас для смеха sciencedirect (это инженерные журналы). Сколько там материалов по очистке wastewater - голова кругом. Sewer system- все варианты, Журналов море, что-то анализируют, строят графики. У нас- как на другой планете. Что-то изобретаем, какие-то "спецы", какие -то брошюры "всемирно известные". там хоть одна ссылка бы на приличные работы в этой области! Наверняка же ВСЕ СДУТО с соответствующих аналогов. Эх, ладно, все мне ясно с состоянием науки и техники в этой области.
     
  6. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Все модели "Тверь-П" имеют варианты подвода: левый, правый, торцевой (стандартный) - заказать можно любую их комбинацию. Диаметр 110.
    Отводные трубы на моделях П, ПМ (самотечный вариант отвода) имеют диаметр 110.
    К патрубку в моделях с насосным отсеком - принудительный вариант - подходят к муфты и отводы для труб Ф32 ПНД, применяемых для отвода очищенных стоков.
    Диаметр компрессорной трубы 20; соединение в вводным патрубком воздушной трубы и трубы с кабелем (для насоса) также для труб ПНД Ф20.
     
  7. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Правильный вариант Тверь-1П. Главное - спокойный.
    Касаемо горловин - просто потом заказывать горловины дороже + оплата доставки и работы по их монтажу. Лучше продумать заранее высоту подсыпки, учесть уклон участка, если есть, длину подводной трубы и т. п. Выездной инженер поможет Вам заполнить опросный лист (т.н. Техническое задание), сделает фото, доставит результаты замера в офис, а менеджер подготовит схему с вариантами привязки и смету.
     
  8. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    @Almos, Спасибо за комментарий. Сообщите, пожалуйста, кто Ваш менеджер в личном сообщении.
     
    Последнее редактирование: 05.06.15
  9. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Объем первой камеры различный в разных моделях - от 0,3 до 1 м3.
    Мало того - у разных потребителей осадок тоже имеет разный объем в один промежуток времени.

    Мы нашли Вашу переписку с нашими сотрудниками, как во время приобретения оборудования, так и касаемо обслуживания. Если Вы купили наше оборудование, то у Вас должен быть паспорт, в котором есть и описание процессов в очистном сооружении, и рекомендации по обслуживанию, и контактные данные для консультаций. Информации, указанной в паспорте, обычно достаточно, для самостоятельного обслуживания, чем наше оборудование и привлекательно для потребителей.

    Если Вас не удовлетворили ответы менеджера или качество его работы, или что- то еще, Вы можете написать на наш адрес info@trade-house.ru на имя руководителя.
    Если Вы не хотите самостоятельно организовывать обслуживание - то Вы можете обратиться в нашу компанию и заказать полный комплекс услуг.
     
  10. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за комментарий. Мы над этим работаем.
     
  11. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые читатели-писатели. Дописывайте - дочитывайте поскорее, т. к. посты, не относящиеся к установкам "Тверь" будет удалено. Спасибо за понимание.
     
    Последнее редактирование: 05.06.15
  12. Almos
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20

    Almos

    Участник

    Almos

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @мастерТверь,
    так зачем Вы работаете над новой инструкцией, если информации достаточно? У Вас нарушения логики. Факт состоит в том, что американец мне все объяснил и дальнейшее мне не интересно, на самом деле.
    Что такое септическая камера, которую нужно чистить раз в год? Где дано ее определение? Там же много про чистку ершей и замену засыпки. Почему чистка стенок не совмещена с чисткой камеры? Почему не написано, что нужно сначала шестом измерить степень заполненности первой камеры и в зависимости от этой степени принимать решения по откачке? Почему не написано, нужно или нет вынимать ерши? Почему нет прейскуранта с нормальным обслуживанием с откачкой? Нужно четкое разделение по работам по РАЗНЫМ КАМЕРАМ. И так далее. Я не вижу смысла в беседах. Если это не сделано за долгие годы- не будет сделано никогда, да и уже некому, наверное. Стенки на горловине делают из того же пластика, что и бак и прочности им не хватает. Они прогибаются в соответствии с законами сопромата- дугой от входа в цилиндр до толстой верхней обвязки в середине длинного прогона. Не думаю, что проектировщики закладывали такое "упрощение". Приходится туда вставлять уголковую конструкцию. назначение многочисленных кранов непонятно, кроме тех, которые описаны. Уж если пишете- так пишите. Стирайте, конечно, ваша ветка. Но правду не сотрешь! Нужна приличная инструкция. И имеющегося материала недостаточно. точнее. встречаются еще дураки, которым недостаточно.
     
  13. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    @Almos, если Вам еще что-то не понятно - обращайтесь по телефону 8 (495) 580-58-50.
     
  14. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Друзья!
    Ветка создана именно для общения, обмена мнениями, для констатации фактов и для Ваших ценных комментариев об установке "Тверь". И спасибо всем, кто принимает участие в этих дискуссиях, которые помогают нам стать лучше!
    Просим Вас быть корректнее в своих высказываниях, не переходить на личности, не вести политические диалоги и т. д. Уважайте людей, которые пришли задать вопрос и получить ответ и без лирических отступлений и литературных изысков. Спасибо за понимание.
     
  15. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Москва
    Касаемо манипуляций при обслуживании:
    Чтобы откачать камеру, нужно опустить устройство для откачивания...Чтобы понять состояние ершей, нужно их вытащить... номера и назначение камер и краников указаны и в описании, и на чертеже...
    В нашем офисе стоит образец установки, на котором мы подробно показываем все манипуляции.

    Касаемо прейскуранта:
    Как правило "краны крутят" сами Заказчики.
    Если необходимо обслуживание установки, в которую не заглядывали 2-3, а то и 5 лет, то Заказчик вызывает и оплачивает собственными средствами услугу ассенизационной машины, инженер по обслуживанию выполняет услуги по регламентным работам по очистке установки. Стоимость услуги зависит от набора манипуляций при выезде, дальности расположения объекта и необходимых расходных материалах, т. е. стоимость услуги может быть разной.
     

    Вложения:

    • установка ТВЕРЬ макет.png