1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11

Выбор системы охранной сигнализации

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @jackpot021, @Дрон2727, cпасибо за оперативность.
    Тогда по порядку и постараюсь кратко, чтобы не грузить.
    Стрелец изначально предложен конторой, которая делала разводку под камеры (с другими сигналками я так понял сами не работают). Цезарь сателлит с радостью согласился взять дом с системой на базе стрельца.
    Дом 3 этажа (450м); у дома 2 эксплуатируемые террасы.
    По первому этажу 15 окон и 3 двери
    По второму этажу 3 окна и 2 двери в которые можно попасть с террас.
    Камеры все по периметру и на заборе.
    Требования к сигнализации:
    - 2 режима работы (если в этом есть необходимость конечно)
    А. при длительном отсутствии охрана периметра участка и дом
    Б. на ночь при проживании охрана периметра (т.е. по дому спокойно перемещаются все).
    Приложу сметку последнюю на промежуточный вариант (предполагает охрану несколькох зон первого этажа где стоит техника и щитки электрики.

    PSмаленькая ремарка, цель моих постов не получить сааамый дешевый ценник. Я просто пытаюсь понять для начала принцип построения.
    Например у стрельца есть СТОП BX-80NR. Может его просто повесить по каждому фасаду? Зачем городить датчики в помещениях….
    Но судя по тому что читаю, так не делают…выходит бред то что написал(
     

    Вложения:

    • 6317bfad-V.jpg
  2. Дрон2727
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30

    Дрон2727

    Живу здесь

    Дрон2727

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Graveland, Я не специалист - скажу сразу, я простой потребитель, которого достали некоторые "якобы" спецы в конторах!
    Поэтому просто делюсь опытом, Я уже в одно из веток писал, что у нас (Свердловская область) все ЧОПы с радостью берут любое оборудование, вопрос кто его обслуживать будет и сколько это будет стоить?
    По итогам общения с цезарь сателлит, дельта и ОВО, остановились на ОВО - хоть местами их ихают но подход устроил меня больше!
    - осмотрели весь участок по периметру, дом и гараж,
    - не сколько раз проверяли за какое время прибывает машина
    - составили рекомендации и смету .. нас устроило
    Но это только охранная-тревожная система! Вы же когда дома находитесь, кто Вам будет контролировать те места где вас нет ? на предмет огня, задымления, воды и тп!
    Мне кажется надо Вам посидеть подумать и порисовать, что да как и куда!
    P/S: У меня по итогу получилось, что стоит две системы(
     
  3. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это вопрос продуман. там все понятно
    стоит пожаротушения бонтеловская система.
    + отдельное пожаротушение ручным пуском воды в сауне (не знаю как система называется).
    датчики тепло и задымления
    зоны котельной, гаража, кухни, сауны, серверной...

    т. е. у меня вопрос встал именно с охранной.

    Цезарь выбрал сознательно
    я на нем лет 10. и квартиры 2 и дом родителей и машины обе...
     
  4. jackpot021
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11

    jackpot021

    Участник

    jackpot021

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11
    Несколько вопросов к Graveland:
    - материал дома;
    - Вы хотите подключить систему к домашнему компьютеру;
    - домашние животные есть, о четырех лапах ;-)
    - прайс окончательный или есть секретный протокол, где общая стоимость выше.
     
  5. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ГБ400 + псб150 перекрытия монолитные

    будет собака)

    секретного ничего нет.
    это прайс лишь на часть первого этажа.
    есть еще отдельные сметы по камерам (11 штук)
    отдельные цифры в текстах писем по системе охраны периметра и домофону.
    без оформления.
    суммы озвученные выше мной я думаю если все сделать будут на много выше)

    вообще ребята, которые делают вызывают только позитивные эмоции!
    это по общению, по работе пока нельзя сказать...когда система будет собрана и заработает смогу сделать вывод...

