    Добрый день, разрешите и мне получить консультацию о критичности моих трещинок на армопоясе.
    Заливали два дня назад, бетон заводской 300й, армирование 14 продольной и 8 поперечной арматурой. Заливали в 16—00, с вибрированием и выравниванием, с помощью бетононасоса.
    На след день вечером (т. е. ровно через 24 часа) обильно пролили водой. Температура при заливке ~ 18..20 градусов, ночью опускается до 5.
    Сегодня приехал посмотреть и обнаружил множественные поперечные трещины, примерно через равное расстояние на верхней плоскости армопояса. Опалубку ещё не снимали, с ужасом жду что под ней увижу (фото и видео трещин и армирования прилагаю. Сверху армопояса будут монтироваться плиты пк на раствор.
    Ответ подрядчика по трещинам - усадочные трещины переживать не надо, причина в дырках в опалубке и быстром уходе молочка. Но разве это не нарушение технологии? Стоит ли заказывать экспертизу и добиваться демонтажа и повторного монтажа армопояса?
    Заранее благодарю за ответ.
    Видео трещинок:
    https://cloud.mail.ru/public/SGtQ/539dyNPW3
    https://cloud.mail.ru/public/46Bj/2yw33xmA7
    https://cloud.mail.ru/public/4poF/4tfEYw7An
     

    Вложения:

    • 0EFF8E4A-D714-46BD-BDE2-391E73F7320A.jpeg
    • 807DB68A-6639-4329-8197-EB69F537A92B.jpeg
    • 77FE204E-F22F-4832-8D23-CBF95971CC7F.jpeg
    • 26466728-E430-4C65-8A6C-7D7CACB10673.jpeg
    • D4E467EA-2554-4D77-A9D5-3E5DAD4676B9.jpeg
    • 4276D89D-F91A-43A5-A962-674D2550903F.jpeg
    • 18242C47-E3AA-46A4-AF6F-5C239F05CF92.jpeg
  2. V4le4
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6

    V4le4

    Живу здесь

    V4le4

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Сделал сегодня фото трещин на солнышке. Также начали снимать опалубку с торцов армопояса никаких трещин нету (последнее фото). Но с торцов ещё не до конца засох бетон, может поэтому и трещин пока нету
     

    Вложения:

    • C119CA01-B3B4-4A89-AA85-E48C1A15BBF7.jpeg
    • F1431C5A-49E5-47BB-B718-CCCE9BE79330.jpeg
    • D586C848-30F3-4593-BBFB-10C4548729EA.jpeg
    • 8C036D73-9D4C-4DF4-B160-90054C434EA7.jpeg
    • 4876302A-A382-4CF9-A601-E405463738C4.jpeg
    • 5D05F66F-4E38-4AA3-98BE-4534D32F6232.jpeg
  3. karashov
    Регистрация:
    28.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    karashov

    Участник

    karashov

    Участник

    Регистрация:
    28.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вчера бригада залила ленточный фундамент, шириной 350, глубиной 800, 300 песок. Песок проливали, и трамбовали доской.(как я понял разово). Сегодня днем супругой в момент поливки фундамента водой были обнаружены трещины. Вечером сам увидел трещины почти по всей поверхности ленты, и поверхность ленты стала волнистой.(одни бугры) Подскажите как быть в этой ситуации? И из-за чего могло это произойти? Фундамент под баню, из бруса. Бетон М200. Так же была залита опалубка под "выгребную яму" там подушки песчаной не было. Трещин там нет.

    P. S Сам не строитель! Предполагаю, что из плохой трамбовки. И большого количества воды в бетоне, т. к слышал, что рабочие просили увеличить подачу воды, водителя миксера.
    Температура окружающей среды в момент заливки 18С, ночь 6-8, сегодня днем 20С
     

    Вложения:

    • IMAGE 2020-10-09 09:20:23.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:24.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:25.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:26.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:29.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:30.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:31.jpg
    • IMAGE 2020-10-09 09:20:33.jpg
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    @karashov, а вторую-то тему зачем создаете? :faq:
    Это не приветствуется на форуме, кроме того отвечают одни и те же консультанты - соответственно дублированные темы лишь захламляют форум.
     
  5. V4le4
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6

    V4le4

    Живу здесь

    V4le4

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Удалите мои сообщения пожалуйста
     
  6. armstrong84
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    armstrong84

    Участник

    armstrong84

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Здравствуйте! Всплыла проблема. Имеется дом с закрытым контуром 115 кВ. м. Фундамент ленточный - ниже глубины промерзания - 120 см с армированием. Обнаружил по фасадной стороне дома большие трещины в земле прямо перед фундаментом. Сначала думал это кротовины, но увидел, что щель идёт вдоль всего фасада, кроме крыльца, в некоторых дырах щуп 40см уходит полностью. Не могу понять, это вода или что-то с фундаментом. Подскажите, как обследовать конструкцию и что предпринять. Уклон около 5 градусов от дорогу в сторону дома
     

    Вложения:

    • EAED76D1-E57A-450A-9301-439E2EA7922A.jpeg
    • 49A86C87-3E92-411F-86A3-F61F16AB9189.jpeg
    • FCA7A943-E32F-48C8-AABF-67C6FCD928AE.jpeg
    • C5D5A0C4-02EA-4563-969B-0795FC59E693.jpeg
  7. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Давно имеется?
    Со свежепостроенным домом могут быть просто просадки грунтов обратной засыпки, со стоялым несколько лет - проявления работы сил морозного пучения (морозы, отсутствие снега, дожди перед морозным периодом).
    Если именно с нагорной стороны этот эффект, то можно предположить что вода задержалась в грунтах и замерзла... геология была?
    Или что за грунты со слов хотя бы расскажите - надо понимать вероятность того, что вода задерживалась в пазухах котлована.

    На новострое еще вода могла способствовать оседанию грунтов при их замокании.
    На Белгородчине есть и меловые грунты - там свои эффекты в виде размывания такого основания, после чего оседать начинает и верхний слой.

    Ели хотите разобраться, то стандартно: локация, высотные отметки, грунты, УГВ - и точный конструктив заглубленной части с цоколем.
     
  8. PetrovSR
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11

    PetrovSR

    Живу здесь

    PetrovSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11
    Может и проблема, но... у меня такие же в этом году, у знакомых так же трещины в земле.
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Смысл предложения непонятен, PetrovSR. :no:
     
  11. Pharmaprofi
    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Pharmaprofi

    Участник

    Pharmaprofi

    Участник

    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте. Нужен совет. В прошлом году залили фундамент. Год отстоял без нагрузки.
    В это году подняли стены, дом отапливается. Заметил три трещина на фундаменте. Ощущение, что трещины переходят и на отмостку. Вопрос, чем грозит и что делать?
     

    Вложения:

    • 20201230_124721.jpg
    • 20201230_124706.jpg
    • 31e9429c-e3cb-4c77-878e-2a01b3c6e27c.jpeg
    • tresh.jpg
  12. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.526

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.526
    Адрес:
    Простоквакшино
    Теперь уже с этим жить. Свайноростверковый - это вот это самое.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Всё что Вы сможете сделать это утеплённую отмостку и цоколь, а также постарайтесь отвести
    поверхностные воды и верховодку от пятна застройки. И маяки поставьте.
    Вот в аналогичной ситуации таким образом удалось избежать развития трещин в доме
    https://www.forumhouse.ru/threads/376601/.
     
    Последнее редактирование: 01.01.21
  14. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.806

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.806
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ... У меня сомнение в том, что это чудо - свайно- ростверковый фундамент. Скорее, так называемый свайно-ленточный. hhttps://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20&lr=2&clid=2320519
     
    Последнее редактирование: 01.01.21
  15. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.526

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.526
    Адрес:
    Простоквакшино
    @Билли@Бонс, да спасибо, вы абсолютно правы. Свайно ленточный малозаглубленный да еще и отлит с плитой, грунт вынут неравномерно не трамбован ибо невозможно. Нагрузка от стен дала неравномерную осадку. Сори, Новый Год был почти на пороге.
    Ростверк это то что в воздухе висит. :)]