1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Организация армпояса в доме из ГБ и плит перекрытия на разном уровне

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Magnate, 10.01.15.

  1. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    "В местах где кладутся плиты", но не в виде опорных подушек, а в виде замкнутого прямоугольника, именно что "по периметру".

    А так: надо местную прочность проверить на стадии монтажа. Для этого надо знать длину плит и класс газобетона по прочности.
    Плиты класть на кладку на слой раствора (свежего). В раствор можно кладочную сетку положить (2 Вр д. 3 + Вр д. 3 с шагом 200 — самая простенькая для облицовочной кладки).
    Блоки как правило имеют высоту 250 мм, плиты — 220: 15 мм раствора под плиты и 15 мм по ним как раз позволят подогнать высоту перекрытия к высоте ряда кладки.
     
  2. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Газоблоки скорей всего будут B2.5 или В3.5 не меньше (пока в раздумьях D400 или D500 брать). По проекту блоки D600, но проект 2002 года и тогда может и выпускали только D600 с заданноМаксимальная длина плит будет 6280 мм. А так по проекту перечень (ПК63.15, ПК63.12, ПК36.12)
     
  3. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Глеб. Я понимаю, Вы этот пункт имели ввиду?

    7.2.3 Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на газобетонную кладку (с заполнением контактной зоны по п. 7.2.1) допускается при величине распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов (плит, подушек, поясов).

    Как бы мне посчитать мои условия? Длину плит написал. Что касается блоков то посчитать и на 2.5 и на 3.5 прочности и тогда будет понятно какие можно или нужно будет покупать.
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    У ПК 63 при опирании на 12 см будет максимальная нагрузка не более 3 кг на см2.
     
  5. Вадимпет197511
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Минск
    Газоблоки не используются в строительстве как несущий материал и класть на них плиты с поясом или без я думаю опасно. Что будет с блоками лет так через 20 не упадет потом эта плита на голову
     
  6. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845
    Адрес:
    Кострома
    не пишите ерунду
     
  7. Вадимпет197511
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Минск
    А блок сколько держит?, 10кг на см2, а если добавить ещё вес мебели, и переменные нагрузки, что на выходе получим?

    Вес плиты 2ПТМ 63-12.22-10 составляет 2350 кг., на один край длиной 120см. будет давить 2350:2=1175кг., если она будет опираться на 12см, имеем площадь соприкосновения 12см*120см=1440см2, далее 1440см2 делим на 1175кг = 0,82 кг на см2.
    Вопрос откуда 3 кг. или я что то не так считаю?
     
    Последнее редактирование: 16.02.15
  8. Вадимпет197511
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Минск
    В чем ерунда Вы покажите мне проект дома с подписями инженеров строителей которые положили плиты перекрытия или монолит на газосиликат, ни кто не хочет брать на себя ответственность, а все кто это сделал, это любители и, в 99% вообще без проектов и расчетов. По принципу сосед сделал и я сделаю.
     
  9. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    В2,5 = 2,5МПа = 25 кг/см2. Это прочность среднего газоблока. Отсюда вывод. Ничего никуда не продавит и не упадет. С подписями архитектора и конструктора у меня проект и там именно 12 см.

    Плита перекрытия (пустотная) держит нагрузку 800 кг на кв. метр. С учетом стяжек теплого пола, люстр и всяких потолков не менее 300 кг на кв метр остается - это точно. В переводе на сантиметры 0.03 кг/см2. По СНИП считается 150 кг/м2 достаточно для полезной нагрузки.

    Делая общий вывод - ни стены, ни плиты - не сломаются, не треснут и не рухнут.

    Правда мысль про 3 кг и 12 см не понял.
     
  10. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Считается по максимальной нагрузке на плиты+ вес самих плит.
     
  11. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Тогда получается, что практически на любой газоблок можно класть плиты без армпояса под плитами. А армпояс уже делать в уровне плит перекрытия? Себе взял блоки B2.5
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.625
    Благодарности:
    93.561

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.625
    Благодарности:
    93.561
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Да, можно и так делать, если найдёте аккуратного крановщика.
     
  13. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.206
    Адрес:
    Королёв
    Допустим стена 300 мм. Утеплитель 100 мм. Опирание плит 120 см. На армопояс остается 80 мм.
    Маловато.
     
  14. Cергей75
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    38

    Cергей75

    Живу здесь

    Cергей75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    ТИХОРЕЦК
    Крановщик без команды делать ничего не будет, как плиты над местом установки придерживать будете, так и положит.
    Армпояс помимо распределения нагрузки от плит облегчит жизнь фундаменту
     
  15. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    В моем случае внешняя 500. Внутренняя несущая 300. На все внутренние 2 плиты будут опираться, но без утеплителя. Собственно первый пост темы. С чего все началось. Собирая информацию, вроде все СНИПы проходят, но не проходят рекомендации инструкторов заводов газоблоков и мнения ряда форумчан. Или есть какой либо СНИП противоречащий?