1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

4 уровня, нужна помощь...

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вячко1386, 11.01.15.

  1. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    В несколько раз? :ogo:
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    @Вячко1386, такого малоизвестного бренда нет в базе данных расчетного софта Аудитор СО. Для сравнения приведу теплоотдачу ТЕРМАЛ-РАП-500 в режиме 70/50/22
    ТЕРМАЛ-РАП-500 70-50-22.jpg
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    В Вашем случае, применив сертифицированную расчетную программу, только на одних радиаторах можете сэкономить под 50 тыров. Кстати, советую делать Вам систему не из ППр, а из меди. Дороже не будет. Скорее, даже наоборот будет дешевле, чем из ППр.
     
  4. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Радиаторы уже купил (120 секций, ещё 80 докуплю), а почему из меди то? у меня опыт работы маленький с ппр есть (родителям делал), с медью опыта нет, да и не продают у нас её (надо всё везти за 700км) и если алюминий, то медь значит нельзя, вроде так пишут?
     
  5. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    200 секций выходит 16600 ватт + 15м2 тёплый пол...
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Медь паять проще, чем ППр. И можно обходиться легко без помощника, т. е. делать в одиночку.

    А купить её легко в инет-магазине (в личке могу ссылку дать на "Русские медные трубы").

    А дешевле, потому, что меньше потребуется секций радиаторов. И фитинги для меди стоят копейки в отличие от резьбовых ППр фитингов.

    Также термовентили и балансировочные вентили можно будет покупать не на 1/2", а на 3/8", что тоже существенно дешевле.

    Медь только непосредственно нельзя вкручивать в алюминиевые радиаторы. Но прекрасно можно через никелированную или латунную арматуру на подаче и обратке радиатора. Эта арматура все равно необходима для произведения первичной пуско-наладочной балансировки СО.

    Кстати с медью во многих случаях даже расход газа ниже. Потому, что с ППр приходится проектировать режим котла 70/58, а с медью можно 80/58. Кстати и насос требуется меньшей мощности. И можно обойтись без гидрострелки даже в системе с ТП и 50-тью примерно точками радиаторов, хоть в семиэтажном доме.
     
  7. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    давайте
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467
    Адрес:
    Касимов
    Котел имеющий запас по температуре (а при правильном монтаже, способный греть помещение при более низкой температуре).И котел греющий СО по максимуму своей температуры. Заказчик проекта, узнает это только в последний момент? (про конденсат и отложение сажи в газовых котлах, не надо...)
     
  9. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Скажите, а какая температура на обратке котла желательна при температуре на подаче 70*С? Котёл протерм 30 клом напольный чугунный энергозависимый...
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Не ниже +60, скорее всего, раз теплообменник чугунный. Документацию почитайте на котел. Там должно быть написано.
     
  11. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    дословно
    Диапазон температур. [°C]. 45 – 85
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467
    Адрес:
    Касимов
    В инструкции нет ограничений. Критический перепад для чугуния 20*. Проверять не стоит.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467
    Адрес:
    Касимов
    В этом диапазоне работает газовая автоматика котла.
     
  14. Вячко1386
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Вячко1386

    Участник

    Вячко1386

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Понятно, значит подача 70*С, то обратка лучше 60*С? и добиться малой разницы температур можно увеличив скорость потока теплоносителя?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467
    Адрес:
    Касимов