1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу консультации. Каркасник, пески пылеватые влажные, высокий УГВ

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stefanovich, 08.01.15.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Оставьте этот мазохизм
    Не усвоили главное - для сезонного дома актуален безынерционный пол.
    Перечитывайте "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного, пока не дойдет...

    Хотя при наличии инженерки и необходимости поддержания ее от размораживания можно задуматься о среднеинерционной Еще первоисточник УШП. Супергрунд с трубами ТП.
    Или сборную стяжку "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного скрестить с FAQ - Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон.
     
  2. Stefanovich
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Stefanovich

    Участник

    Stefanovich

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен

    Возьму за основу Супергрунд

    Ширина подошвы для моей нагрузки 3 т/м
    b=q/R
    R=7,3 т/м2
    b=0,41 м
    Если с песчаной подушкой
    Rп=16 т/м2 (подушка из песка)
    b=0,1875 м

    Буду считать ленту 0,2 м

    Расчет толщины подушки
    t=2,5*b*(1-1,2*R*b/q)=2,5*0,17*(1-1,2*7,3*0,2/3)=2,5*0,3*(1-0,6)=0,3 м

    Значит можно делать ленту 0,2 м, с подушкой 0,3 м по геотекстилю
    Для устранения морозного пучения отмостку утеплять
    Поскольку есть вероятность сезонного подтопления - дренаж.

    Внутри бетонную стяжку можно заменить на малоинерционный пол.