1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обустройство эффективного отопления

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем neuer15, 30.01.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. neuer15
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    neuer15

    Участник

    neuer15

    Участник

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Можно ли использовать такой вариант ?
    Последовательно к существующему электрокотлу (точнее перед ним) ставлю фирменный ТН "воздух-вода" и использую существующие обычные радиаторы.
    Такой фирменный ТН, по тех. описанию, может давать
    до 65С (если на улице не ниже минус 10С) и
    до 60С (если на улице минус 20 - 25С).
    До минус 10С - нет проблем.
    При минус 20С я обычно использую 70 - 75С в электрокотле.
    Тогда если будет холодно, буду включать электрокотел и держать температуру 70 - 75С.
    Для режима включения электрокотла есть два вопроса:
    1) после включения электрокотла, работающего в диапазоне 70 - 75С, ТН просто перестанет функционировать, поскольку процесс идет в более высоком диапазоне температур или все-таки ТН также будет помогать догревать воду до нужной температуры ?
    2) какой может быть СОР (качественно) в таком режиме работы ?
     
  2. neuer15
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    neuer15

    Участник

    neuer15

    Участник

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    В смысле, как ведет себя ТН "воздух-вода" будучи подключенный последовательно (перед электрокотлом), если процесс благодаря работе котла идет в более высоком диапазоне температур (70 - 75С) ?
     
  3. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    2.827

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема совершенно правильная.
    Последовательное включение: -ТН-электрокотел-прямая вода в батареи-обратка-ТН-
    Из схемы понятно, что на вход ТН будет поступать обратка, которая всегда достаточно "холодная".
    ТН будет ее нагревать до той температуры на своем выходе, которую Вы ему зададите.
    (В комплект ТН входит блок управления с датчиками температур. У ТН PUHZ-W85VHA, который я использую на Кипре в комплекте было аж 5 датчиков температур, в том числе датчик температуры на улице, и целая куча схем включения. Я использую простейшую с контролем только температуры на выходе ТН. Поэтому дальше рассматриваю этот вариант. Если купите ТН, то, возможно, удастся придумать и долее "замысловатое" включение. Погодозависимое, например.)
    Продолжу. Дальше все зависит от температуру на улице:
    1. Если на улице до -10С. Ставите на ТН нужную Вам температуру. Например 65С. На электрокотле, на всякий случай, ставите 62С. Если ТН будет справляться, то ЭН будет выключен. Если ТН недогреет, то ЭН включится и догреет.
    При более теплых температурах сохраняете тот же принцип. Температуру ЭН устанавливать примерно на 3-5С ниже температуры ТН. Тогда автоматически почти всегда будет работать ТН, экономя Вам электричество.
    2. Если на улице -(20..25) С. Ставите на ТН те же 65С. На ЭН 70-75С. ТН нагреет сколько сможет. ЭН догреет. Возможно, ТН в этот период надо вообще отключать, т. к. СОР у него все равно будет около 1. Это Вы точно поймете экспериментально в процессе эксплуатации.
    Из Митсубиси (а они мне больше других нравятся) Вам, ИМХО, подойдет PUHZ-HW112YHA.
    Характеристики в приложении. СОР при -15 (воздух)/+55 (вода) - 1,4. Т. е. даже при такой достаточно холодной погоде Вы будете экономить около 40% электричества.
    Одно важное замечание.
    Все ТН имеют ограничение по минимальному объему теплоносителя в системе. Возможно, емкости Вашей системы будет достаточно. Если нет - добавите недорогой бак.
     

    Вложения:

  4. neuer15
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    neuer15

    Участник

    neuer15

    Участник

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Какая расчетная мощность нужна для 400 м2 ?
    Т. е. вопрос: если эта модель, то достаточно ли будет его мощности для 400 м2 или надо устанавливать не один аппарат ?
     
  5. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    2.827

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @neuer15!
    У Вас же есть опыт жизни с электрокотлом. Попробуйте понять, сколько Вам ЭК давал мощности в среднем за холодную ночь (засеките показания счетчика вечером и утром и разделите на время эксперимента. Так Вы оцените теплопотребности Вашего дома.
    Как видно из характеристик ТН, при -15С он даст около 10 кВт тепла.
    Если дому надо сильно больше (30-35 кВт), то, возможно, игра не стоит свеч. ТН штука не дешевая, а выигрыш в потреблении электричества в холода будет не велик. В основном будет работать ЭК.
    А вот если дому надо 15-20 кВт, то имеет смысл ставить.
    Основной выигрыш будет в межсезонье.
    Вы можете все сами посчитать. Характеристики ТН в табличке и в интернете. Температуры и количество дней Вы знаете. Значит будете знать сколько тепла даст ТН и сколько электричества он съест. Умножите разность на стоимость кВт*часа и поймете, сколько денег сэкономите в год.
     
Статус темы: