Строим дом - делаем проект электромонтажа

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 08.01.15.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    На картинке видно, что провод к светильнику поднимается от коробки строго вертикально до потолочной плиты и уходит в сторону непосредственно по углу.
    Кухня 1-2.jpg
    Это сделано для того, чтобы при монтаже подвесных или натяжных потолков рабочие имели представление где можно сверлить стену, а где лучше отступить немного в сторону.


    Вот имеем "голую" стену.
    Стена 0-1.jpg
    Вот проложили кабельные линии.
    Стена 0-2.jpg
    Потом стену заштукатурили. И где провода?
    Стена 0-3.jpg
    И хотя по условиям этого проекта подвесных потолков не будет, но планы в жизни часто меняются.
    Хозяева думали-думали и надумали сделать натяжные потолки, поскольку они обходятся дешевле.
    Профиль натяжного потолка крепится к стене с шагом 10 см.
    Стена 0-4.jpg
    Как узнать где провод? Да очень просто. Достаточно взять отвес или лазерный уровень и по центру выключателя отбить вертикаль.
    Стена 0-5.jpg
    По этой линии провод поднимается. Эта линия пересекает линию натяжного потолка.
    Ну а горизонтальный участок, проходящий по углу потолка всегда будет выше линии сверления.


    Если вертикальный участок провода поднимать не над выключателем, а где-то в стороне, то просто не будет ориентира.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Следующей группой по порядку идет группа входной зоны.
    Свет 1 этаж 1-3.jpg
    Вот ей и займемся, начиная от щитка...
    Схема 0-1.jpg План 1 этаж 0-01.jpg
    От щитка линия идет по холлу + возвратный провод на проходной выключатель.

    холл 3-2.jpg холл 6-2.jpg Холл 1-2.jpg
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Далее группа входной зоны разветвляется на тамбур
    Тамбур 4-1.jpg Тамбур 1-1.jpg
    и на кабинет.
    Кабинет 1-1.jpg
    Из кабинета линия уходит в кладовку
    Кладовка 4-1.jpg
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Следующая группа - это освещение лестницы.
    В состав группы входят два светильника на противоположных стенах и два проходных выключателя. Один выключатель на 1 этаже, второй - на 2 этаже.
    холл 3-3.jpg Лестница 2-1.jpg лестница 1-1.jpg
     
  5. Эдуард 68
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    191

    Эдуард 68

    Живу здесь

    Эдуард 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Тверь
    Чтал (два раза). ,много думал" Спасибо. Вопросы по деревянному дому потом?
     
  6. majorcity
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    majorcity

    Участник

    majorcity

    Участник

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    деревня Кострово
    Оценил 10 добавил в избранное. Спасибо за подробности и ньюансы!
     
  7. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.583

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.583
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Огромное спасибо. :hello: Просто, кратко, доходчиво. :super::super::super:
     
  8. Аналитик19
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    6

    Аналитик19

    Участник

    Аналитик19

    Участник

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Вязьма
    Спасибо. Доходчиво
     
  9. 43km
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21

    43km

    Живу здесь

    43km

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Тема очень кстати. Как раз начал прорабатывать схему в своем доме.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Лестница 2-1.jpg
    Рассматривая эту картинку, можно обратить внимание, как проходят провода мимо радиатора отопления.

    Этот момент можно обговорить с водопроводчиками. Бывает, что подключение радиаторов они делают на оба нижних фланца. И тогда можно пустить провода по-середине радиатора...
    Лестница 0-4.jpg
    Но практика показывает, что этого лучше не делать. Причины могут быть разные. Самая распространенная причина - замена исполнителя. Вы договорились с одним водопроводчиком, а к работе приступил другой. И этот другой будет считать, что радиаторы надо подключать диагонально. Значит к верхнему фланцу надо прорезать траншею. И он прорежет вместе с проводами.

    Лестница 3-4.jpg
    Ведь последовательность монтажных работ обычно имеет такой вид:

    1. электрик проложил провода...
    2. штукатур оштукатурил стены...
    3. водопроводчик монтирует трубы.
    И при этом он не видит проводов.


    В связи с этим существует пара рекомендаций...

