1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20

"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.

  1. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    7.181

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    7.181
    Адрес:
    Москва
    Производитель прав - внизу тройник на опорной площадке и через каждые два метра дистанционные хомуты:
    Опорная площадка сквозная.jpg консоль универсальная.jpg IMG_4524.JPG

    В обязательном порядке нужна, также как и конденсатоотвод. Монтажников этих гоните в шею...

    за полметра до входа в холодную зону.
    Опорная площадка и дистанционные хомуты, которые просто центруют гильзу в шахте, позволят без проблем ее заменить. А если поставите правильную гильзу из 316 стали, то менять ее и вовсе не придется.
     
  2. tacleberry
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    tacleberry

    Участник

    tacleberry

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за развернутый ответ!
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781
    Адрес:
    Москва
    Их образование и адекватность под сомнением.
    Делайте согласно рекомендациям производителя, а не советам недоучек!
    Они ошибаются!
    Ревизия обязательна, для очистки, осмотра, удаления конденсата и мусора.
    Размер кармана (глубина 25 см) регламентирован СП 13130.2013.
    Если в шахте, то утепление не обязательно, хотя желательно от отапливаемого помещения и до конца.
    Если монтируют подобные "нехристи", возможно часто...
    В зависимости от того сколько косяков они наделают.
    Видео "Топ 10 ошибок гильзования" смотрели?
     
  4. Какжебыть
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    2.187

    Какжебыть

    Живу здесь

    Какжебыть

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    2.187
    Адрес:
    Владимирская губерния
    Спасибо @Алексей Телегин, за доставленную в срочном порядке дымоход Крафт и печку Кратки коза 9, помогла эта тема и консультация по телефону. Всё не так сложно, как это кажется, единственно кирпичный дымоход гильзовать проще в плане пожарной безопасности, а вот когда дымоход идёт в деревянном перекрытии, тут непосвященным нужно держать ухо востро.
    В доме сейчас нет никакого отопления на данный момент, печь камин сильно выручает, только аппетит на дровишки у козы К9 неслабый, только успевай подбрасывать, возможно придётся со временем приобрести шибер. :nono:
    DSC_1106.JPG DSC_1134.JPG
     
  5. Tol_Tolich
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ступино
    Добрый день. Вопрос следующий: из какого кирпича предпочтительней делать шахту вентканалов, при условии что каналы будут гильзованные трубами пэ?
     
  6. Tol_Tolich
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ступино
    Полнотелый или щелевой?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781
    Адрес:
    Москва
    @Okа-2, В переписке в личных сообщениях, куда вы обратились я вам уже ответил, но давайте и здесь повторю.
    Любые несгораемые материалы подойдут для устройства шахты.

    Гильзовка даже вентканалов лучше делать не сгораемыми трубами.
    Берите не дорогую нержавейку AISI 430, или оцинковку
     
  8. Denis515
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Denis515

    Участник

    Denis515

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Если вентканалы то лучше, на мой взгляд пустотелый, теплее будет.
    Если печная труба дымохода без гильзовки, то однозначно полнотелый печной.
    Мне сделали каминную трубу из пустотелого кирпича под гильзовку сэндвичем, пространство между гильзой и дымоходом будет дополнительно засыпаться керамзитом, как сказал прораб для пожаробезопасности. Плюс, с его слов, если прогорит гильза в камин посыпется керамзит, значит дымоход пора ремонтировать.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781
    Адрес:
    Москва
    Прораб - бестолковый!
    Ни чего не позволяйте туда сыпать!
     
  10. Denis515
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Denis515

    Участник

    Denis515

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    А причина? Вроде всё логично, керамзит не горит в принципе. Если прогорит гильза, как это узнать, только когда огонь вырвется на второй этаж?
    Дымоход пока не загильзован, гильзовать буду в следующем году. Вариантов гильзовки много, так как внутренний размер дымохода 38 на 38, есть время подумать.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.363
    Благодарности:
    16.781
    Адрес:
    Москва
    Засыпанный он не сможет расширяться и перемещаться.
    Именно после того, как его заклинивает и разбирает в шахте, керамзит начинает сыпаться в топку.
    Только это не сигнализатор разгерметизации, а её инициатор.
    Понимаете разницу?

    Представьте, а советчик - прораб, не понимает.
    Привет ему передавайте. :hello:
     
  12. Tol_Tolich
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ступино
    Какое рекомендуемое расстояние должно быть между двумя шахтами гильзованных дымоходов?
     
  13. Tol_Tolich
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Tol_Tolich

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ступино
    Полкирпича хватит? Или чем больше, тем лучше?
     
  14. Denis515
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Denis515

    Участник

    Denis515

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    К сэндвичу это тоже относится? Для расширений внутренней гильзы проложена каменная вата, а внешняя не так сильно должна расширяться по идее.
     
  15. pro100filja
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218

    pro100filja

    Живу здесь

    pro100filja

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218
    @Denis515,
    лучше (и даже в принципе!), как советует @Алексей Телегин, ничего не засыпайте
    тем более, что используете полноценный (качественный?) сэндвич
    советы прораба в топку - это что должно случиться с дымоходом (тем более с сэндвичем!), чтобы керамзит через 2 контура стали и утеплитель просыпался в топку!
    только чистка и ревизия дымохода по регламенту выявляет выход дымохода из строя