1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36

Строим дом - делаем проект электромонтажа

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 08.01.15.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Неправильна и не по может
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    С этим мнением знаком, но не применяю. Чрезмерная перестраховка, приводящая к усложнению и удорожанию монтажа. Увеличение проводов на стенах и уменьшение количества линиий, защищенных УЗО. Но не настаиваю, поскольку оба варианта далеки от совершенства, а идеального варианта не существует.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  3. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106
    А для трехфазных разве неактуально? :faq:
     
  4. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106
    А как его заземлять-то? Клемм никаких нету, корпус снаружи весь окрашен - ну не лезть же внутрь котла для поиска места подключения провода PE или Вы вели речь о заземлении в целом? :faq:
    Если применить для котла отдельное АВВ-шное УЗО с защитой от ложного срабатывания - все равно может срабатывать? :faq:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @ALEXUS_81, с тех пор пришлось пересмотреть свое отношение к подключению котлов.

    При системе заземления ТТ надо почти все оборудование ставить под УЗО.
    Исключение составляют системы жизнеобеспечения и безопасности. Но их не заземлять.
     
  6. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106
    А системы жизнеобеспечения и безопасности - это что такое? Котел к ним не относится?
    P. S. Еще Вы наверное пропустили предыдущее мое сообщение о фазозависимом котле...
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не встречал перечня систем жизнеобеспечения.

    Наверно, датчик загазованности или пожарная система являются таковыми, а вот отопительный котел...я отношу его к таким важным системам.

    А по поводу фазозависимости...знаю 2-3 десятка случаев, когда электрики на столбе путали провода.

    Есть ответвление к дому однофазное...два провода...они что-то делают, откидывают эти провода от ВЛ...а потом обратно присоединяют и не смотрят где там фаза была, а где ноль.

    Поэтому при однофазном подключении фазонезависимость особенно важна...при трехфазном они более внимательные.
    Хотя и там косячат.

    Я не пропустил Ваш вопрос...просто в условиях плохого интернета приходится отвечать частично.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    С чего вы решили, что системы жизнеобеспечения и безопасности не должны заземляться? :faq:

    об отключении котла можно узнать дистанционно. даже в самый лютый мороз имеется запас времени примерно в сутки, чтобы добраться до дома и понять что случилось, либо прислать кого-то кто может это сделать за вас.
    Если ваш котел будет вырубать селективное УЗО на 300мА, я бы подумал о том, что он может легко стать причиной пожара или смерти от удара током. В обоих случаях разморозка дома смотрится просто пустяком.

    модель котла сообщите.
     
    Последнее редактирование: 21.10.19
  9. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106
    На вводе в ЩУ стоит селективное на 100мА, а котел Baxi Luna3 Comfort 1.240Fi думал вешать на отдельное 30мА, а тут непонятки - надо/не надо, заземлять/не заземлять...
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    а вы инструкцию почитайтсе, на стр 22. раздел 16.
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.106
    Читал - там ведь речь о подключении трехжильного кабеля, втыкаемого в розетку (L, N, PE).
    Костя говорил, что "если как следует заземлить котел, то можно его без УЗО подключить"
    Вот я и стал выяснять, что значит "как следует" - достаточно ли для этого трехжильного кабеля, подключенного к розетке или же недостаточно?
    Так а если котел подключен через инверторный стабилизатор - не все ли равно котлу?
    А вообще при трехфазной сети разве реально перепутать и подключить N и одну из фаз? :ogo:
     
    Последнее редактирование: 21.10.19
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Это наверно только сам Костя может пояснить.
    достаточно. не стоит дырявить корпус и колхозить проводки
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    "Как следует" - сделать контур заземления с низким сопротивлением.
    С таким сопротивлением, чтобы отключился автомат (не УЗО).
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    подобный бред даже не знаю как и прокомментировать... :flag::close:
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Для начала хотя бы поясните...в чем заключается "бред".