    а) делайте фотографии электропроводки до оштукатуривания стен, лучше с комментариями;
    б) если есть возможность, то электропроводку лучше выполнять не пунктом 1, а пунктом 3 выше приведенной последовательности.


    Вот пример фото с комментариями
    DSC02211.JPG
    На этом фото видно, что провода проложены по середине радиатора. В данном случае это безопасно, поскольку трубы уже смонтированы.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Общая рекомендация тем, кто строит дом. ДЕЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ.
    Фоткайте все: провода, трубы, плиты.

    Только фоткайте так, чтобы была визуальная привязка к стенам, окнам, проемам и т. д.
    Бывает, что застройщик сфотографировал трубы теплого пола без привязки, а потом не может понять к какой части пола относится фотография и откуда начинать отсчет.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Еще одна ремарка...

    Старайтесь приглашать электрика, который выполняет фотографирование.
    Во-первых, Вы будете иметь визуальную схему.
    Во-вторых, он постарается не халтурить, поскольку фотографии будут свидетелями.
     
  13. VVOs76
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    84

    VVOs76

    Живу здесь

    VVOs76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Казань
    Согласен на 150%
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Теперь сделаем группу освещения сан. узла и котельной.
    Схема 0-1.jpg
    Здесь можно обратить внимание на одну особенность - выключатели и светильники находятся по разные стороны перегородок.
    холл 6-3.jpg
    На рисунке видно, что распределительные коробки находятся строго над выключателями и провода к светильникам поднимаются по этой же стороне стены. И уже под потолком заходят в помещения котельной и сан. узла.


    Когда придет время делать подвесные потолки в сан. узле и котельной, то не нужно вспоминать где и как заходят провода к светильникам, поскольку провода в любом случае будут выше крепления профилей.
    котельная 1-0.jpg
    Можно еще обратить внимание на такой момент... На втором рисунке видно, что для каждого помещения, для каждого выключателя имеется отдельная распределительная коробка.


    Количество коробок можно уменьшить.
    холл 6-3а.jpg
    Здесь коробка сан. узла "переехала жить" к коробке котельной. В результате на одну коробку меньше и на 1.5 метра кабеля больше. В общем-то этот момент не принципиален...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Следующая часть проекта - линия освещения веранды. Но прежде, чем мы приступим к ее прорисовке, следует рассмотреть некоторые технологические особенности монтажа.

    Вопрос 1 - высота кабельных линий относительно потолочных перекрытий.
    высота-0.jpg
    Единообразие монтажа - один из факторов успешного монтажа. Расстояние Х должно быть выдержано абсолютно во всех помещениях, на всех стенах (бывают исключения). Чему равен этот Х ?


    По условию задания в данном проекте планируются потолки оштукатуренные прямо по плитам перекрытий. Никаких подвесных потолков. Но практика показывает, что мнения и планы людей часто меняются. Поэтому высоту Х будем определять из возможного появления подвесных потолков.

    Потолки могут иметь несколько ярусов. Обычно число ярусов ограничивается тремя. Дизайнеры, с которыми приходилось работать, планируют высоту ярусов примерно 5 см.
    высота-1.jpg высота-2.jpg
    Могут быть и более сложные потолки с другим набором расстояний
    высота-3.jpg
    В этом случае надо заранее уточнять высоты или, если решение по потолкам пришло после электромонтажа, проектировать потолок с учетом существующих проводов.


    Мы же в данном проекте будем исходить из того, что потолок может опуститься на 15 см.
    Еще надо учесть, что по периметру подвесного потолка будут приклеены декоративные багеты.
    высота-4.jpg
    Высота багетов бывает разной и мы (на всякий случай) добавим еще сантиметров 10. Итого суммарное расстояние от потолоных перекрытий до низа декоративных потолков составит 25 см.
    высота-5.jpg
    Вот эту цифру 25 см мы и возьмем в качестве параметра Х...
    высота-6.jpg
    Может возникнуть вопрос: а зачем нам учитывать багет? Он ведь не присверливается, а приклеивается... провод он не повредит, даже если будет приклеен наже уровня провода...


    Можно и не учитывать высоту багета. Но он может помешать, если понадобится прозвонить или проследить целостность проводов детектором скрытой проводки.