1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема разводки в 2х комнатной квартире

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем st8899, 01.02.15.

  1. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    ну скажем так 7квт + 3,5квт. точно я не знаю, могу лишь примерную сказать.
    по разводке на этих потребителей будет выделена линия - 3ж 6мм кв.
    вот и думаю как лучше или на одну розетку цеплять или на 2е запаралеленые.
     
  2. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    ээ нет, лепить такой колхоз в шкафах я не буду.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну тогда лепите еще больший колхоз. Я все сказал. Или второй вариант - тащите к духовке отдельный кабель 3х2,5 под автоматом С16 из щитка.
     
    Последнее редактирование: 16.02.15
  4. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    3,5 кВт - обычная розетка, через АВ 16А
    А про 7 кВт - на сколько фаз ?
     
  5. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    на одну.
     
  6. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Какая выделенная мощность на квартиру ? Газа, как я понял, нет ?
    Если провод протянут, как Вы пишите, застройщиком, то к чему он подключен в этажном щите ?
     
  7. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    Тему с начала не читали?)
    газа нету.
    Провода все по квартире буду перепротягивать сам. Сколько на квартиру выделено не знаю, но в подъездном щитке идут силовые провода около 15мм в диаметре, от них уже и делают отводы в квартиры. У нас всего две квартиры на этаже.

    А можно тогда так сделать?
    вопрос.jpg
     
  8. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    А должен был ?)
    А было бы полезно.
    Запросто ! Только его вышибет сразу, как все вместе включите.
    7кВт предполагает 32А, а еще 3,5кВт - это 16 А
    Если все будете тянуть сами, то не поленитесь проложить 2 отдельные линии, 6мм2 - для 7кВт нагрузки от АВ 32 А, и 2,5мм2 - для 3,5кВт нагрузки от АВ 16 А.
     
  9. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    Так, а если подключить духовку на линию с АВ 16а, которая на кухню идет на питание вытяжки+телевизора и резервных розеток? Получается будет линия не сильно нагруженная, но с одной скруткой в распред. коробке на кухне!
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  11. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Лучше, конечно, но на это вот:
    я бы отдельную линию прокладывал, ибо духовка Ваша "выбирает" весь потенциал розетки и АВ на 16А.
    А там начнется - чайники, мультиварки и т. д. и т. п.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну если правильный автомат применить, то он как бээ намекнет, что чегой то делается не так
     
  13. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Ага, но ТС не знает, сколько ему мощности выделено, а вдруг ее "сколько унесешь" ?! :)]
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я про групповой, а не про вводной. А тот выбирается почти однозначным образом.
     
  15. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    на вводе стоит АВ 63А и кабель заводится к щитку в квартире 10кв мм, далее уже разводка по групповым автоматам.