1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Трещины на стенках керамического дымохода

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vaaq, 19.01.15.

  1. NPC-nn
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    51

    NPC-nn

    Живу здесь

    NPC-nn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Нижний Новгород
    у меня в практике реальной гильзовки керамики не было, просто у вас форс-мажорный случай,
    Вы не предали значение чистке дымохода.
    Кирпичные трубы гильзуем налево и на право.
    По крайней мере вариант с гильзовкой самый бюджетный и простой, ее можно сделать самому.
    Расстояние между керамикой и нерж. ничем не заполнишь, оставить так.
     
  2. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.303
    Благодарности:
    4.589

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.303
    Благодарности:
    4.589
    Адрес:
    Заволжье
    @NPC-nn, а как Вы себе представляете процесс установки гильзы? Сверху опускать? Скреплять секции саморезами? Без сарказма, я серьёзно.
    И ещё, какую сталь выбрали бы?
     
  3. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Москва
    А что если сделать вставку в дымоход конической формы из плотного поролона итп мягкого материала накидать на конус готового раствора и толкать ее вверх... теми же щетками для чистки. Трещины должны замазываться по всей длине.

    Так делают с керамикой, наглядная инструкция.

     
  4. Тушкан
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    261

    Тушкан

    Живу здесь

    Тушкан

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Кириши
  5. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Москва
    @Тушкан, Интересная конструкция. 904 сталь далеко не многие применяют в дымоходах... Но и цена у такой трубы не маленькая.
     
  6. NPC-nn
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    51

    NPC-nn

    Живу здесь

    NPC-nn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Нижний Новгород
    опускать сверху, сталь которую имеем, 1мм. 439, что бы не разьехались трубы, придется скрепить одной клепкой нерж.
     
  7. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.303
    Благодарности:
    4.589

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.303
    Благодарности:
    4.589
    Адрес:
    Заволжье
    Мне больше понравился метод от@fgh, только я бы не толкал, а тянул, и раствор пожиже взял, на основе каолиновой глины. Поверхность предварительно подготовить- прочистить мет. щёткой и промыть.
     
  8. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Сегодня снял на видео весь дымоход изнутри. Камеру вставил в обрезок канализационной 110-й трубы + лампочка и всё это на верёвочке потихонечку сверху опустил. По ходу дела крутил верёвочку, чтобы камера опускалась по спирали.

    В основном пострадала верхняя часть дымохода (~ 6 м.). Вот такие там трещины:

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

    Тройник нижний заклеил клеем "Терракот" и затопил котёл. Электричеством топиться - без штанов останешься. Решил, что сезон дымоход выдержит, а потом буду, скорее всего, гильзовать.

    Всем огромное спасибо за помощь и участие. Я за неделю узнал про дымоходы больше, чем за всю жизнь. Жаль, что раньше понадеялся на авось, теперь вот лишние расходы... А керамический дымоход все-таки хорошая вещь! И форум этот тоже. Я вот 4-й год дом строю, часто сюда обращаюсь и почти всегда нахожу ответы.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего в Вашем случае самып равильным и наименее затратным будет гильзовка полимерным вкладышем рассчитанным на высокую температуру. Важно не взять вкладыш для низкотемпературных аппаратов!
     
  10. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    @Алексей Телегин, а у нас при установке керам. дымохода прочистное окошко поставили вперёд а не в бок и мы закрыли его камином, навсегда. Что делать?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Лучше на конвекционном коробе сделать прочистной люк... Но это если дверка выше топки.
    Или прорезать с другой стороны и вмонтировать "тройник по месту" с заглушкой.
     
  12. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    @Алексей Телегин, а как вмонтировать тройник в уже установленный и работающий дымоход?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Думаю профессионалы справятся.
    Камин не топить во время работ невозможно?
     
  14. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    @Алексей Телегин, да конечно возможно, может позвонить в фирму которая устанавливала и предъявить им? просто ещё даже пол года не прошло.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    А почему бы и нет?
    Если они были в курсе, что и как будет подключаться к камину, то Должны поставить за бесплатно, или хотя бы за стоимость материалов...