1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Пеллеты из лузги подсолнуха

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Murmulis, 20.01.15.

  1. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    123

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    Речь шла о том, что КПД будет отличатся на величину 10%, а не о том, что погрешность измерения будет 10%.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    Не будет отличаться.
    100-10 =90.
    Вычитаемое, предположим стало 10-1 (10%)=9. Или 10+1 =11%. То есть потери стали на 10% от 10 больше.
    100-11= 89.
    90-89 =1, 1:90*100= 1,1% изменение.
    Чтобы КПД изменился на 10%, потери должны измениться примерно на 100%, то есть вдвое.
     
    Последнее редактирование: 05.06.18
  3. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Посоветуйте агрегат - печку или котёл воддогрейку, куда можно засыпать 2-3 кг пеллет (4-4..5 квт-ч вроде с каждого кг) и сжечь за час их, передав теплоту воде.
    200-250л воды для душа надо нагреть и саму душевую где бочка неутепленная стоит, пеллетами вроде недорого будет, а то электричеством выходит цена конская.
    IMG_20180627_143747.jpg
     
  4. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    @mumrik75, Душевая вода и котельная вода совсем разные по содержанию кислорода и возможностью полного слива воды. Простой котел на проточной воде ГВС сгниет довольно быстро.
    Пример - использование тт котла на прямой нагрев бассейна.
     
  5. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    А какие варианты есть сжигая пеллеты нагревать гвс? Может Бойлер косвенного нагрева? Что-то сложно все выходит и уже не бюджетно
     
  6. olerijik
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    66

    olerijik

    Живу здесь

    olerijik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    66
    Бойлер
    Вам нагреть 15 литров кипятка эл-вом; цена конская, а купить пеллетник, бойлер, обвязать все не конская?) купите обычный ДОН, грейте дровами и не парьтесь...
     
  7. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    @mumrik75, там кстати еще есть одна проблема - при существенных разницах температур на котле происходит конденсация влаги в топке. Все котлы на бассейны - нержа.

    а еще есть такие тт колонки - простенькие и накопительные, есть чернуха есть нержа по причинам см выше
    https://www.youtube.com/watch?v=K_tPalUgoE0
    туда можно поставить пеллетную гравитационку, но дымоход нужен
     
  8. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Для периодичес
    Сжечь за час можно и любые дрова в простом недорогом твердотопливном котле, и преимущество автоматического сжигания пеллет в этом варианте несколько нивелируется. Поэтому, если для Вас так важен здесь финансовый вопрос, то оптимальным вариантом будет бойлер косвенного нагрева в паре с дешёвым твердотопливником. Но соглашусь с тем, что наиболее целесообразно в подобных случаях использовать электричество - это минимальные первоначальные вложения и максимум комфорта.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    Есть ещё нагреватели "проточного типа", работающие на сжиженном газе. Отзывы положительные.
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.514

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.514
    Адрес:
    Екатеринбург
    водонагреватель твердотопливный и гравитационная горелка. https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVvv6SpvjbAhWnNpoKHb1BC8QQ_AUICigB&biw=1450&bih=758&dpr=1.25
     
  11. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    @slava137, а ведь точно - проточники газовые на балонный газ без дымохода на 9 кВт - тема!
     
  12. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    На стройплощадке за 2 года выкинуто 2 штуки- разрыв теплообменника. Греем раз в день ТА 1500 литров со сдвоенным змеевиком от бойлеров. - около 50 человек довольны) Тут правда одно НО драва халява.
     
  13. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.933
    Благодарности:
    1.531

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.933
    Благодарности:
    1.531
    Адрес:
    Нижний Новгород
    50 человек делим на 4 человека получается 12 лет работы ...

    Так можно посчитать за сколько времени, будет заполнена моя выгребная яма расчитанная на 4 человек. если в туалет я разрешу сходить самой маленькой роте солдат :)

    P. s. тема про лузгу подсолнечника... а не чем нагреть 200 литров воды
     
  14. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    У меня их 8 на 8 душевых. Идеальных тем нет.
     
  15. Татьяна SP
    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    82

    Татьяна SP

    Живу здесь

    Татьяна SP

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Господа проживающие в Сергиевопосадском районе топившиеся лузгой, может у кого осталось, поделитесь на пробу! Плиззз!