1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10

Требования к топочной (котельной) в частном доме

Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.

  1. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.873
    Благодарности:
    18.317

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.873
    Благодарности:
    18.317
    НУ вот потому единственный нормальный вариант получать офиц. отказ - и дальше решать развод это - и тогда в суд или надзорный орган, или устранять проблему если отказ обоснован. У проектировщиков веранда присутствует по крайней мере на фрагменте поэтажного плана. Кто-то из них либо проектанты, либо проверяющий "косячат". без офиц бумаги с указанием причины отказа кому-то что-то доказывать не получится.
     
  2. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!

    Подскажите, как действовать в случае со стеклопакетом в техническом помещении, где установлен газовый котел. Ответ проектировщиков такой:

    "Добрый день! Пытались найти общий язык с газовиками по поводу остекления, но тщетно. Вам можем предложить, дождаться и по факту при сдачи котельной попытаться сдать стеклопакет, возможно это займет время и вызовет сложности. Но на данном этапе сломать эту систему мы не можем! Либо вы установите временный вариант с одним стеклом."

    Принимать будет Газпром и там, насколько я понимаю, не просто будет доказать необоснованность их требования на одинарное стекло на деревянной раме. Есть вообще прецеденты, когда проект сдавали со стеклопакетом?
     
  3. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Добрый день! А можно поподробнее? То есть - исходя из каких пунктов НД это следует?
    Вопрос не срочный...
     
  4. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.873
    Благодарности:
    18.317

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.873
    Благодарности:
    18.317
    Это было предположение. Т. к. автор так и не сформулировал, что именно сказал проверяющий и из-за чего именно ему отказали в подключении. Потому и предлагалось получить офиц. отказ, чтобы понять в чем именно причина, раз проект есть а в подключении отказ.
     
  5. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Я не спец но из того что вычитал, ваш проектировщик прав, но не совсем, стандартный стеклопакет по нормам не проходит, так что или тонкое стекло или стеклопакет со специальными легкосбрасываемыми креплениями, в случае взрыва они срываются и вылетают вместе с окном, сохраняя ваш дом целым и не разрушенным. Вот что-то типа этого http://bezet.ru/produkciya/lsk/
     
  6. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Хотелось бы увидеть, на основании чего сделаны такие выводы? В нормах сказано, что остекление не менее 0,03 м2 на 1 м3 площади при толщине стекла 3 мм. Стеклопакет - это два следующих друг за другом стекла герметизированных по контуру. НЕ ПРИКЛЕЕНЫХ друг к другу - создавая тем самым бронестекло! В нормах НЕТ нигде, что стекло должно быть ОДНО! Хоть 10 стекол поставьте рядом - КАЖДОЕ ИЗ НИХ по мере распространения взрывной волны будет разрушаться ОДИНАКОВО!

    Я считаю ПОКА так... Если есть ОБОСНОВАННОЕ возражение - прошу привести выдержку из документа... Ну есть же специалисты, кто знает тонкости законодательства в этом деле!
     
  7. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Извините, вот то, что подчеркнуто, Вы в каких "нормах" видели?
     
  8. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.

    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
     
  9. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Да ты с нами-то че споришь, вызови газовщиков, с ними спорь и доказывай хоть до хрипоты, если конечно получится:aga:. Ни один спец тебе точно не скажет, поскольку в каждом отдельно взятом горгазе своя собственная трактовка законов, инструкций и СП и победить ее можно только тремя способами: хитростью, взяткой или судом. Каждый свой путь выбирает сам:hello:.
     
  10. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Да кто же спорит! Я надеюсь и жду, что здесь появится кто-то, возможно из тех самых газовиков, и как выдаст мне номер документа... Я его прочитаю и выберу уже тогда, какой дорогой идти. Не привык кричать, что "засужу!" без веских на то оснований... А газовики сами придут, но к тому моменту уже хочу получить максимум информации для "споров до хрипоты" :)

    "В споре рождается истина!" (с)
     
  11. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Мегион
    Только не с горгазом, там скорее как у Хайяма "Истина в вине!":aga:
     
  12. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    Всем доброго времени суток. Дочитал до 22 страницы, в голове полная каша, без пол литра не разобраться. Прошу помощи. Проводят газопровод. Газопровод кооперативный. Дом кирпичный. Есть цокольный этаж с помещением 4*8*2,2 где в данный момент стоит ТТ котел. окно есть но 0,22 квадрата. Можно ли будет в него без лишних танцев с бубном поставить котел с закрытой камерой сгорания мощностью порядка 24 кВт ? Проект делает та же контора что и тянет магистраль. Каких сюрпризов ждать ? Заранее благодарю за ответ
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
     
  14. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    @plehan, завтра придут, я их попросил взять с собой снипы которыми руководствуются
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    СНиП не действуют заменены на СП и обязательные отражены в ПП№1521 !