    А у вас один датчик комнатной температуры или сколько?
    Как думаете, без датчика на много тяжелее настроить температуру в комнате?
     
  2. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    Если посмотреть выше, то передо мной была поставлена задача: с минимальными средствами автоматизации получить на выхлопе рабочую систему, которая будет само настраиваться и работать в режиме не подходи и ничего не трогай. Петли практически одинаковой длины, потоки регулировать не нужно, поэтому выставленная температура на датчике автоматом устанавливается везде. Как то так.
     
  3. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    Продолжение: если условия озвученные выше не соблюдены, это повлечет регулировку скорости потоков в петлях, чтобы отрегулировать температуру каждой петли на выходе (она должна быть приблизительно одинаковой) а это расходомеры и т. д. А это не мой метод.
     
  4. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Коломна
    Спасибо. Я, так понимаю, валтек- это самая разрекламированная фирма по ТП, и по логике дожно быть самая дорогая. А каких производителей рассматривали вы? А на каких лучше не смотреть?
     
  5. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    Ни о каких валтеках речи не было. Покурил форум выбор трубы для ТП, очень познавательно - на фоне споров о разных производителях, всяких многослойных трубных пирогов с всякими евон слоями вынес для себя решение труба PERT от компайп и цена разумная и качество на высоте и продукт из европейского сырья. Почитайте, очень много узнаете. Я свой отзыв в теме про трубу тоже оставлял. О своем выборе не только не жалею, а доволен на все 150%. Продукт действительно
    Для людей которые не выеживаются а делают для себа с нормальным качеством и надолго.
     
  6. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Коломна
    А смесительный узел чей, насос и еще какой то третий нужный элемент, не помню как называется?
    Извиняюсь, не заметил в названии темы, компайп все?
     
  7. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    Если вы внимательно посмотрите мою конструкцию в подвале-фото то не трудно заметить, что смесительного узла то как раз никакого и нет, так как отопление исключительно ТП. Котел работает в режиме ТП 30-45 градусов, все просто.
     
  8. fastmak
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    32

    fastmak

    Живу здесь

    fastmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    @bor-men, Про пирог ТП раскажите? Я у вас не вижу на фото ни утеплителя, ни теплоизола, ни пленки. Очень заинтриговало. Сам сейчас на перепутьи на счет теплоизола...
     
  9. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    В цоколе пенополистирол 30мм, сетка 170х170, дальше труба, потом опять сетка. Остальные 2 уровня сетка-труба- сетка, я так понимаю по теплотехника тепло идет вверх, поэтому не вижу смысла изолировать перекрытия под трубой. На данный момент выше сказано, что температура установилась везде 15 гр. С что собственно и выставлено на датчике комнатной температуры котла.
     
  10. fastmak
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    32

    fastmak

    Живу здесь

    fastmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    А пенополистирол ничем от бетона не изолировали? Пленкой ПЭ или ещё чем?
     
  11. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
  12. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    Всем доброго здоровья!
    Появилась на просторах интернета новая (обновленная) программа Улитка для отрисовки петель ТП. Раньше нельзя было распечатать, отредактировать, сейчас можно все, но раньше бесплатно, а сейчас за денюжку. Так, что юзаем, ругаем, хвалим и. т. д и т. п...
    Автор как вы понимаете не я, а ссылка на прогу вот
    http://теплый-пол-расчет.рф
     
  13. Zander
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Zander

    Участник

    Zander

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Спасибо автору темы! Мало того, что первая версия ему принесла реальную пользу (мне, как человеку, это очень приятно), так он еще и вторую "пиарит")
    Если что, я автор программы. Во вторую версию я, за почти два года, вложил более 200(!) часов работы, поэтому теперь она платная...но это тема не для этой ветки, конечно. Извините, что влез.
     
  14. bor-men
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56

    bor-men

    Живу здесь

    bor-men

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Бор
    Да тут по темке вопросы возникали по программе в которой рисовал, в теме "труба для теплого пола", так же возникали вопросы про КТО и В ЧЕМ раскладывал, так, что интерес у людей есть, так что как говорится Дай Бог! А самостроевцы люди продвинутые, пусть пользуют.
     
  15. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    @bor-men, Я все сделал в ВИЗИО, бесплатно, точно. Весь метраж просчитал и все совпало.