1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257
    Адрес:
    Калуга
    Значит это 1/2
     
  2. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Да я уж понял. Но. Счётчик ведь тоже на 15, следуя этой логике - он тоже 'слабое звено'. Насос-то ведь ставим все равно после счётчика... Нет, можно конечно в порядке бреда поставить его до счётчика, за деньги водоканал и черта лысого опломбирует, но как-то все это... не уютно...
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257
    Адрес:
    Калуга
    Для одной точки разбора хватит даже 15 литров в минутупо факту - вдвое меньше
    какой насос смотрите ?
     
  4. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Китайца, 270 вт (если они там есть конечно), мокрый ротор, 12 м подъем, до 50 л/мин заявлено. Как по факту будет-неизвестно. Может присоветуете что-то бюджетное? Станция не рассматривается, гремит адски, а ввод в санузле.
    Фото напора. 10-литровое ведро набирается 2 мин 10 сек.

    IMG_20230916_102515.jpg
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257
    Адрес:
    Калуга
    Те Вам 5 литров в минуту мало ? Это средний расход для мытья рук и посуды, для душа это будет маловато.
    Про китайцев ничего не скажу - их полтора миллиарда.
     
  6. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
  7. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    При всем уважении. Живу в соседней деревне. Фото напора:

    16949742403877224339445276832080.jpg
     
  8. demih
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3

    demih

    Живу здесь

    demih

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Армянск
    Привет, дайте совет пенсионеру. Ситуация: проблема с ГВС, из душа очень горячая вода, 4-й этаж 5-ти. горячо, упало давление в системе, купил Wilo 201- все было ОК, но вот опять вода погарячела, понимаю, что надо бы поменять стояк ввода до d=1"-2",пока проблема, а если поменяю гребенку с 15мм на 20мм будет ли толк? И где лучше всего ставить насос? У меня установлен в 1-2 м от котла. С уважением, Михалыч.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257
    Адрес:
    Калуга
    Покупать повышайку чтобы Т ГВС исправить - это, минимум, странное решение. почему так решили поступить ?
     
  10. demih
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3

    demih

    Живу здесь

    demih

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Армянск
    Потому что из душа очень горячая вода, неужели из описания не ясно?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257
    Адрес:
    Калуга
    Я связи не вижу. что мешает подмешать холодную ?
     
  12. demih
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3

    demih

    Живу здесь

    demih

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Армянск
    По-моему вы не понимаете проблемы, если я добавлю холодную воду, то количество воды, идущее через котел еще уменьшится, а на выходе из крана-душа ГВС будет еще горячее. Так понятно.
     
  13. demih
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3

    demih

    Живу здесь

    demih

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Армянск
    Привет, дайте совет пенсионеру. Ситуация: проблема с ГВС, из душа очень горячая вода, 4-й этаж 5-ти. горячо, упало давление в системе, купил Wilo 201- все было ОК, но вот опять вода погарячела, понимаю, что надо бы поменять стояк ввода до d=1"-2",пока проблема, а если поменяю гребенку с 15мм на 20мм будет ли толк? И где лучше всего ставить насос? У меня установлен в 1-2 м от котла. С уважением, Михалыч.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.257
    Адрес:
    Калуга
    По все видимости, котел 2к на минималке не справляется, либо разводку переделывать на диаметр выше, либо повышайку после счетчика.
     
  15. demih
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3

    demih

    Живу здесь

    demih

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Армянск
    Котел 2к справляется на ура, а вот напора воды не хватает, что и козе понятно, но ваши советы...,не утруждайтесь, здря.