1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Женский взгляд на 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.

  1. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Да вот лучше бы совсем прозрачной. Но нет таких:aga:
     
  2. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нарисовала правильно:pioner:
    неотключаемое.jpg
     
  3. юлля
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    2.424
    Благодарности:
    6.344

    юлля

    Живу здесь

    юлля

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    2.424
    Благодарности:
    6.344
    Адрес:
    Москва
    Я прошу прощения, что вклиниваюсь в обсуждение. Но очень хочу спросить. Прочитала в теме мотивацию установки реле выбора фаз на неотключаемые линии. Кажется полезным решением. Но правильно ли я поняла, что если мы ставим после вводного 4Р автомата РВФ на неотключаемую ветку, то в таком случае на каждой из трех фаз всегда должна быть нагрузка (когда всё включено) по мощности меньшая, чем выделенные 5 квт, на величину потребления всех неотключаемых приборов (при их одновременной работе)? Просто у меня электроплита мощная на фазах, а в неотключаемых - в том числе дренажник 1,8 квт. Если в поселке просядет (у всех) одна из фаз, и мой УЗМ отключит её, то РВФ перебросит неотключаемое (допустим всё работает- 2,3 квт) на какую-то другую фазу, например, с работающей в данный момент стиралкой -2 квт, и тут кто-то включает чайник :):aga:. Что произойдет? Вводной 4Р АВ отрубит весь дом при превышении мощности на одной из фаз и включится генератор, или РВФ успеет еще раз куда-то (на 3. фазу) переключиться? Я правильно рисую сценарий? :)
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    28.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    28.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В общих чертах рассуждаете правильно.
    Вводной АВ никогда не отключится при перегрузке 10-15%, далее все зависит от величины этой перегрузки.
    РВФ переключится.
    Примерно так. ;)
    Я конечно не знаю, что и как у Вас там сделано, но зачем такой мощный дренажник ?
    Что им можно качать? :faq:
     
    Последнее редактирование: 14.02.15
  5. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я думаю, что он 180Вт, а не 1,8кВт. Я так же ошиблась чуть выше, когда считали нагрузку неотключаемого.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    28.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    28.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну вот на это больше похоже. ;)

    Не, есть конечно и дренажники 1,8кВт, только я не совсем понимаю, что ими можно перекачивать на даче. :aga:
     
  7. юлля
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    2.424
    Благодарности:
    6.344

    юлля

    Живу здесь

    юлля

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    2.424
    Благодарности:
    6.344
    Адрес:
    Москва
    А сетевики не могут мне что-нибудь на столб поставить что будет отрубать ровно по 5 квт на фазу?
    Если будет куда...:) Допустим, включен духовой шкаф 3 квт или парогенератор в хамаме (у Лены) на этой второй фазе. Интересует что произойдет? Отключится всё\весь дом или всё неотключаемое? :) РВФ как-то будет управлять АВ -ами неотключаемого? Какова логика действия РВФ в такой ситуации, когда э/энергия есть причем на каждой фазе, но везде её не достаточно для всего дополнительного (неотключаемого)?
    Нет, ребята, всё не так... Дренажник именно такой. И весь смысл его в том, чтобы он гарантированно быстро откачивал воду из дренажного колодца во время половодья/ весеннего и осеннего паводка и летних тропических, ливней которые регулярно случаются 2-3 раза за сезон. В СМИ даже постоянно говорят, "во время прошедшего ливня затопило улицы юго-запада Москвы". Это про нас... В приёмном колодце (а их не делают глубокими) верхние 2 кольца всегда должны (крайне желательно) быть пустыми иначе есть риск того, что вода запрёт сливы из ливнёвки и обратный клапан септика... Нам 2 квт рекомендовали...
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    28.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    28.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Елена, а почему собственно Вы остановились на врезных боксах ?
    По моему будет гораздо проще поставить три накладных бокса 4х12 и зашить их вокруг, чем плясать с креплением в пустой стене врезных, расположенных вплотную друг к другу.
    К тому же выбор накладных боксов гораздо больше.
    Подумайте на досуге. ;)
     
  9. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    C утра попробовала оценить свою схему со стороны. И таки она мне снова понравилась:)]
    В схеме всего три реле (включая фотореле уличного освещения), но при этом ручное вмешательство вообще не требуется. Ну за исключением выключения какой-то нагрузки (например что бы включалось не всё уличное освещение, а выборочно).
    Прошлась по номиналам. Уменьшить можно только номинал Дифа на ворота и прожекторы. Но он и так 10А. "Парник" уменьшать тоже бы не стала. "Парник" понятие условное. Это подвод электричества в зону огорода. А там и садовый измельчитель может понадобиться, и ТТТ подогрев грядок в парнике весной:close::)]. Но вот то, что "парник" надо бы перенести в зону "раздачи по строениям", это вполне логично. И заменить его с дифа на АВ2Р. А там, куда придёт эта линия, организовать свой уличный щиток.
     
    Последнее редактирование: 14.02.15
  10. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это связано со спецификой деревянного дома. Деревянная стена всё время меняет свою высоту (выше/ниже до 5 см). Поэтому, если я закреплю на какой то определённый высоте накладной щит, то короб для кабелей нельзя подводить к нему вплотную. Со временем там будет либо щель, либо короб сорвёт щиты (вверх). Конечно можно собирать короб с компенсаторами, но тогда этих компенсаторов нужно будет два (выше и ниже щитов). И сами короба должны быть смонтированы на скользящем основании. Таким образом получается, что самым оптимальным и красивым решением является шахта со врезными щитами, смонтированая на скользящем каркасе с компенсатором высоты только под потолком. Там этот компенсатор смотрится как часть отделки (галтель). Она же (шахта) закроет все вводы/выводы через стену дома. Так как эти проходы должны быть в мет. трубе, то красоты там мало:aga:.
     
    Последнее редактирование: 14.02.15
  11. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Скажу тебе честно, парогенератор это роскошь для наших 3х5 кВт. Когда его включашь, то надо всё таки лишнее выключить. Я вообще надеюсь обойтись без него и обеспечить хамам паром от банной каменки. Мы там, в банном разделе, с одним неугомонным кулибиным придумали как это сделать. Но пока всё не построишь, проверить правильность идеи не представляется возможным. А электрику надо делать первой. Поэтому линию на парогенератор я заложила, но очень надеюсь, что он мне не понадобиться. :aga:
     
  12. юлля
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    2.424
    Благодарности:
    6.344

    юлля

    Живу здесь

    юлля

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    2.424
    Благодарности:
    6.344
    Адрес:
    Москва
    И не только он, к сожалению...:hello::):love: А хамам ОЧЕНЬ хочется. Твои лавры в этом деле не дают мне покоя. :)] Ту тему про металлическую печь я отслеживаю...
    Но вот у тебя котел 3хфазный и духовка и неотключаемое вполне возможно окажутся на одной фазе... Как я поняла это надо делать с реле приоритета. :( Тоскливо как-то с этими тремя фазами...
     
  13. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот и ищу способы хотя бы до 3х7 как-то расширить. 5кВт на одной фазе как-то ну совсем мало. :(
     
  14. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.935
    Благодарности:
    83.581
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот что я точно знаю, что чем меньше этих релей, тем лучше.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Так у вас на сайте сетей должен быть калькулятор), у нас летом замена на вводе - увеличение мощности, АВ 4Р 25А на АВ 4Р 32А стоила 13000 руб. с копейками, с 25А до 40А - примерно 25000-30000
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-6#post-9025937