    Вот на примере фотографии разберем ошибки установки. Это аквакамин TERMAL-20
    IMG_2552.JPG
    Дерево - опять везде дерево, надо соблюдать расстояния.
    От стен котел слишком близко
    От лестницы тоже близко - кто будет проходить по лестнице попадает под лучистое излучение
    Под котел надо ставить лист - даже если у вас плитка - все равно так аккуратно вам зольник не убрать
    Ну и главное - а как там сервисникам плясать вокруг него? С одной стороны стена, с другой лестница.
    Конечно идеальный вариант, аквакамин стоит посередине хорошо освещенной комнаты без подключения труб теплоносителя и дымохода, недостижим. Но это же тт котел - надо ставить его но инструкции.
     
  2. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    @Мышевечный, а существуют ли в природе пневмозагрузчики бытовые для пеллет. Так чтобы один шланг в мешок, другой в бункер и чистые пеллеты без опилок в бункер подавались?
     
  3. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    Да, конечно есть. Все Европа и все таки для мощностей больших нежли 20 кВт. Вот например промышленный - например у Грандег.
    это как "можно в кирпич хлеба воткнуть спицы и сделать из него модель троллейбуса, но зачем?!" Брать аквакамин и делать из него котел для котельной! Еще и 3 кВт электроэнергия.
    У Андрея есть механический дополнительный бункер на 200 кг, Македония, цену не знаю. Он их к TERMAL-30 продает.
     
  4. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    @Мышевечный, в моем вопросе ключевое слово было - бытовой...;)
    Это может быть даже не устройство, а насадка к пылесосу, что-то типа того что я попытался изобразить...
    Смысл в отделении опилок.
     

    Вложения:

    • DSC_0151.JPG
  5. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
  6. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Приятно слышать, что "все исправлено в аквакаминах", однако я отношусь к приобретателям каминов "предыдущего поколения" и рад бы получить "исправленную" дверцу от производителя или дилера Термал, но что-то в чудеса мало верится... поэтому повторно задам вопрос, в моем камине стекло дверцы перекрыто на 1/3 металлической пластиной, образован очень узкий и достаточно глубокий карман, каждый раз для очистки дверцы от золы и стекла от копоти приходится изобретать "велосипед", выдумывая специальные приспособления. Можно ли срезать часть металлической пластины, тем самым обеспечить доступ к карману дверцы и к стеклу? Как технически производитель доработал конструктив дверцы (уменьшил площадь стекла или металлической защитной пластины)? Можно ли установить на мой камин доработанную производителем дверцу, какая ее цена?
     
  7. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    Хоть бы фотку доработанной дверцы выложили...
     
  8. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    Ну вот, "не долго музыка играла"...:(
    Только поборол подачу пеллет, подобрал сами пеллеты, настроил камин. Неделю камин отработал четко и без вопросов. Однако вчера стал выдавать no ligthing. Пеллета та же, настройки не трогал. Ладно, открыл, все пропылесосил, запускаю снова нет розжига, после третьей попытки, не дожидаясь финальной очистки открыл камин и пальцами проверил тэн - холодный. Попробовал запустить тест тэна - тоже глухо (если, конечно эти тесты вообще работают на наших каминах).
    @Мышевечный, куда копать? Или тэн под замену без вариантов? Тогда цены и сроки в личку, пожалуйста.
    Эх, купил, блин, заморочку на свою голову...:(
     
  9. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    Жду ответа от инженера по дверце, про тэн в личку отпишусь - в Питере заберете. Вопрос - какой стабилизатор у Вас стоит?
     
  10. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Что-то неладное с Вашим экземпляром :( ... У меня работает без проблем второй сезон на серых пеллетах, были проблемы до настройки, после приезда Андрея (Термал) работа стабильная, отключений в связи с затором, с застреванием было один или два раза...
     
  11. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    У меня на участке довольно много различной автоматики и электроники, поэтому вопросу стабильного и бесперебойного электропитания уделено самое пристальное внимание.
     

    Вложения:

    • DSC03897.jpg
  12. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    :)] да, экономия на сервисных инженерах она такая!
    Мощная система снабжения - инверторы какие и стойка с аккумуляторами. Поди еще и аккумуляторы геливые. А зачем так серьезно? Готовитесь к атомной войне или с электричеством перебои?
     
  13. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    Именно так, увы...:( Часов по 6 уже пару - тройку раз нарывался, деревенские грозят и на пару дней может затянуться. А у меня все на электрике...
     
  14. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    серьезные вложения... как-то даже не вяжется с выбором эконом варианта в виде камина Термал20...
     
  15. admlaz
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159

    admlaz

    Живу здесь

    admlaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Луга
    Вы правы, десять раз уже пожалел, но я объяснял уже причину выбора - попробовать на бане, что есть пеллеты, а денег при любом бюджете на стройке лишних не бывает...;)
    Кстати, может кому будет интересно, как выглядит тэн:
     

    Вложения:

    • ten.jpg