Проблема с отоплением двухэтажного гаража

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Серж045, 07.01.15.

  1. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12
    @Teplonositel060, а нельзя эту фотку сделать так, чтоб было видно всю конструкцию вместе с котлом..., и маркировку (название) именно этого смесительного клапана, зашёл сегодня в 2 маг-на таких клапанов нет, завтра ещё посмотрю
     
  2. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Я Вам название и маркировку этого термосмесителя сразу (84 пост) показал. Переснять не получится фото, вот еще одно. Чтобы понимать что и где на фото: слева подача и обратка к колекторам от котла. Как и в Вашей ситуации, у соседа не было термометров (кроме поломанных термометров с заужениями перед коллекторами на подаче и обратке) и разобраться куда и с какой температурой летит теплоноситель было не совсем понятно. Стояли лишние насосы на обратках, даже перед котлом! (хотя в котле стоит свой). Небольшие корректировки: убрали лишние и ненужные насосы, поменяли местами коллектора на подаче обратке полов (мастер установщик помимо того что поставил на пол разбор первым по очереди от котла, так еще и умудрился перепутать коллектора с расходометрами и затворными клапанами местами); вварили термометры на подачах и обратках веток (чтобы разобраться куда и скакой температурой идет антифриз или нет; настроили встроенный расширитель и добавили на всякий пожарный дополнительный ГБ. и по мелочи. Этого, как показал контрольный запуск, оказалось достаточно для нормальной работы системы.
     

    Вложения:

    • 2014-05-22 13.06.38.JPG
  3. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12
    Добрый вечер всем! ну вот сегодня замерил температуру на первой скорости, все три измерения нанёс на одну схему смотрите сверху вниз - будет соответствовать 1 2 3 скоростям, температура на 1-м этаже +17, на 2-м +21, а вот температура пола стала сегодня другая, раньше было 26-28 градусов, а сейчас 24-26. Если будут какие комментарии пишите. А так всем огромное спасибо за науку, за ответы и вообще за то что потратили своё время чтоб кто-то спал спокойней! :hndshk::hello:
     

    Вложения:

    • все 3 скорости.JPG
  4. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Показания пирометра не совсем точны (с большими погрешностями). Но даже по ним, на мой взгляд, вырисовывается картина о которой Вам сразу говорили: увеличивая скорость движения теплоносителя-больше тепла загоняется в верхнюю точку Вашей системы -пол второго этажа. Отсюда и температура его выше. Уменьшая скорость теплоносителя, котел качественнее прогревает теплоноситель - бОльшая часть которого попадает в регистры и оттуда рассеивается. Теплый воздух от регистров поднимается на верхний этаж, отсюда на втором этаже теплее чем на первом. На каком уровне вы меряете температуру и чем на каждом этаже?
    А котел на какую температуру настроен?
    Мой вывод по данной системе она не сбалансирована и с мощностью котла (какая температура ему задана) чувствуется нехватка (если температура на нем задана на максимум). Теплопотери важный фактор при всём перечисленном.
     
  5. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12
    на высоте 1,7-1,8м
    на котле выставлено максимум 90гр
    что для этого нужно подкрутить?
     
  6. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Марка котла? В самом котле есть насос?
    Начните все таки с термометров системы-это первое.
    нужно обязательно смесительный узел (хотя бы с термосмесителем)
    Можно было бы попробовать закрыть коллектора пола второго этажа-регистры бы прогрелись и тепло от них грело бы первый этаж и поднималось бы на второй, НО! - у Вас на схеме нет байпаса на обратку (судя по схеме).
     
  7. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12
    насоса нет
    если можно на моей схеме нарисуйте как приделать термосмеситель. Котёл 380в 6кв название не помню
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Серж045, насосно-смесительный узел отсутствует? Коллекторы петель ТП присоединены к системе напрямую?
     
  9. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ну вот все и "устаканивается". @Серж045, померяйте температуру потолка 1-го эт.
    Температуру на котле можно поставить на 50С, больше он все равно выдать не может.
    Для дальнейшей нормальной и бесперебойной работы СО нужно поставить термометр и манометр, можно раздельные или вот такой, который сразу показывает давление и температуру. Чтобы в дальнейшем исключить"танцы с бубнами" вокруг СО надо решить вопрос с подпиткой пост №49.
    Вариант 2а на фото, станция держит давление от 0,8 до1,6 атм.(на первом фото хорошо видно).
    Удачи, спите спокойно:hello:.
     

    Вложения:

    • IMG_0075.JPG
    • IMG_0074.JPG
  10. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12
    Почему сегодня давление упало до 0,3-х бар? Насос также на 1-й скорости
     
  11. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Для чего мерять температуру потолка? Если при установке котла на максимум он при таких тепло потерях и разколбасе Системы дает на выходе 40 с копейками, по Вашему поставить нужно котел на 50? Термометр и манометр не прибавят стабильности системе, а лишь прибавят информации о состоянии владельцу. Подпитка... Вся проблема в ГА и его настройке. Об этом уже писали, даже дали пояснения с подробностями настройки.
     
  12. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Потому что у Вас не настроен ГА или как Вы выразились-экспанзоматом.
     
  13. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Мне интересно (такой ответ устроит?).
    Конечно, они и называются контрольно-измерительные приборы.
    Вот где кроется нестабильность работы системы, но автор видимо не читает сообщения на эту тему:(. Он ведь ещё в своем первом посте написал "так что завоздушку отметаю,".
     
  14. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    12
    в экспанзомате давление сбросил до 1,5, а в системе накачал 0,8 (больше не накачивалось)
     
  15. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Вы понимаете принцип работы экспанзомата в системе отопления и для чего он вообще нужен? В нчальных постах Вам подробно расписали какие давления должны быть в системе и в нем, а Вы сделали в точности до наоборот, а потом удивляетесь тому, что ничего не менялось, а давление упало. Чем вы систему накачиваете? Стоят автовоздушники в системе и где они стоят. Мало того, что система была не сбалансирована, с давлением не разобрались до конца, точнее не вникли в суть вопроса, так еще и не утруждаете себя чтением советов форумчан. Все ответы уже ярко освещены по данной проблеме.