1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котёл Юнкер. Одна горелка забивается сажей

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kaspyu, 29.01.15.

  1. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Типа такой http://www.wilma.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=160&pop=1&page=0, http://www.rugas.su/Production/Kotel---Junker, .http://www.n-u-c.ru/catalog/boilers/Unker_KSGV/ ..
     
    Последнее редактирование: 29.01.15
  2. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Рампа - это коллектор с форсунками. Попробуйте и форсунки местами поменять ради прикола :)
    Давление газа по манометру отслеживали? В паспорт укладывается?
     
  3. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Видел такое не раз-проскок пламени в этой трубе. Чаще всего бывает как раз таки под запальником-причин несколько...в основном не доработка конструкции...запальник подзабит. Происходит следующее-при розжиге запальник поджигает сопло. Такая болячка на атемах была больших...В общем надо искать причину проскока на эту насадку! :hello:
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Грешишь на клапан?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Газ на второй горелке по любому бы воспламенился, пусть даже и с хлопком.
    Такое ощущение, что газ с коллектора форсунок неравномерно распределяется по горелкам. То есть на пути подачи газа на вторую горелку какое-то пневмоспротивление. Вот газ и прёт на первую.
     
  6. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Чего на него грешить? Там 630й. Проскок это мало воздуха и мало газа-могут стоять короткие сопла (большой промежуток между насадкой и соплом) При плавном открывании первая насадка которая под запалом и будет внутри гореть-при разгоне загораются обе...ну и соответственно наоборот при угасании. Как то так:hello: На этих котлах правда и конструкция теплообменника специфическая-может и с тягой проблема...
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Х. з. тут надо в комплексе все смотреть...
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Точно! Проблему надо решать кардинально и комплексно!
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как обычно, смотришь в книгу-видишь фигу. а потом оказывается и книга была перевернута, и фига не та...Освещения не было... :aga:
    так и здесь. :hello:
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Помню давным-давно проблема была с напольным Медведем Протерм. Они сволочи фазозависимые. Вызвали, течёт. Незамерзайку чистую шестидесятую залили. Слил. Разбавил водой. К котлу кто-то приделал электровилку или они вроде изначально с кабелем питания и вилкой. Стационарного подключения не было. Розетки в котельной тоже. Т. е. она была, но питания на ней не было. Я в электрику не полез. Хозяйка протянула из соседнего помещения удлинитель. Проверил где фаза, подключил. Потом решил проверить насос. Проверил. Проверил давление газа на входе и подкачал давление в систему. Пошёл перекурить. Перекурил. Пришёл. Включаю котёл и ни хрена. Вот я извращался над ним, разве что камланием не занимался. Всё выдохся. Звоню опытному мастеру. Он сразу с ходу. Фазу проверь. Я возмущённо. Ну что я лох что ли. Сразу первым делом её родимую и проверил. И тут хозяйку на откровенность пробило. Я там в соседнем помещении на минутку сторонний потребитель в розетку включала и заодно удлинитель по стеллажу пропустила, что бы на полу не мешался под ногами. Я таким щеньячим взглядом посмотрел на неё, что она искренне испугалась и с придыханием поинтересовалась. Вам что, плохо?
     
  11. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    @ВэллИ, Извиняюсь что сразу не ответил, поздно с работы пришёл, гости. и т. д. Горелку разобрал щёткой почистил верх и ёршиком внутри, посмотрел на свет - чисто. Водой не промывал.
     
  12. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Ну как бы обычный котёл, не турбированный, энергонезависимый.
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Kaspyu, ну давайте ждать. Больше ничего не остается.
     
  14. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Форсунки поменял местами. Не ругайте плиз, но давление газа манометом не смотрел:|:. Но газ вроде нормально давит. :|:
     
  15. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Да там вроде всё в норме, горит как положено запальнику. При снятой горелке включал, запальник потом горелка, нареканий в этом плане нет.