1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам

Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.

  1. impulseee
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    impulseee

    Участник

    impulseee

    Участник

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Добрый день, уважаемые!

    Подскажите следующее:

    Куплен участок в свежеобразованном ДНП, по кадастру Земли сельскохозяйственного назначения - Для ведения гражданами садоводства и огородничества. Участок размером 20x40 метров (дорога со стороны 20). Имею соседей с двух длинных сторон, которые в начале участка приближенно к моим границам (один в 4.5 м, другой в 6 м) строят по деревянному дому. с задней стороны на расстоянии 3 метров сосед тоже заливает фундамент пока непонятного назначения, скорее всего тоже будет деревянная постройка. Правильно ли я понимаю, что в таком случае мне деревянный дом можно ставить только в дальней от дороги части участка? И то, если я успею поставить раньше соседа с тыльной стороны? Администрация поселка говорит, что генплана по застройке нет, поэтому все все соседи правы, по санитарным нормам проходит и более они ничего контролировать не будут.
    Проштудировал весь раздел, но так ничего и не понял :faq:
     

    Вложения:

    • IMG_20160707_114305.jpg
  2. PaulWist
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    19

    PaulWist

    Живу здесь

    PaulWist

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия, Москва
    1. Обратитесь писменно в администрацию посёлка с запросом - выдать генплан, пусть писменно ответят, что его нет.

    2. Понимаете правильно, дом надо строить соблюдая противопожарные расстояния - это самый дешёвый способ выполнить огнезащиту, поэтому стройте в "глубине" участка, если стороны света расположены как на рисунке (север сверху), то вы получите доп. бонус в виде солнечного участка.
     
  3. impulseee
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    impulseee

    Участник

    impulseee

    Участник

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответ. А если фундамент сверху окажется жилым домом? Тогда вообще нигде строить нельзя будет? А то я как-то планировал только на следующий сезон коробку ставить - а получается что надо прям срочно возводить, чтобы место осталось. И правильно я понимаю, что баню мне теперь принципиально негде ставить будет?
     
  4. PaulWist
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    19

    PaulWist

    Живу здесь

    PaulWist

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия, Москва
    1. В принципе можно строить в любом месте участка, только вы должны выполнить противопожарные мероприятия (обработка огнезащитой, постройка брэндмауэра итп), те для вас это будут дополнительные расходы или стройте каменный дом (по деньгам разница не более 5-10%)

    2. Если соседи в "адеквате", то проблем не должно возникнуть, главное подумайте кому и чем могут мешать ваши дом-баня и расположите свои постройки как можно дальше от соседских, ... во всяком случае если дойдёт до суда вы сможете аргументировать такое расположение дома.
     
  5. любимыйдом15
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    любимыйдом15

    Новичок

    любимыйдом15

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, может я не права. Мой сосед строит 2хэтажную баню рядом с моим гаражом. Мой гараж из газозолоблоков построен в 2х метрах от забора с соседом. А он теперь строит напротив моего гаража баню из шлакоблоков, отступив 1метр от забора. СКОЛЬКО ОН ДОЛЖЕН ОТСТУПИТЬ МЕТРОВ ОТ ЗАБОРА, ВЕДЬ БАНЯ -ЭТО ПОЖАРООПАСНОСТЬ!
     
  6. вам123
    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    вам123

    Участник

    вам123

    Участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    Уважаемые фуромчане! Подскажите пожалуйста. Есть соседский деревянный дом в 5,5 метрах от забора, мы начали строительство дома из блоков в 3,5 метров от забора, т. е. в сумме получается 9 метров, а по всем правилам требуется 10 м. В градостроительном плане отступ от соседа 3 м. Как быть, чем руководствоваться? Помогите!
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    695

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Друзья, в ГПЗУ указано что расстояние между моим домом и домом соседа должно быть не меньше 6 метров. У соседа от коробки дома отходит балкон и крыша, у меня тоже будет крыша (выступать менее чем на пол метра от дома). Так как эти 6 метров считать? От коробки до коробки от балкона до моей крыши? Или как? Спасибо
     
  8. Dremlin
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    3.687

    Dremlin

    юрист-консуль

    Dremlin

    юрист-консуль

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    3.687
    Адрес:
    Россия, Ярославль
    При выступании кровли или балкона менее чем на полметра, по-моему, расстояние считается от стен.
     
  9. cadilak01
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    101

    cadilak01

    Живу здесь

    cadilak01

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Щелково
    Согласно СП 4.13130.2012 п. 4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    695

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Все что у меня получается - 9.5 метров (вместо 15), дом соседский находится на линии моего участка, а балконом и верандой заходит на мой дом.
    А если отделать сип дом Фиброцементными панелями - степерь горючести у которых НГ. Крыша Металлочерепица. Это поменяет пожарный класс моего строения?
    На форуме есть печальный опыт нарушения "15 м" при строительстве? Спасибо
     
  11. cadilak01
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    101

    cadilak01

    Живу здесь

    cadilak01

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Щелково
    Чем ни отделывай, все равно степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не поменяется.
     
  12. cadilak01
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    101

    cadilak01

    Живу здесь

    cadilak01

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Щелково
    На форуме не знаю, в жизни есть. Последний случай. Бабулька судилась по расстояниям с двумя соседями. У обоих расстояния не проходили. Лак вот: суд постановил одного соседа снести, второго нет. Все зависит от судьи и квалификации (знаний) юриста.
     
  13. Andrey832
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    16

    Andrey832

    Участник

    Andrey832

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Товарищи по несчастью! (и специалисты по этой теме), прокомментируйте пожалуйста фразу из СП2.13130.2012 п. 6.5.6 "К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются"
     
  14. Samstroileo
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    101

    Samstroileo

    Живу здесь

    Samstroileo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Люберцы
    фраза как фраза: требования ... не предъявляются,
    т. е. строим по принципу Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, Наф-Наф
    так же как и проект в определенных случаях не требуется- в смысле требования отражать негде

    частности начинаются в зависимости от местных условий, когда нужно доказывать (предъявить) обоснование нераспространения пожара
     
  15. Andrey832
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    16

    Andrey832

    Участник

    Andrey832

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Тогда конкретизирую ситуацию: сосед построил баню в 1.5м от забора площадью метров 150-200 из бревна, накрыл битумной черепицей (ну, в общем, горит всё это как спичка). У меня в разрешении на строительство расстояние от забора 3метра. Всвязи с тем, что я уже пережил два пожара предыдущих деревянных домов, этот дом будет литой из лёгкого керамзитобетона плюс крыша из ЛКБ по профнастилу (т.е. сгореть не боюсь, жалко только гидроизоляцию крыши, когда сосед гореть будет) Вопрос такой: стоит ли предъявлять ему претензию через суд (на устную претензию он ответил, что в соответствии с Градостроительным Кодексом он построил баню там, где захотел и разрешение на строительство ему не требуется)