Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Это родные Ваги или подделка? Где они стояли?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не лучшее решение.
    Кабельные линии должны быть защищены от возможных механических повреждений и обеспечивать пожарную локализацию (смотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/27434/)
    В этой теме конечно очень много "воды", но основные требования к проводке рассмотрены.
    На мой взгляд лучше для такой прокладки проводки использовать профильную трубу (квадрат) необходимого сечения и толщиной стенки 1 - 1.5мм
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @sxv84
    Как обстаят дела со щитом и комплектующими ?
    Продвигаетесь к началу сборки ?
     
  4. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Нет, не подделка точно. Покупались в ОБИ (хотя тут призадумался). Стояли в квартире, в распределительной коробке. На линиях розеток. Линия использовалась для розеток зоны Кухня, видимо не справлялись с нагрузкой. АВ не срабатывали. УЗО не стояли.
     
    Последнее редактирование: 01.02.15
  5. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Да, договорился о премировании на работе. Потрачу на АВ + Щит. Изучаю рынок, отправлю свой заказ в несколько фирм - посредников, буду ждать от них коммерческого предложения...надеюсь на снижении итоговой стоимости процентов на 10%. - 30%.

    Инструмент, в ближайшее время закажу. Обязательно проведу тесты, выложу результаты.
     
  6. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    По тому списку, что я присыла по НШВИ И ГМЛ, может первый инструмент заменить на типоразмер 0,5 - 10?, чем 6- 16, а для больших НШВИ использовать вторые 6-50 (в нескольких местах сдавить), если конечно потребуется.
     
  7. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Очень сложно там найти конкретные варианты. Постараюсь собраться, пролистать.
    Кстати, толщина металлических лотков 1-1.5 мм... цена правда, высоковата, различные уголки и тройники имеются. Рассматривал лотки ДКС.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, вполне можно и так поступить, тем более если Вы вдруг надумаете все же ставить клемники, то там будет оптимально использовать разводку 4-кой, а этот размер у Вас при предыдущем выборе выпадал. ;)
     
  9. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    С
    С клемниками скорее уже Нет чем Да, если я их оставлю, то мне Щита на 54 не хватит, он будет забит под завязку. И как многие мне тут писали - "Зачем лишнее соединение". Сегодня посетил Электромонтаж, из познавательного:

    - немного разочаровался щитами на 54 от АВВ, видимо из-за размеров, пластик играл как сосиска - наружный, и такой тонюсенький, дверцы покосились. Со временем явно белый уже не белый. Рядом стояли крашенные белые металлические шкафы, визуально, мне понравились больше. Время их не так сильно "потрепало". Наверно я, все же, буду рассматривать металлический или какой-нибудь гибрид.

    - Труба гофрированная из нержавеющей стали, гибкая, для прокладки кабелей, вместо неперфорированных коробов, раз в 5-10 дороже чем ПВХ. Но можно и задуматься. Делаешь раз. Остатки можно будет использовать для водоснабжения :). Все в дело пойдет.

    - Персонал раньше меня просто не замечал :), теперь проявляет внимательность и обходительность. Вот он кризис. В следующей раз буду здороваться с каждым входящим, и прощаться со словами ждем Вас снова, приходите к нам еще, до свидания. Даже кассирша показалась мне не такой отреченной и безразличной, она не отрывала взгляда от кошелька :)).
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Похоже мы Вас все-таки убедили. :)
    Поездите, посмотрите, может что и понравиться.
    Для прокладки проводки не советую. :no:
    Слишком дорогое удовольствие получится, да и прогорает она при КЗ, саморез или гвоздь в нее загнать очень легко, сами того не заметите.
    Здесь на Форуме несколько человек выкладывали фоло такой гофры.
    Стенка у нее очень тонкая. :(
    Похоже что так. :)]
     
  11. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Думаю что такой вариант будет точно не дешевле, если там будут встречаться такие слова как оцинкованная или нержавеющая.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нержавеющий профиль однозначно дороже, а вот оцинковку надо посмотреть. ;)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, уважаемые эксперты. Прошу проанализировать приложенную схему, в формате ПДФ.

    1. В верхней части документа, отображена схема уличного щита, установленном на стойке, на столбе. Обязательные условия - наличия автоматов 2 полюсных на 25А, к сожалению, в сети 220В. (5кВт) Схема отражена в левом верхнем углу.

    2. После того как наш СНТ обязует всех перейти на новые уличные счетчики, и передаст на баланс нашу сеть, то будет возможность перейти на трехфазную схему 380В. (15 кВт.) Планируемая схема приведена в верхнем правом углу. Индивидуальные договора...и.т.д...думаю, многие уже сталкивались.

    Задача, уже сейчас, с учетом того, что вводной кабель будет проложен под землей, так спланировать схему внутреннего электрощита, что бы им можно было пользоваться и в сети 220 и в сети 380.

    Во вложенном файле внутренний щит в нижней части экрана.

    Основные вопросы:

    1) Обойтись одним УЗМ для 3-х фазной, или три отдельно для каждой фазы? Т. к разрывает трехфазный все фазы одновременно, то пока остановился на варианте с 3 отдельными однофазными.
    2) как правильно сделать так, что бы приложенный щит работал в сети 220. Использовать одну из L1-3, И на УЗМ распараллелить одну фазу? Будет ли в этом случае корректно работать 3-х фазный вводной УЗО? Или есть другие варианты, более корректные.

    3) Выбранные номиналы (А) автоматов и УЗО корректные?

    Если есть вопросы, готов ответь.
     

    Вложения:

  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    А нельзя сразу сделать ЩУ трехфазным, раз уж вы планируете переход на 3 фазы?
    Счетчик 3фазный будет считать верно, но зато вам 1фазный ЩУ не надо будет выкидывать после перехода.