Плохо прогревается низ радиаторов

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем НатальяЯЯЯ, 15.01.15.

  1. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На кой чёрт по Вашему (прошу прощения), производители радиаторов тратят столько металла а мы денег, на покупку таких "высоких" ОП, если реально в обогреве участвует только 1/5 часть прибора? Просто заполнить место между полом и подоконником:faq:
     
  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    По обыкновению фильтр должен быть с права на горизонтальной трубе.
    Судя по фото объвязка 25 тр. пп. К радиаторам 20. Просто жалко, к такому не плохому котлу такую объвязку слепили.
     
  3. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Если так, то банально не хватает пропускной способности трубы... Теплоносителя надо явно больше.
     
  4. НатальяЯЯЯ
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    41

    НатальяЯЯЯ

    Живу здесь

    НатальяЯЯЯ

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Не уменьшала. Загрузила как обычно с планшета, оно само как-то...
     
  5. НатальяЯЯЯ
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    41

    НатальяЯЯЯ

    Живу здесь

    НатальяЯЯЯ

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Поеду опять тогда маркировку точную труб посмотрю. Фильтр получше поищу, сфотаю что найду. Про скорость насоса и краны - спрошу. Спасибо огромное всем за советы. Напишу, вложу фото на след неделе.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Перепад в 20* между подачей / обраткой радиатора (и вообще, в СО) - нормативный, СНиП-овский, сохранившийся еще с времен ..давних.
    Потому и считается "нормальным".
    Хотя в собственном доме можно создать (задав при расчете) перепад Т* и 5 и 7 и 10*.
    Иногда это получается "само", при переключении скоростей насоса в СО "незажатой" диаметрами / арматурой.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.345
    Благодарности:
    18.301

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.345
    Благодарности:
    18.301
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Lyko, я абсолютно согласен, что можно задать любую дельту м/ду прямой и обраткой! Но ведь не зря "сниповский норматив" был в давние времена определен;).
    Не могли-бы Вы напомнить (мне и другим, читающим эту тему) - почему. Откуда взялись эти "20 градусов"? Из каких теорий и расчетов?
    И почему у большинства производителей ОП, в примечании к таблице характеристик/эффективности их ОП, пишется "Радиаторы расчитаны при параметрах 90/70/20 (или 85/65/20)"?
    :hello:
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли полностью "напомню" теорию, но, имхо, что касается СО, вопрос упирается, имхо, в "экономичность" и целесообразность.
    1. Повышенный расход для малой дельты вызовет увеличение Ду труб и (или) мощности насоса.
    2. Тепловые параметры прибора слабо "отзовутся" на повышение расхода.

    Например, по WILO:

    ВИЛО 0043 ФФ.jpg

    Но, с др. стороны, "жмотиться" на дельте, в некоторых случаях не полезно.
    Особенно, ..для своей собственной СО.
    Также, как иногда "балуем себя" не "экономной" килькой, а ..расточительной семгой. :close:
    1. Повышение "эффективности" СО даже на 12*, все-таки, повышение. Эти % могут спасти котел от закипания или сделать его реже. С ТТ котлом. Или "выжать" из СО доп. резервы..в морозы.
    2. Малая дельта "отключает" ЕЦ-составляющую в вертикальных контурах 2-трубки, позволяя приблизить ее работу к расчетной и почти избежать тепловой / гидравл. неустойчивости.
    Которая бывает именно из-за вмешательства увеличенной "разницы температур".
    3. Если СО не реагирует на повышенную скорость / расход ухудшением работы, то дельту можно менять произвольно, не привязываясь к "затвержденной" в нормах.
    Тем более, в регулируемых (!) приборах это и происходит постоянно.

    Имхо, проблема у автора темы в другом:
    - Сейчас, вроде, не самая холодная "5-дневка" за 100 лет.
    - При которой и должна быть "правильная" дельта Т*= 20* в СО/приборах.
    - Если же рег. краны радиаторов не прикрыты и насос работает в "расчетном" режиме, дельта Т* должна быть меньше.
     
  9. Alexandrk79
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    45

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Вентили (именно вентили, а не шаровые) нужно ставить для однотрубных систем с пропускной способностью KV 5м3 и выше. С Вашими вентилями циркуляции в радиаторах почти нет. И еще ни в коме случае не ведитесь на предложения поставить заужения между кранами.

    Вентили для однотрубок делают FAR, Danfoss, Valtec, Hertz.

    Как только Вы поменяете вентили и радиаторы начнут брать тепло из ветки, встанет другая проблема с разной температурой первого и последнего радиаторов, 32 ПП узковата для такой длины. Частично решить проблему можно утеплением трубы которая идет по полу, пол от трубы хорошо греться будет даже с утеплителем.
     