1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем makc1403, 01.01.15.

  1. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Москва-Рязань
    @makc1403, а в каком месте по высоте арматурный пояс заложен? Я так полагаю ближе к низу?
    Смотрю, трещины то все кверху раскрываются.
     
  2. makc1403
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    makc1403

    Участник

    makc1403

    Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    там где на фото квадратная дыра, так под ней где-то на 2 см верхние 2 прута, остальные на пол метра ниже
     
  3. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Москва-Рязань
    @makc1403, получается, что трещины ниже этой верхней арматурины не идут? Тогда всё не так плохо, как показалось сначала :) Может действительно усадочные трещины.
    Маяки б надо всё же налепить и посмотреть на поведение.
     
  4. makc1403
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    makc1403

    Участник

    makc1403

    Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Сейчас у нас вообще дождь так что пучение отменяется, а на что лепятся маяки?
     
  5. makc1403
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    makc1403

    Участник

    makc1403

    Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Нее ...ниже идет трещина, там где квадратное отверстие видно но не такая уверенная как выше ее?
     
  6. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Маяки лепятся прям на трещины. Если маяки не полопаются и новые трещины не появятся, то я б весной армированный пояс бы залил и строил дальше как планировал.
     
  7. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Я бы тоже не экономил и залил, армопояс не меньше 40-50 см. Боюсь если трещины будут гулять только для арматуры, всё равно блок порвёт. Бетон вибрировать обязательно. Вибратор можно взять на прокат либо купить недорогой всё равно пригодится далее.
     
  8. makc1403
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    makc1403

    Участник

    makc1403

    Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    неужели на глубине 0,5м так важно будет вибрировать. и как устанавливать опалубку на высоте 0,5 м от земли я не представляю
     
  9. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Тротуарную плитку тоже вибрируют, а толщина у неё дай бог 5 см. Вибрация улучшает сцепление бетона с арматурой и удаляет пузырьки воздуха и пустоты из бетона.
    Ставить съёмную опалубку, сами не можете, наймите бригаду.
    Но с начало внимательно наблюдаете за фундаментом до конца весны, все изменения фотографируете и в теме выкладываете, ребята помогут советами.
     
    Последнее редактирование: 02.01.15
  10. Nord123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    409

    Nord123

    Живу здесь

    Nord123

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Ставьте маяки. а весной будет видно. скорее всего фундамент сел.
     
  11. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    454

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Нормальная работа статически неопределимой балочки на изгиб. (сопромат). Армирование слабое. Марка бетона - неизвестная. Трещина по квадратному сечению проема - нормально - по критическим точкам.

    Трещина 1 из-за веса фундамента под комнату. 2 и 3 из-за веса консоли под прихожую и (возможно) кухню.

    Причиной может быть недостаточная несущая способность грунтов под лентой. Более подробно поищите сообщения Игоря и Urok.

    Несущая способность грунтов под фундаментом может быть неравномерной! Это следует учитывать. Геологию возможно придется заказать.

    Любимое на форуме утепление отмостки напоминает мне сериал про доктора Хауса. "Это волчанка! - Нет это не волчанка. - Не волчанка?!, Тогда это аутоимунная!". Но стоит прислушаться уже при построенном доме.

    Уложите армопояс по верху и спокойно выкладывайте закупленный газосиликат. Армопояс должен выстоятся 28 дней минимум! до набора проектной прочности. Это важно. Если не дать ему набрать прочность, то будет то-же, что и в теме "Треснул ростверк"

    Чтобы понять как укладывать армопояс (высоту, количество арматуры и шаг) нужен проект будущего дома.
     
  12. makc1403
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    makc1403

    Участник

    makc1403

    Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Не знаю ...чет не хочется еще выше поднимать, это по периметру будет не хилый мост холода, так как задумывалось балки пола краями укладывать на фундамент, а при высоте с армопоясом, это будет высоко. Подумываю нанять трактор с пневмомолотком и сравнять фундамент с землей до арматуры и залить новый по старому (который в земле остался).
    Или может весной окапаю вокруг трещин, посмотрю дошли до дна или нет, а там посмотрим.
     
  13. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Очень правильное замечание, знаю товарищей, которые клали кирпич на следующий день после заливки фундамента.
     
  14. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Утеплять фундамент всё равно обязательно будите, навесите XPS и всё. А пневмо молотом вы убъёте фундамент вообще.
     
  15. makc1403
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    makc1403

    Участник

    makc1403

    Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    есть опыт? по раздалбливанию фундамента?
     
    Последнее редактирование: 04.01.15