1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление небольшой дачи в Сибири

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гошак, 01.02.15.

  1. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Расчёт радиаторов:
    Для средней полосы принято брать 100 вт. на 1 м2 (величина в 100 вт. приблизительна, но общепринята!). Для вашего климата взял-бы все 150 вт... Из этого и исходим.
    Одна из комнат имеет 17 м2, умножаем 17х150=2550 вт. для комнаты.
    Радиаторы биметал? Считаем что да, за пример берём Breeze pius, теплоотдача с секции 175 вт. при 70С в СО (заявлено производителем!). Ну мы пессимисты, поэтому берём 150 вт./секц. Вспоминаем о пропиленгликоле и его теплоёмкости, добавляем 30% к 2550 для комнаты... И считаем:
    2550+30%=3315вт. Теперь делим на секции: 3315/150=22,1 секц.
    Вот и результат, нужно два радиатора по 11 секций.
     
  2. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, 15 м посчитал только подачу, без обратки, стояков и 2-го этажа. В настоящую зиму (декабрь-январь) необходимый минимум - это первый этаж и одна (левая) комната второго, полная схема - с сентября по май.
    Я правильно понял - основную трубу, стояки и подземную часть лучше сделать 32-ым диаметром?
    ссылку обязательно гляну, спасибо
     
  3. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    а какие зимы в средней полосе? Серьёзно, не знаю. Питер и Москва наверное, не то?
    У нас днём 2/3 зимы до -20, 1/6 до -25, 1/12 до -30, 1/12 до -35. ночью на 5-7 градусов холоднее
     
  4. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Скажем так, средняя температура зимой -15-20С.
    У вс до -40С... Смотрите сами.
     
  5. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну минус 40 это все же некий экстрим... В этом году еще не было, в прошлые годы бывало. Но в эту погоду точно на даче делать нечего. Пусть котел старается, как сможет до +5. Кстати, а если не сможет - что будет делать?
     
  6. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    У биметалла же внутренний диаметр меньше аллюминия? Хорошо ли это для не такого текучего, как вода, антифриза?
     
  7. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Не думаю, что это как-то скажется на циркуляции. СО всё-токи насосная.
     
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Не знаю, ваша область или нет, но посмотрите... http://pogodaiklimat.ru/weather.php?id=29638
    Выбирайте даты и вперёд.
     
  9. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    План1.jpg Полы уже постелены? Если нет - удобно будет трассу к бане тянуть. Если делать так, как вы рисовали - не факт что насос додавит до бани.
    На втором этаже - повторить систему первого, иначе замучаетесь балансировать ветки/радиаторы.
     
  10. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    Что касается погоды - бывает по ночам ниже 40, от нескольких часов до нескольких дней. Иногда и днём придавит. Но множество людей газом топят, и нормально переживают эти времена, т. е. держат дома +20 и выше, на трубах ПП и МП. Понятно, что жилой дом лучше утеплён, но мне при такой температуре за окном в доме достаточно чуть выше 0 - меня там не будет, главное, что бы система работала. Ну загустеет антифриз в менее утеплённых местах - по комнатам-то будет бегать, на то система и двутрубка. Когда потеплеет до -25, он пожиже станет, и снова по всем радиаторам пойдёт. Не?
     
  11. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    Итоги первого дня обсуждения:
    - диаметр труб по контуру и стояки увеличиваем до 32 мм, подходы к радиаторам оставляем 25 мм. Думаю сделать нижние подходы - это не критично?
    - количество секций радиаторов увеличиваем минимум в 1,5 раза;
    - отвод в баню стараемся смонтировать непосредственно от котла. Кстати, это можно тройниками сделать, или стоит уже присматриваться к коллектору?
     
  12. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    И кроме этих вопросов - ещё и про насос.
    Какой выбрать для закачки антифриза в систему? какой насос будет не против качать антифриз? на какую производительность рассчитывать? можно ли его после этого использовать для других бытовых (не питьевых) нужд? в какую точку системы лучше закачивать теплоноситель?
    Кто сталкивался с СО на антифризе - подскажите!
     
  13. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Самый дешёвый, погружной, типа "малыш".
     
  14. Гошак
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61

    Гошак

    Живу здесь

    Гошак

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Новосибирск
    Его же в канистру на запихнуть через горлышко? Переливать антифриз в бак, и туда запускать "малыша"? у меня дренажный есть, стоки из баннной бочки выкачивает - может, его тогда хорошенько промыть, да в бак с антифризом? но хотелось бы проще - шланг от насоса в канистру, и вперёд ;)
     
  15. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    И что будете делать в такой мороз с системой на него не рассчитанной? Камин жечь? (не говорите, что при такой погоде вас там не будет. Погода не спросит там или нет...).
    И вам ничего мешать не будет, если СО сможет прогреть дом. Для того и считаем радиаторы и проч.
    А вот ПП и высокая температура - не очень хорошо. И "выкрутить" может и провиснуть где не надо...
    С таким-же успехом можно вообще котёл выключать. Насос не переживёт такого надругательства, он расчитан на жидкие среды, а не на желеобразные или с кристалами льда...
    Можно и тройниками, хотя с коллекторами технологичнее. По насосу на каждую ветку (баня, 1-й этаж и 2-й этаж), но дороже...