1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Только тройник латунный. Сушил, обезжиривал, сажал на анаэроб. Сантехмастергель.
     
  2. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    Это не резьба лопнула, это видимо брак в литье. Система то у меня закрытая, давление при температуре выше 60 градусов поднимается до 2-х атм, но при такой температуре вода не сочится. Сегодня докачивал воду в систему и поднял давление до1,5 атм при температуре 30 гр.
     
  3. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    Сочилось точечно в двух местах.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    См. вариант с "само-заростанием".:hello:
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Резьба в тройнике *сквозная*. Боковая, тоже глубокая. Туда можно глубоко ввернуть пререход (для крана). Только его БЫ не латунный, а стальной или чугунный. На лен. Вот тогда засрется быстрее .
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Анаэроб как раз и предназначен для заполнения пустоты (читаем раковин) между сопрягаемыми деталями.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если вы о том, который "высокой фиксации", я б запретил продавать
    его (*) х 3 раза (*) ..в общем, ...некоторым людям, которые им "подмазывают" резьбу
    накидной гайки гибкого шланга...(напр. кух. смесителя)
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.170
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Ну дык, все грамотные, все в интернете...
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..."Учат дедушек ..правильно кашлять".:(
     
  10. Fvaq11
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24

    Fvaq11

    Живу здесь

    Fvaq11

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    село Алабушево
    Похожую ситуацию решил таким методом: зачистил, обезжирил, обмазал холодной сваркой (он же поксипол) и армировал обычным бинтом, можно чем-то по серьёзней, серпянкой или стекло волокном, у меня был бинт под рукой, получилось нечто вроде как гипс на перелом ставят. Можно попробовать, всё легче, чем разбирать стояк.
     
  11. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    Сочиться тройник перестал. Но другая проблема вылезла, давление в системе падает за сутки, после подтопки с 1,1 бара до 0,5 -0,4 бар, уже и течей то вроде нет.
     
  12. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    Может забить на это давление 1,1 бар, будет 0,4 и ладно. Высота стояка 4 метра.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287
    Адрес:
    Донецк
    1,1 это на горячую,
    0,5..0,4 на холодную ?
    Если так, то у Вас проблема с мембранным баком, на отсоединённом РБ замерьте давление. Имхо, может оказаться, что мало или пусто.
     
  14. Ctdth
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24

    Ctdth

    Живу здесь

    Ctdth

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    24
    Накачиваю 1,1 на холодную, затем нагрев и остывание давление на холодную становится 0,5 - 0,4
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Помимо бака, возможно, "потихоньку" стравливается воздух через "авто-воздушники".
    - Проблемы с "кавитационным порогом" насоса.
    Напомните (картинкой) "итоговую" схему с диаметрами...:um::close: