    Много написано, по делу ничего не понятно.

    Топочная в виде отдельной комнаты 26м2, с окном и дверью. (пол 7,5*3,7. потолок h= 2,8м)
    Котел в проекте 14квт с закрытой камерой.
    Отделки никакой, вкруг OSB3.

    Попросил газовщиков завести газ в виде трубы и счетчика.

    Вопросы:
    1) Вытяжку из топочной хотят сделать 200 трубой (утепленной,дымоходной) выше уровня конька кровли Дома (естественная)!
    Я не уверен в их хотелке.
    Нужна ли вытяжка при таком малом котле закрытого типа ?
    Можно ли сделать вытяжку на любую боковую стену или кровлю в самой топочной ?
    Можно ли не утепленной трубой и принудительную?
    Если принудительную, то меньшего диаметра, м. б. 110.
    я бы сбоку по глухой стене вывел или через кровлю самой топочной.

    В Снипах конкретики не нашел, только, если закрытый котел, то обмен 1м3 в час. куда и из чего выводить вытяжку ни слова.
    2) Газовщики хотят все помещение (где будет котел) защить вкруг "плоским шифером".
    Я хочу только пару листов под и около котла.

    Хотя опять же котла пока нет. нужна только труба и счетчик.

    на картинке видно помещение. только трубы как в проекте нет.
     

    Вложения:

    • 2.png
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.762

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.762
    Адрес:
    Москва
    - Вытяжка нужна при любом котле. Причем естественная.
    - Можно и в стену и в кровлю.
    - Можно и не утепленной (если местные пожарные пропустят).
     
  3. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Воронеж
    Я как заказчик могу требовать изменить нарисованный для меня проект в "газпроме"?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - на сайте Кнауф есть технологические карты (с монтажными картинками, как сделать стену огнестойкой !
    Газовики хотят обшить в соответствии с СП 42-101-2003. Также читайте требование к монтажу газоиспользующего оборудования из паспорта.
    - вы можете от него отказаться !
     
  5. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Воронеж
    Деньги за проект вернут ?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    конечно нет !
     
  7. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Я в этой области не специалист, но решил ответить, в одной из тем (не могу сейчас уже вспомнить где) описывалась ситуация, дом практически как у Вас, два этажа а топочная в одноэтажном пристрое, выхлопную трубу и вытяжку вывели на крышу пристроя. Так вот там половина семьи попали в реанимацию и собака чуть не погибла, как выяснилось после из за СО, повезло что не летально! Так что по диаметру вытяжки ничего не скажу, а то что выводить ее нужно выше конька ЭТО очень советую!
    п. с. попробую тему поискать, если найду ссылку кину.
     
  8. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
  9. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Покурил тему, до конца ясности до конца не получил. Сначала задал эти вопросы в другом разделе, но там ответов по нулям. Может здесь поможете?

    Вводные данные.
    Дом одноквартирный. Котел ставлю с закрытой камерой сгорания (24квт), топочная площадь 6,98 (высота 2,5), кухня площадь 14,10. Дверей на кухню нет, в место дверей арки (3: в гостиную, столовую и коридор в гараж). На кухне планируется 4-х комфорочная панель (духовой шкаф электро). Есть одно но, в кухне высота 2,44 (точнее будет финишная 2,44, пока нашит только профиль для последующей обшивки ГВЛ, соотв. текущая высота пока 2,50.

    Вопросов ряд:
    1. есть ограничения по высоте кухни, могу не пройти по высоте 2,44?
    2. Основной вопрос, монтаж вытяжек. Как я понимаю, в случае топочной и турбокотла допускается однократный воздухообмен в час, соотв. естественная вытяжка должна пропускать 17,45 кубометров воздуха в час, так? Тогда какого диаметра они должны быть? С вытяжкой кухни еще сложнее, если считать кухню изолированной, выходит 34,44 кубометров. Но посчитают ли ее изолированной при отсутствии дверей, а наличию только арок? И какой воздухообмен там должен быть, однократный или трехкратный?
    3. Как посчитать диаметр вытяжек исходя из кубометров воздухообмена?
    4. Ну и в довершение пресловутая высота вент. выхода. Топочная в пристройке, крыша которой на 4 метра ниже конька крыши основного дома, что, мне нужно вытягивать трубу на 4 метра вверх? Бред какой-то. И что делать с вент выходом с кухни - тоже выше конька?
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    СП42-101-2003
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:

    - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);

    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    По поводу высоты вент, канала приложение Г в этом СП.
    сп 55.13330.2011

    8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м воздуха в час.

    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

    Но оба СП находятся в добровольном перечне нац. стандартов !
    Формулы для расчета кратности обмена воздуха при естественной вентиляции я лично не нашел.
    Спрашивал у проектантов - они берут формулы из справочника проектировщиков Богословский, но как это увязать с СП я не знаю!
     
  11. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Я так понимаю еще один собрат по несчастью появился:hndshk:. Я уже много времени пытаюсь читать и ПОНЯТЬ:aga: о чем пишут спецы в профильных темах, но чем дальше читаю, тем больше убеждаюсь что и на форуме и в стране лица, которые зарабатывают на газификации сознательно создали бардак, так легче лохов разводить и отмазываться потом если что:(. По этому для себя решил пользоваться здравым смыслом, выполняя обязательные требования связанные с безопасностью жизни и здоровья, а все остальные "требования и хотелки" обходить хитростью или "административным ресурсом":aga:
    Теперь по сути вопросов, из того что вычитал на форуме и в документах.
    1. Если нет двери (арка) то помещение не считается изолированным, будут считать весь объем (коридор, лестница на второй этаж и т. д.)
    2. По поводу высоты потолка в кухне "п.6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м." СП42-101-2003. Так что должно хватить вполне.
    3. При расчете диаметра вытяжки вот ссылка там уже цифры готовые есть ну и формулы тоже, но там почему-то начинают со скорости 2 м/с, а мне попадалась информация что у естественной вентиляции скорость нужно считать 1 м/с.
    4. По поводу высоты вытяжки почитай https://www.forumhouse.ru/threads/358412/
    и подумай СО это весьма серьезно! Посему рекомендую вытяжку сделать как рекомендуют на картинке в приложении Г СП42-101-2003 там конечно про дымоходы написано, но естественные, а они от вытяжек практически не отличаются. Здесь принцип такой, что при определенном направлении ветра могут создаваться зоны разряжения и в вентканалах образуется обратная тяга, что может привести к весьма печальным последствиям. :hello:
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -каким боком они относятся к СП ?
     
  13. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Я про СП ничего не писал, человек спрашивает, как диаметр вытяжки рассчитать, в данном документе показано как... Берешь объем своего помещения умножаешь на 3 и получаешь объем который должен вытягиваться, ну а дальше простая математика...
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - почему нужно принимать 3 кратный, а не 1 однократный?
     
  15. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Так так в один голос утверждают все спецы, пока верю "на слово":aga:, сейчас пытаюсь найти где и в каком документе это описано, если знаешь дай ссылку. Я и сам бы рад был если 1-кратный был.
    Сейчас штудирую сам СП 42-101-2003 и Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" пока ничего не нашел, одни сплошные противоречия:faq: