1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ввод 15кВт - интересный щиток (может получиться IMHO)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Helloworld00, 30.01.15.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    8.550

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    8.550
    Адрес:
    Москва
    Есть мысль, что при отсутствии хозяев контактору лучше быть в обесточенном состоянии. То есть, НО.
     
  2. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия
    Посмотрите у меня на схеме ЗДЕСЬ
    Контактор должен отключать три нагрузки две от одного УЗО и одна от другого. Сколько полюсов контактор ?
    или 3Р - отключает фазы на фвсех и оставляет нули
    или 5Р (если есть такие) - отключает 3 фазы и два нуля от разных УЗО
    ?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    4 НО. ;)

    2 контакта со среднего УЗО и 2 контакта с правого УЗО (один из них общий для 2-х АВ).
     
  4. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия
    А ведь точно! :)

    Может кто-то еще навести на что почитать о такой теме
    отопление включать по звонку с мобильного или смс,
    Схема наверно примерно такая - какой-то девайс с gsm модулем, дающий указание контактору. ?
     
  5. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Тут, к примеру - https://www.forumhouse.ru/threads/203393/
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, так и делают.
    Ставят охранно-пожарную сигнализацию "Кситал" или CCU, покопайте по Форуму, подобные темы были.
     
  7. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия
    Ок спасибо, уточните сейчас при иерархии одно УЗО-несколько автоматов-несколько потребителей
    1___1.JPG

    нулевые проводники разводятся через кросс-модули или шинки или еще что-то придумали?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.649
    Благодарности:
    26.033

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.649
    Благодарности:
    26.033
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А типа без хозяев контактор обесточен (НЗ), а конвекторы греют?
     
  9. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия
    Каким лучше УЗО защитить скаженный насос
    10мА или 30 мА, тип А или тип АС
    ?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Давайте по порядку. ;)
    Первый и самый главный вопрос - что за насос ?
    Далее идем на сайт производителя, открываем инструкцию, читаем.
    У нормальных производителей все требования к подключению описаны.
    Внутри насоса есть электроника плавного пуска ? Если есть то тип А, если нет, то АС.
    Смотрим там же, какое УЗО требует поставить производитель насоса.
    В 95% случаев это 30мА.
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    8.550

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    8.550
    Адрес:
    Москва
    Скаженный лучше не ставить, мало ли чо... :)

    ИМХО, скважина настолько ближе к земле, чем к человеческим организмам, что любая утечка в насосе первым делом потечет в недра - там воды вокруг более чем достаточно. То есть, лично я в этом случае совсем не сторонник ставить УЗО 0,01 А. Просто смысла не вижу.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    На 10мА смысла не имеет никакого. :no:
    У меня прошлой весной накрылся насос в колодце, о его кончине я узнал только по сработавшему УЗО 25/30.
     
  13. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия
    Ознакомлюсь с рекомендациями производителя посмотри что они предлагают поставить, если предлагают
     
  14. Helloworld00
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343

    Helloworld00

    Живу здесь

    Helloworld00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия
    Как Вам сей девайс РН-106 ?
     

    Вложения:

  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.649
    Благодарности:
    26.033

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.649
    Благодарности:
    26.033
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по служебным меткам в файле, ему как минимум год. Устройств 106 и 104 не появилось что-то...

    Я тоже как-то нарисовал вещицу, тоже не выпустили ещё::aga:

    2932430.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 17.07.18