    И в кто Вам так сделал ТП?
    И работают?
    Про тепловую "зебру" даже не спрашиваю.

    У Вас нет никакого узла подмеса,
    Никакие общие на обратке дросселирующие вентили не ставят - только на отдельные петли!
    Нет воздухоотводчиков на коллекторах!
    При таком сопротивлении насос котла скоро "кирдык"
    И вы хотите чтобы во всех комнатах было тепло и комфортно и газ без перерасхода?
    Похоже у вас еще проблема с внесением в работу СО квартиры и этого "кривого" ТП. :(

    Можно еще фото узла ТП с разных сторон?
     
  2. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Да там и так выше некуда :)
    @Hot2015, Надеюсь вопрос удаления воздуха из системы не будем освещать. он Вами выполнен как сам собой разумеющееся? :)
     
  3. Hot2015
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Hot2015

    Участник

    Hot2015

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Уже нет еще есть пару фото их и все, потому как это делались фото еще до ремонта (Я могу сейчас сделать фото этой распределительной коробки а все остальное уже под плиткой. Я говорил с сантехниками о насосе для подмешивания, сказали что на мою площадь не обязательно его ставить а достаточно термоголовки(
    Кстати из полов, то коридор вообще холодный, потому как самый длинный там трубопровод(
    Но самое интересное, что такой же расход и при выключенных теплых полах!
     
  4. Hot2015
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Hot2015

    Участник

    Hot2015

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Не постоянно работает, если конечно выставить более температуру воздуха то работает долго а потом стоит минут 20. Вначале было, пол минуты работает, пол минуты стоит, потом я уменьшил температуру воздуха и он стал по дольше отдыхать.
     
  5. Hot2015
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Hot2015

    Участник

    Hot2015

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Не будем, воздуха нет, я несколько дней ходил по батареям и выпускал воздух.)
     
  6. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    н сам узел (шкаф ТП), а что под плиткой никого не интересует
    Интересе
    Бред..и абсолютное незнание устройства и организации работы ТП
    И будет холодный! Пока не будет внедрен в узел подмеса свой циркуляционный насос и полностью переделан подмес
    Разумеется :) ТП просто не отбирает никакой теплоты сейчас. Он просто не работает
     
  7. Hot2015
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Hot2015

    Участник

    Hot2015

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Вот все что нарыл пока, не художник но я думаю понятно где стоят батареи, датчик и котел.
    Самая холодная комната это спальная. Подвод воды идет сверху батареи в основном с правой стороны, выход обратки с низу над подачей!
     

    Вложения:

    • IMAG0413.jpg
    • IMAG0414.jpg
    • image-2741d81ba0d3900ad420c0cce2eb73287326dabc76135bc0c24014e9f11da44e-V.jpg
    • IMAG0417.jpg
  8. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Где стоят радиаторы понятно.
    А как и откуда к ним подвод? Так называемая трассировка?
    Они все в одну последовательную ветку?
    Или разными?

    Не указано где стоит коллекторный шкаф ТП.
    На всех? :faq: Боковая подача.
    А тип радиаторов какой? Можно точную модель?
    И еще. вы уверены что радиаторы прогреты полностью сверху донизу и по всему периметру, а не только какая-то часть?
    Судя по фото труба магистральная ф25. А отводы к батареям?

    Кстати. на фото шкафа ТП выход с коллектора обратки зажат не только вентелем. но еще и трубой ф20! :) Т. е. элементарное сохранение СКОЛЬКО вошло СТОЛЬКО и вышло нарушено ..Этих сантехников...куда не попадя..бы..! по нескольку раз..:mad:
    А сейчас расходомеры на петлях ТП Вы настроили?
     
  9. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    @Hot2015, Да нарисуйте просто на листке школьной тетрадки
     
  10. Rococo795
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    41

    Rococo795

    Живу здесь

    Rococo795

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Воронеж
    не чё не напутал?
     
  11. ohranik4
    Регистрация:
    19.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    ohranik4

    Участник

    ohranik4

    Участник

    Регистрация:
    19.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, что это за меню дисплей вер. 1.0 плата не знаю, когда зажимаешь кнопки отопление (выбор режима) и вне дома загорается весь дисплей, а после этого если нажимать кнопки появляются цифры от 1 до 6.
    Сын чего та на тыкал а у меня вопрос что это и за что отвечает, не повлияет на работу котла.
     
  12. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Думаю ни кто не ответит, т. к. нет информации. У себя пробовал, то же самое, после выхода из режима настройки пульта сбрасываются (возможно на заводские). Влияет ли как то на настройки в плате, не ведомо. Повторно в режим можно войти только после обесточивания котла.
    Может @Ortodox, знает?
     
    Последнее редактирование: 21.11.15
  13. Hot2015
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Hot2015

    Участник

    Hot2015

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Добрый день. перепробовал все что можно, все равно 10 кубов! Быстро как то выхолаживается квартира пол часа вроде нормально потом уже свежо. Везде же вроде все утеплено.
    По колдовал немного с дипами на глаз стало медленнее крутить счетчик. Настройки вот такие. Позже поставил дип 3 в положение вкл и резистор покрутил максимум по часовой стрелке. Теперь работает только в режиме воздуха, в режиме батарей не работает вообще. Набирает почти до 80 градусов и молотит до тех пор пока не установится 22 градуса в той комнате где весит пульт.

    Вопрос -если установить выбег насоса на зимнее время на 20 минут а не на 5 как сейчас что то оно даст какой то эфект длительности тепла?
    IMAG0883[1].jpg
     

    Вложения:

    • IMAG0880[1].jpg
    • IMAG0882[1].jpg
  14. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Вы издеваетесь? Вам же сказали, что отопление у вас сделано через жопу. И разбираться изначально надо с этим, а не костыли лепить. :no:
     
  15. Hot2015
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Hot2015

    Участник

    Hot2015

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Не издеваюсь, проще сказать что отопление сделано через жопу, но оно как не странно сделано одинаково во всех квартирах, только в тех квартирах оказывается расход меньше прилично, а разница только в котлах.
     