1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопреки заземлению и УЗО электробойлер слегка пробивает током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем qmt, 14.01.15.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Чтобы не "мучаться" - возьмите в аренду приборчик для измерения сопротивления растекания заземления (на 1-2 дня, это совсем недорого) и спокойно все измерьте. Тем более, что там в комплекте идут электроды и провода. Сейчас, конечно, неудобно (зима), но если очень хочется, то можно :). Снимаете снег, долбите землю до мягкого грунта и туда вкручиваете/вбиваете электрод.
    А реально вам нужно ремонтировать бойлер (ТЭН, по всей видимости). Если принимать душ под холодной водой :), отключив бойлер из розетки, ведь ничего не "покалывает"?... УЗО, конечно, нужно на 10ма, электромеханическое.
     
  2. qmt
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21

    qmt

    Участник

    qmt

    Участник

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Казань
    Да, при отключении электроводонагревателя из розетки вода "не щиплет", поэтому уверен, что дело именно в нем.

    Спасибо.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так уж давно пора ТЭНы заменить или весь целиком, а не мерить незнамо что незнамо как...
    —Петька, приборы!
    —Двадцать!
    —Что "двадцать"?
    —А что "приборы"?
     
  4. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.145
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.145
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Очень маловероятно, что дело в ТЭНе и его замена поможет. У Вас подключение через УЗО - если бы была прямая утечка через воду с фазы на корпус, при повреждении ТЭНа, то просто выбивало бы УЗО сразу при включении водонагревателя.
    Конечно, возможно, что ТЭН не поврежден, а просто засыпка слегка проводящая и даёт такую слабую утечку на корпус, но это не повреждение и может повториться в новом ТЭНе.
     
  5. 1kosyak
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    35

    1kosyak

    Живу здесь

    1kosyak

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    А заземлите корпус водогрейки и проверьте
     
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    162

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    Ох, сейчас закидают меня тапками... На свой страх и риск. Понятно, что в роли "калиброванного сопротивления" могут выступать утюг, чайник и т. д. с известной мощностью.
     

    Вложения:

  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, не закидают. Причём "калиброванный резистор с водяным охлаждением" легко заменяется электрочайником, только сопротивление его нужно измерять в прогретом виде, а не высчитывать по паспортной мощности. И всех вокруг выгнать с участка при измерениях!
     
  8. RadioTehniK02
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    RadioTehniK02

    Новичок

    RadioTehniK02

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Живу в общежитии. На моём этаже висит 3 бойлера, долгое время не было никаких проблем, но недавно на этаже решили заменить лампы освещения и после этого все бойлеры стали биться током. Не могу понять в чём может быть проблема, может кто знает почему так может быть.
     
  9. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    В общежитии должен быть ответственный за электрохозяйство, нужно взять его за фаберже и строго спросить: - почему бойлеры бьются током? И намекнуть ему, что такой же вопрос может задать следователь (при плохом стечении обстоятельств) ;)
     
  10. RadioTehniK02
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    RadioTehniK02

    Новичок

    RadioTehniK02

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    это курсантское общежитие, где за всё отвечают сами курсанты
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.201
    Благодарности:
    34.972

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.201
    Благодарности:
    34.972
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вам нужен специалист - электрик.
    У вас есть такой человек?
    Среди курсантов есть человек с таким образованием?
    Меняли лампы или светильники?
    Что с ними делали?
    Как подключены бойлеры?
    Они исправны?
    Вы поймите правильно- что бы разобраться с форума в вашей ситуации- нужны подробности.
    С форума не видно что и как у вас сделано.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не верю.
    Есть конкретный офицер, который пойдёт под суд, если подотчётного ему курсанта грохнет. С него и начинайте.
     
  13. RadioTehniK02
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    RadioTehniK02

    Новичок

    RadioTehniK02

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    На бумаге да, но по факту почти всё ремонтируют курсанты сами
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Речь не про ремонт, а про ответственность. Сидеть в случае чего товарищ офицер будет не на бумаге, и в его кровных интересах организовать срочный ремонт опасной для жизни электрики. Возможно, с участием курсантов - но без самодеятельности.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.201
    Благодарности:
    34.972

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.201
    Благодарности:
    34.972
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Возможно вы не поняли - есть ответственный и отвечающий за это человек. Который в случае наступления несчастного случая будет отвечать перед законом. Вплоть до уголовной ответственности.
    Вы обращались к этому человеку?
    Если нет- обратитесь в писменном виде с описанием создавшейся смертельно опасной ситуации в которой могут пострадать курсанты и после чего для него наступит уголовная ответственность.