1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидравлический расчет СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Igorinta, 23.01.15.

  1. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Да. :hello:
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Вы уверены? Расчётная программа это помощник, а не подмена знаний и опыта. Например, в расчётной схеме есть не соответствия с реальным расположением труб и приборов, обычно при отсутствии опыта на это не обращают внимания, и готова проблема. А в качестве арматуры Вы уверены, есть опыт её применения? Поэтому и советую оставить радиаторные клапана.
     
  3. Igorinta
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Igorinta

    Живу здесь

    Igorinta

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    Но ведь тоже самое может случиться и с оставленными расчетными клапанами с заданными программой преднастройками. Небольшое отклонение и та же самая разбалансировка, что с клапанами, что без них. Разве нет?

    Арматуру можно выбрать исходя из приемлимого соотношения цена/качество, воспользоввавшись теми же рекомендациями форумчан.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Вы неправильно понимаете. При наличии клапанов можно внести поправку, а при отсутствии- нет.
     
  5. Igorinta
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Igorinta

    Живу здесь

    Igorinta

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    Я же писал, что вентиля ставить в любом случае буду, принципиально вопрос был в том, могу ли я выбрать любые вентиля, невзирая на их характеристики, выдержав лишь условие того, чтобы они были полнопроходными?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Я Вас понял и дал на вопрос прямой, однозначный совет
     
  7. Igorinta
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Igorinta

    Живу здесь

    Igorinta

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    @Сергей192, поздравляю Вас с Днем Рождения.
    А чем тогда отличается клапан от вентиля?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    @Igorinta, спасибо.
    Клапан имеет более "тонкую" регулировку, что в данном случае важно.
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Igorinta, если хотите посмотрю Ваш расчет в формате программы СО. Выложите файл в архиве.

    Кстати в программе есть способ обойтись без балансировочных клапанов. И ставить вместо более дорогих термовентилей с преднастройками, более недорогие термовентили без преднастроек.
     
  10. Igorinta
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Igorinta

    Живу здесь

    Igorinta

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    @Inchin, добрый день, спасибо, что откликнулись. Прошу прощения, что не отвечал, был в отъезде. Буду благодарен если глянете
     

    Вложения:

  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Igorinta, нужна балансировочная арматура на радиаторах или дроссельные шайбы. Для ТП нужен насосно-смесительный узел. Биметаллические радиаторы не советую подключать "низ-низ".
     
  12. Igorinta
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Igorinta

    Живу здесь

    Igorinta

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    Обычные ручные вентили пойдут?
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Термовентили ручной регулировки не предназначены конструктивно для гидравлической балансировки. И не имеют для этого соответствующих конструктивных особенностей. Так же как и направление потока у них другое.
     
  14. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а автоматическими можно балансировать?
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Автоматическими "чего" и "что" балансировать? Например, про автоматические термовентили слышу первый раз. Не попутали с радиаторным термовентилем с установленным на него термоэлементом?
     
    Последнее редактирование: 15.03.15