  1. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Ялта
    Кабель 3х2,5 может позволить мощность почти 6 кВт, а компрессор в АУ - 40-60Вт + дренажник 300-500 Вт.
    Можно и кабель 3х1 проложить (3,5 кВт), либо вообще 3х0,75 (до 3 кВт) и так же будет практически тройной запас по мощности.
    Смысл брать мощный и более толстый кабель, если он не нужен?
    А более тонкий кабель можно и в 20 трубе ПНД + фитинги проложить, а для более толстого кабеля придется точно брать 25 трубу ПНД + фитинги.
    Но может у Вас другое видение.
     
  2. timophei1
    Регистрация:
    16.06.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    27

    timophei1

    Участник

    timophei1

    Участник

    Регистрация:
    16.06.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    27
    Типичное заблуждение. Если выбрано сечение проводника исходя из мощности потребителя, то далее нужно установить автоматический выключатель нужного номинала отключения для защиты этого проводника. Не думаю, что люди ставят автоматы на 3А. Поэтому 3х2.5 и автомат 16А. Зато потом подключаешь туда сварочник для ПП и переделываешь там при необходимости. Ну или ещё чего... Мощность никогда не лишняя будет.
     
  3. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Ялта
    Так это же для АУ эл. линия предназначена только. Какие сварочные аппараты :ogo:.
    У меня в сад тоже линия из кабеля 3х2,5 проложена (для прудов, бани, бассейна и АУ), но для АУ конкретно 3х1 (компрессор и 2 дренажника (АУ и его биоплато).
     
  4. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    93

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Калужская область
    @Olaf19, @timophei1, ну это не тот эксплуатационный момент, который достоин отдельного акцента внимания. А так под внешние инженерные системы кессон\лос я одномоментно закладывал две раздельные трассы кабелем одного сечения, тут особых диссонансов нет, все бы так делали на самом деле.
     
  5. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Ялта
    Это понятно, но зачем такой мощный кабель?
     
  6. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    93

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Калужская область
    Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил.
    На непосредственной близости друг от друга за пределами здания расположены два энергозависимых объекта инженерии жизнеобеспечения дома, случись что с одной из трасс, всегда будет в резерве запасная для вариативности решения потенциальной проблемы. Качественный ГОСТовский 3х2,5 в закладной из дома до целевого месторасположения никогда лишним не будет, а два и подавно.
     
  7. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Ялта
    :super::hndshk: Если так, то Да.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Таких не существует. Усе компрессора - для рыбных аквариумов разной степени глубокости.
    Усё одно избыточен. У вас и 5А не будет, а кабель - на 25А. Разьве что гнить будет куды дольше требуемого сечения:aga:
    Усе так говорят. А потом ставят на бедную бабайку 10-16А. А потом клапан с компрессором как перегреются, как расплавятся... А отключить их некому!
     
    Последнее редактирование: 15.01.25 в 22:50
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    2кВт.
    1,5кВт.
    :hello:
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А как от такой мощности бабайки горят... Одно удовольствие! :|: И паять потом - не перепаять:hndshk:
    Защищают не никчёмный провод, а объект провода - он подороже будет.
     
  11. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Ялта
    Спасибо :hndshk:. А Интернет соврал - данные по мощности кабелей в таблице в нем нашла :(.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.497
    Благодарности:
    12.903
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Интернет никогда не врёт! А просто не договаривает:)
    Видите ли - кабель 3х1 могет быть не тока однофазным, но и трёхфазным кабелем;) А в ём уже не 220, а 380В. И моща при том же токе в 10А (1мм^2*10) будет больше почти в 2 раза, то бишь ваши найденныя 3,5кВт.
    Но в нашем случае есть тока 220В, потому - 2кВт.
     
  13. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.603
    Благодарности:
    20.606

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.603
    Благодарности:
    20.606
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас киловатты другие. :aga:
     
  14. rozet
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    512
    Благодарности:
    273

    rozet

    Живу здесь

    rozet

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    512
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    спб
    В смысле? Я поставил. Автомат на 3А и УЗОшка своя. Паяльник втыкал - всё ок. Всё-таки кабель насоса и компрессора дай бог 0.75, а то и 0.5. Они сгореть успеют до тла, но АВ на 10А их не выключит.
     
  15. timophei1
    Регистрация:
    16.06.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    27

    timophei1

    Участник

    timophei1

    Участник

    Регистрация:
    16.06.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    27
    Автомат защищает не УСТРОЙСТВО, а электропроводку ДОМА, чтобы не было пожара. Устройство само себя защищает, нормальные производители ставят плавкие перемычки, либо предохранители у себя в устройствах. Сколько стоит автомат на 3А? А на 6 или 10? Самые ходовые 10, 16. На 3 никто покупать не будет, т. к. он дороже почти в 2 раза.
    upload_2025-1-17_9-4-27.png
    upload_2025-1-17_9-5-22.png