1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горят тэны

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Sergio1974, 10.01.15.

  1. sirius13
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    sirius13

    Участник

    sirius13

    Участник

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Появился новый объект и интересной проблемой. Бойлер комбинированного нагрева Tatramat на 150 литров. Зима прошла, перешли электрообогрев и ТЭНы стали гореть раз в две недели. Сгорело три ТЭНа - оригинальный, оригинал поменяли на оригинал, потом фирменный фланец доработал под ТЭН от отечественного дистиллятора (он на 0.5 кВт мощнее оригинальных). Напряжение стабильно, в соседней котельной тоже стоит Татрамат и ему хоть бы хны, хоть и сидит на той же линии. Какие идеи? DSCN4569.JPG DSCN4696.JPG
     
  2. vasilly
    Регистрация:
    23.06.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vasilly

    Новичок

    vasilly

    Новичок

    Регистрация:
    23.06.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Может поможет...
    Была такая проблемка с ГВС 90кВт, залипал контактор и автомат, тэны разрывало. Оказалось всё просто, в инструкции к автоматике указывалась температура не больше 60градусов, для жёсткой воды. Изначально выставили 70. После замены тэн и автоматики (контактор и автомат). Выставили температуру 55. Уже три месяца всё в норме.
     
  3. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мое мнение: ТЭН - выгорает с деформацией (наизнанку) это признак большого тока, то бишь "просадка напряжения по фазе"
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    сами не видите?
    у вас нет циркуляции в котле как только прекращается забор теплоносителя контурами теплого пола,
    происходит закипание - сухой ход, о чём и свидетельствует сажа на ТЭНах
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    постороннее напряжение на корпусе, как вариант отсутствует защитное заземление
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    если сгорает оболочка проводов питающая ТЭН, а потом и сам ТЭН (бывает ТЭН и выживает), то это говорит о "сухом ходе", т. е. работа ТЭНов без теплоносителя, ток возрастает, провода греются, о чем свидетельствует и ваш контактор.
     
  7. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    завоздушивание системы возможно
     
  8. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Надо контролировать скорость протока-ставить измеритель протока-возможно проток недостаточен-чем больше мощность Включённых ТЭНов тем больше должен быть проток.
    2 причина-частое включение/выключение ТЭНов. Проверьте кол-во включений в час. Должно быть менее 3 р/час. Если выше-делайте Правильное управление или ставьте Правильный котёл типа Протерм Скат.
     
  9. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    ТЭНы-Г... ставить надо нормальные ТЭНы. в Роскотлах-их Нет.
    Возможно в Протерме есть..но пока не происследовал.
    и бесперебойник не спасёт. на малых мощностях-работать Будут 1-2 квт. максимум.
    Хороший котёл-это не Просто и не Дёшево.
    Так что-запасайтись дешёвыми ТЭНами, это-дешевле чем приобретать Правильный котёл.
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сами то поняли что написали?
     
  11. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Если вам что-то непонятно то просто спросите об Этом.
     
  12. adjustment
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    adjustment

    Новичок

    adjustment

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Подскажите, пожалуйста, какой именно это "норматив"?