Приточная вентиляция

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Listopad031176, 07.01.15.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ни один контроллер (ни RLU, ни те которые я упоминал, ни какой-либо другой!), сам не будет регулировать скорость. Контроллер лишь выдает сигнал управления (0-10 В или 0-20 мА) на устройство (частотный, или симисторный, или ШИМ регуляторы), которое, по этому сигналу, изменяет частоту, форму или уровень напряжения питания эл. двигателя вентилятора. Вот только непонятно - зачем Вам нужно регулировать скорость вентилятора? Регулирование температуры притока, отлично обеспечивается 2-х или 3-х ходовым клапаном на подаче или обратке теплоносителя. Вы-же его заложили в перечень оборудования.
    Если-же хотите еще и регулировать скорость вентилятора, то в автоматическом режиме, эти два контура регулирования будут конфликтовать друг с другом. И система "пойдет вразнос". Так что скорость возможно регулировать только "от руки"!
    Да, подойдут. И в каталоге (который по ссылке) - они есть. Вернее - в каталоге - оптимально подобраны все необходимые датчики.
    Примечание:
    - датчик температуры обратного теплоносителя, осуществляющий функцию защиты/регулирования "по воде", надо ставить аналоговый (Siemens QAD22)!
    - обязательно устанавливать термостат угрозы замораживания "по воздуху" (КР61)!
    - обязателен насос (для Вашего нагревателя - любой самый маленький WILO, Grundfos или другого производителя) - он должен обеспечивать циркуляцию теплоносителя по "малому контуру" (теплообменник-насос-теплообменник)
    - датчики давления на прямой и обратке теплоносителя - никогда толком не работают! А посему - бесполезны. Если уж ставить датчик "контроля работы насоса", то это должен быть датчик перепада давления (не такой как на фильтре или вентиляторе, а для воды - намного сложнее и дороже!)
     
  2. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
     
  3. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Да, подойдут. И в каталоге (который по ссылке) - они есть. Вернее - в каталоге - оптимально подобраны все необходимые датчики.
    Примечание:
    - датчик температуры обратного теплоносителя, осуществляющий функцию защиты/регулирования "по воде", надо ставить аналоговый (Siemens QAD22)!
    - обязательно устанавливать термостат угрозы замораживания "по воздуху" (КР61)!
    - обязателен насос (для Вашего нагревателя - любой самый маленький WILO, Grundfos или другого производителя) - он должен обеспечивать циркуляцию теплоносителя по "малому контуру" (теплообменник-насос-теплообменник)
    - датчики давления на прямой и обратке теплоносителя - никогда толком не работают! А посему - бесполезны. Если уж ставить датчик "контроля работы насоса", то это должен быть датчик перепада давления (не такой как на фильтре или вентиляторе, а для воды - намного сложнее и дороже!)[/QUOTE]
    Мне кажется термостат угрозы замораживания по воздуху лишний у меня теплоноситель от центральной котельной и контролировать обратку будет клапан, зачем он?
    Насос тоже лишнее, зачем мне циркуляция по малому контуру или я не допонимаю что значит "малый контур" поясните.
    Датчики давления на прямой и обратке хочу установить для того что бы на контроллере просто время от времени смотреть за этим показателем и в алгоритм не включать. Может это и лишнее, не знаю еще сколько они стоят.
    Вот как то так.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Listopad031176, я постараюсь найти у себя в архиве объектов фотки "размороженных" калориферов, - чтобы убедить Вас, что для приточки с жидкостным нагревателем, необходимы и защита "по воде", и защита "по воздуху", и насос.
    Ну и постараюсь отыскать четко расписаный "Алгоритм работы приточной установки с водяным калорифером", где все расписано досконально.
    Все здесь выложу.
    Пока можете отыскать на форуме АВОК темку "Защита калорифера от заморозки" и поизучать.
     
  5. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Можно прописать контроллеру: контроль температуры обратки воды, при снижении температуры от +20 гр открывается клапан по воде. Контроллер видит что при полностью открытом клапане температура обратки снижается дает команду на снижение оборотов вентилятора и до тех пор пока температура обратки не превысит эти +20гр. Разве этот алгоритм не работоспособен?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А если не превысит?
    А если остывшая вода не успеет дойти до датчика?
    А если у калорифера один из углов охлаждается практически мгновенно?
    А если циркуляции через калорифер нет (при включении установки) и датчик температуры обратки, находящийся на трубопроводе снаружи калорифера, "видит" температуру этой трубы, близкую к комнатной?
    Еще может быть много "если"!
    Не хотите прислушиваться к мнению профессионального наладчика - делайте по своему. Я не препятствую.
     
  7. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Если не превысит то вентилятор отключается и воздушная заслонка закрывается. Хочу понять будет ли работать такой алгоритм.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Будет. Но ненадежно. Защита "по воздуху" - надежнее.
    Но и защита "по воде" нужна. Она имеет 2 ступени - "предупредительная" (при снижении Тобр ниже +25-30С - команда на приоткрытие клапана на теплоносителе = "поддержание Тобр, независимо от Тпритока) и аварийная (при дальнейшем понижении Тобр ниже Тавар (подбирается опытным путем) - команда на 100%открытие клапана теплоносителя и останов установки). Но, смотрите "если", которые я привел. Нет циркуляции, датчик Тобр "видит"что все в порядке, а калорифер, обдуваемый в это время воздухом, - замерзает. Поэтому и нужна еще и защита "по воздуху".
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Алгоритм (описание работы) приточной установки с водяным телообменником:
     

    Вложения:

  10. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Даа думал по простецки обойдусь, нужна защиты и по воздуху, согласен. Скажите а как этот капиляр закрепить на нагревателе.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    К раме нагревателя крепится на скобах (обычно идут в комплекте с термостатом). Если в комплекте скоб нет, то монтажники крепят пластиковыми стяжками (сам капилляр, при этом, защищают от повреждения, в местах крепления, отрезками ПХВ кембрика).
    Длина капилляра выбирается исходя из условия "5-8 пересечений им плоскости нагревателя". При монтаже капилляра, не допускается, чтобы он где-нибудь попадал в "зону холодного обдува" (щели по периметру нагревателя).
     
  12. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Хорошая инструкция, вот бы собрать такой щит за приемлемую цену! Подскажите где можно разместить заявочку.
     
  13. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Тоесть он крепится на нагревателе по ходу движения воздуха, за нагревателем, правильно
     
  14. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    На более теплой его стороне или на более холодной
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да, по ходу, на "выходной" стороне. Схема "растяжки" (на самом деле, натяжение не допускается, прокладка должна быть свободной, с изгибами не менее 5см радиуса) есть в выложенном "Алгоритме".