    Вариант ими предложенный (он один по сути, а дальше разговор сводится скажите что хотите и сделаем) я принял к изучению.
    и как написал у меня сейчас нет цели выяснить какие то цены и кого то отжимать...
    я просто хочу разобраться, так как научен жизнью что доверять нельзя никому. надо собрать мнения, потом изучать и уже потом принимать решения за которые мне отвечать а не им...
     
  6. jackpot021
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11

    jackpot021

    Участник

    jackpot021

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11
    Если собака планируется, то требуется замена Икар-Р на Икар-5.
    Зачем Вам кабель за 3300, если Вы не планируете подключать домашний ПК к системе.
     
  7. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да это уже заметил сам, спасибо...можно еще Сокол-Р, как я понял...
    а кабеля там нет - там 0, стоит (он первоночально был, но стерт)
     
  8. Дрон2727
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30

    Дрон2727

    Живу здесь

    Дрон2727

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так почему Вам не запросить смету-проект у того же Цезарь на "своем" оборудовании? Если у Вас такое доверие к компании, мне кажется это проще будет
    В моем понимании датчик дыма должен быть как минимум в каждой жилой комнате, и тем более там где есть большая вероятность его появления

    Я думаю при готовности тратить значительные средства стоит очень хорошо подумать над
    - использованием радиодатчиков, и если отделки еще нет то протянуть все на проводах.
    - Все большие окна и двери террас по мне должны перекрываться датчиками разбития стекла и/или специальными датчиками для таких окон-дверей
    и продолжать можно до бесконечности, действительно для начала надо четко определится с прибором
     
  9. Denispnt
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    3.225
    Благодарности:
    1.614

    Denispnt

    Живу здесь

    Denispnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    3.225
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Москва, Ногинск, Щелково
    99,9% злодеев не бьют стекла, они отжимают стеклопакет... так что целесообразность ДРС сомнительна, а вот герконы совместно с ИК в этом случае работают.

    Применение пожарных извещателей без системы пожаротушения или не нахождения жилого дома на территории пожарной части, для меня тоже сомнительна.

    Умозаключения взяты из практики...
     
  10. jackpot021
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11

    jackpot021

    Участник

    jackpot021

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11
    Я не про витую пару, а про комплект для подключения к компьютеру USB/COM+RS-232, который нужен для пуско-наладачных работ и настройки системы. Если Вы, конечно, будите потом играться с настройками, то да, он нужен, если система будет на обслуживании какой-либо организации, то нет.
     
  11. jackpot021
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11

    jackpot021

    Участник

    jackpot021

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11
    Датчик разбития стекла, по моему мнению, не нужен, достаточно подход к дому перекрыть "шторами". Пожарная сигнализация никогда не бывает лишней, даже в отсутствие системы водяного пожаротушения.
     
  12. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    зачем в спальнях датчик дыма?

    зачем?
    штора перекрывает зону, зачем датчик разбития.

    вот я принцип просто не понимаю..если продолжать мысль - как писал выше - зачем система охраны (противопажарная не обсуждается) в доме если датчиками, шторами перекрыт фасад и периметр участка.
     
  13. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Denispnt, а зачем геркон с ИК. если залезли то ИК сработает, смысл дублировать?
    ну предполагается установка компа-сервера, куда будет выводится и записываться видео с камер, я думаю для этого(
     
  14. jackpot021
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11

    jackpot021

    Участник

    jackpot021

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    11
    Датчики нужны даже в туалете, т. к. электропроводка и электроприборы разбросаны по всему дому. С тем, что в доме охранка не нужна абсолютно согласен, там уже поздно что-либо сигнализировать. Я бы внес уточнение - перекрыты периметры дома и участка.
     
  15. Denispnt
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    3.225
    Благодарности:
    1.614

    Denispnt

    Живу здесь

    Denispnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    3.225
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Москва, Ногинск, Щелково
    Смысл:
    1. Что бы напугать злодея сразу при вскрытии окна.
    2. Что бы не поставить систему на охрану забыв закрыть окно - причина ложного срабатывания ИК
    3. Что бы можно было ставить на охрану "периметр", когда Вы дома и ложитесь спать.
     
Статус темы: