    я вам указал в посте №371 сп 55.13330.2011.
     
  2. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Да читал я этот документ, он кстати один в один соответствует тексту СНиП31-02-2001 "ДОМАЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" там кстати в п. 8.5. написано "8.5 При применении длясистем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горениядолжен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовомтопливе должны иметь закрытую горелку."
    То есть атмосферные котлы с открытыми горелками вообще применять нельзя:faq: полный бред и бардак.
    А в указанных сп 55.13330.2011 про однократный обмен написано в разделе 8:
    "8 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований" то есть это необходимый объем для этих требований, а трехкратный объем как я понял, требует "пожарно-газовая мафия" для обеспечения безопасного удаления газа и предотвращения взрыва при возникновении утечки газа. :( В общем будем искать дальше.
    Что вычитал в Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха": 6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать
    механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.:faq::faq::faq:
    ТО есть вытяжка должна быть механическая? Везде и всегда требовали естественную! Короче бардак:mad: где спецы! @Цимицифуга Комментируйте!
     
  3. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    В общем прочитал СП 42-101-2003
    "6.18 Рекомендуетсядля помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующегооборудования, соблюдать следующие условия:

    -высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);

    -естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообменав час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха нагорение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных иприточных устройств определяются расчетом;

    -оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределомогнестойкости не менее REI 45 - приустановке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования вподвальном этаже здания независимо от его мощности;

    -выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажейодноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудованиямощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС41-2.
    6.19 В жилых зданиях рекомендуетсяустановка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованияминструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и вкухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части неменее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м."

    Так что, если это СП действующее то однозначно 3-х кратный:(.
    Еще одна хрень, которая показывает что писали ... или жулики или идиоты в инструкции МДС41-2.
    в п. 5.1. пишут
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточноговодонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отоплениямощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

    - высота не менее 2,5 м;

    Что полностью противоречит п. 6.19 самого СП:faq:. Слов бля... нету.
     
  4. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    На кухне предполагается установка газовой плиты и котла с закрытой камерой.
    Могу провести приточную вентиляцию разумной производительности

    Насколько обязательно, чтобы дверь кухни открывалась наружу?
    Суть в том, что кухня 8 м2 два окна по ~ м2, но дверь внутрь.
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    [QUOTE=" МДС41-2.[/QUOTE]-

    В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

    СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение"

    СНиП 2.04.05-91*
    Эта инструкция это раз, а второе она содержит нормативные документы, которые не действую на территории РФ.
    6.18 рекомендует.
    6.5.8- обязывает.
    По поводу теплогенераторной - пообщался с проектировщиками, показал, что есть требование проектировать (предусматривать) мепх. выт. вентиляцию -ответ скорее всего так и есть, но пока никто с нас не спрашивает проектировать механ. вентиляцию в теплогенераторной .
     
    Последнее редактирование: 19.05.16
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -для чего приточную?
    -без разницы.
     
  7. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Как минимум для газовой плиты. Ну и для котла может понадобится если коаксиальный вход заглючит.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - у вас окно для этого есть с форточкой или поворотно откидной рамой, можно клапан поставить. Зачем вам дыра в стене ?
     
  9. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Согласен с @plehan, даже "газово-пожарная" мафия специально делать приточку не обязывает, допускают на выбор форточку, решетку в двери или щель под дверью.
     
  10. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Свод правил СП 60.13330.2012 пишет что механическая, СП 42-101-2003 - естественная :faq: получается что бы ты не сделал, нарушаешь требования:mad:.
    Все, больше не буду засорять голову и взрывать мозг, приеду на место, буду разбираться-договариваться с местными представителями мафии. :hello:У меня пока слава Богу даже фундамент на стадии проектирования, можно многое поменять.
     
  11. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Вот мне сложнее, сейчас развожу по дому отопление, водоснабжение, канализацию. Дальше навес батарей и монтаж котла со всем навесным. Как раз время сделать системы вытяжек и выходить на подключение газа
     
  12. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Ну тут совет один иди в горгаз, бери ТУ на подключение и делай проект, проект согласуют и будешь спокойно делать монтаж. А так на глазок без проекта, по советам форума можно встрять. В каждом "колхозе", как я понял, свои требования.
     
  13. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    К слову тут подумал, у меня же в кухне еще и классическая русская печь на 2 комфорки и духовку. У нее соотв. под потолком дверка доп тяги и у пола дверка доп тяги (т.к. мастер строил всю систему из 2-х каминов на разных этажах и печи на одном дымоходе, перестраховался, дабы не было рисков на холодную получить нехватку тяги). Т. е. я уже имею одну естественную вытяжку на кухне + над варочной панелью думал 150мм вытяжку изначально сделать.

    Как бы только ее воздухообмен просчитать?
     
  14. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    А газовое оборудование и русскую печь можно в одном помещении?
     
  15. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Воздухообмен считается элементарно: находишь площадь вытяжки в м2 и умножаешь на 1 м/с (скорость потока естественной вентиляции) получаешь воздухообмен в 1 секунду, ну и далее ... Либо сразу умножаешь на 3600 получишь воздухообмен в м3/час. Но это чисто математические рассчеты, а "мафмози" в своих методиках могут еше чего-нибудь придумать, лишь бы народ надуть:mad: