1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.

  1. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    @ASN, Второе крыло может метров 9 ДУ40 бросить и от первого радиатора второго этажа спуститься ДУ20 вниз на радиатор., само крыло дальше бросать ДУ32.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    @ASN, Я же сказал * нюансы*! И почти их перечислил.
    Эк батенька, не буду спорить.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    При его разводке это не нужно. Даже насос не прогонит воздух вниз, а при кончине автомата спускника, система рванет хоть с сепаратором, хоть без.
     
  4. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    Успокоил :)]
     
  5. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Это все не то. Возможна такая ситуация, что в топке 2 пуда топлива пылает, "паровоз" набирает максимальную тягу, и тут... вредители отрубают электру. Покуда "паровоз" сбавит ход своими регуляторами, возможны локальные подкипания в котелке. Труба с автоматом, наверняка с этим не справится и в результате "забульбонит" паром всю СО. Будете потом ходить по первым радиаторам воздух спускать, сам он не выйдет.

    Чтобы от такого подстраховаться, в идеале нужен верхний РБ. Это все - надега 100%.

    Но, в принципе, и расширитель-паро-газоуловитель с парой-тройкой автоматов на борту, должен справляться. Требования к нему таковы: должен обеспечить "улавливание" и утилизацию приличного объема пара-газа. Литров на 20 сам баллон, и не один автомат и предохранитель.
     
  6. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Так, надо обязательно дублировать девайсы безопасности. Минимум пара того и сего. Это ж ТТК - не шутки! А лучше верняк - открытый РБ. Все вопросы разом снимает.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    Не забульбонит. Кипеть в стояке будет. Бульбон ни за какие деньги вниз по 2" не пойдет. Автоматика уже будет свистеть как паровоз.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    Золотые слова!
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    ИМХО не надо. И так сойдет (на 32ДУ).
    Я свою СО (тоже ДУ32) целый сезон топил на ЕЦ пока стройка шла. Да, "комфорт" не совсем тот, и имеет место дельта. Но таки все вполне работоспособно и надежно. А в режиме ПЦ, и вовсе никакой разницы, что ДУ32 там, что ДУ40.
    -
    Для ЕЦ, кстати, темпер подачи надо выше ставить. Градусов 80. И все попрет тока ффпуть.
    -
    Байпас вниз, в принципе можно поставить. Опять же, актуально только для ЕЦ, и нужно регулировку предусмотреть, скорее всего ДУ20 будет слишком (коротнет все крыло...).

    И надо определиться, сколько той ЕЦ реально потребно? Т. е. не в плане работоспособности, а в плане эксплуатации именно в таком режиме. На практике, это обычно пару дней в году (у нас)... так стоит ли заморачиваться? Если же потребность идет на недели или вообще месяца, тогда это другой вопрос и другой подход. Я так понял, что у Вас настолько остро вопрос ЕЦ не стоит. А день-другой, вполне можно и на такой ЕЦ, без особых претензий пережить.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подмечено верно.
    Но.
    Даже в этом случае влияние контр-уклона (напр. 10 см.)
    Будет всего лишь 3,3 % "в минус" температуре одного из "столбов" - подающего стояка (стояк+ ~ 3 м.)
    Т. е. только на 10см.из 3м. отразится охлаждение воды в радиаторах, как "противоток".
    Остальные ..290 см. "столбов нагретой-охладенной" - "сметут" этот ..противоток без следа.
    Оставляя "виртуально" рабочей высоту стояка - на те же см. контруклона меньше.
    Подобный % уменьшается при более длинном стояке
    И практически - "инструментально" ..не отражается.

    Покороче:
    Контруклон "отбирает" высоту подающего (нагретого) столба и "добавляет" к "столбу" охлажденному.
    Обычный уклон прямо наоборот.
    И "убыль" от контруклона (10см) 3-метрового стояка незаметна стояку, например, в 3,3 метра.
    Учитывая, что высота "столбов" - стояков может быть самая разная,
    - Это только теоретические "изыскания", но не "основа работоспособности" СО.

    ..Вспомним :um: обход двери сверху, от "плинтуса", в подвале у Тihon95 - как "супер-контруклон".
    И "все работает".:close:
    А почему?
    - Не в уклонах "зарыта собака" под названием - циркуляционное давление.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    Когда оно создано! Когда нет преград для начала разгона,когда есть еще откуда потянуть с обратки. Ну а когда система хоть немного начинает нагреваться, то прогрев (проталкивание) обводов, вопрос времени.
    @Lyko, Я даже осознаю, что вода горячая, подошедшая к такому обводу, сама начинает стремиться вверх, как бы тоже помощь в циркуляции. И чем горячее она, тем легче ей, и более хочется вверх ей. Скажем обвод в процессе работы СО тоже работает.
    По добавке холодной обратки (из батарей второго этажа),по умолчанию не обсуждаем. Они прекрасно нагреваются и не мешают движению. НО! и не помогают.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    Забыл добавить главное , без уклона!
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Сама собой, "горячая" будет стремиться вверх (СО) только если выключить-закрыть котел.
    - В этом случае начнутся ..сложные "процессы" в СО, результатом которых будет
    - ..теплый верх СО (все, что сверху)
    - холодный низ (все что снизу).
    ..Собственно, как в любой кастрюле...:um:

    А вот в "обход" двери воду, независимо от ее температуры, прет, пардон, все то же "циркуляционное давление", созданное в системе!
    Не забываем, что контур циркуляции - это "замкнутый" контур, который сколько - куда не .."уклоняй", вода в нем останется неподвижной, без этого, циркуляционного давления (приложенной "силы" внутри системы).

    ..Столь излюбленный вами "уклон" помогает в ..незамкнутых "потоках",
    как - то :um:
    - Речка. А если горная (большой уклон) - валуны ворочает. :ogo:
    - ..Канализационная труба. :|: Где с "хорошим" уклоном даже приходится бороться...
    - Всякие водопады, и "бытовые" особенности ..воды / уклонов изестны и без теорий..:close:

    Задача трубы 2-го эт. (с уклоном или без) и радиаторов 2-го этажа
    - создать перед / в стояке, опускающемся на 1-й этаж,
    - меньшую температуру / плотность / удельный "вес".
    Дабы "работал"..все тот же вертикльный "столб" охлажденной ("тяжелой") воды,
    - опуск (-и) на первый этаж,
    в "противовес" нагретому ("легкому") стояку подачи.
    Разница температур / плотностей / уд. "веса" (!) в которых и создает "привод" ЕЦ.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    Удельный вес может создаться таким, что стояк подачи не осилит толкать теплоноситель, а стояк обратки на первый этаж, так далеко, и до него может быть подъемчик! Второй этаж это с трудом, но осилит, обратка первого этажа (идущая с контр уклоном) или обвод над дверью, довершат полную блокировку движения.
    @Lyko, Говорим об одном, только разными словами. И не маловажное слово *нюансы* системы. Которые зависят от помещений дома.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.416
    Адрес:
    Касимов
    Только обратил внимание. Ну и полностью не согласен. Я это считаю основой уверенной работы системы. Любой.