Роль перегрева и переохлаждения

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wqwertyuiop, 19.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Модный, дык компрессор ужо в пустую не будет гонять эти 20%
    + тепло снятое ... имхо: вырастет копчик ...:)]:)]
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    "Какие изменения СОР и теплопроизводительности ТН мы получим, просто понизив температуру перед испарителем, утилизировав лишнее тепло на улицу?"

    Просто выкинув это тепло на улицу ничего не выиграем, но особо и не проиграем. Холодопроизводительность вырастет ровно на столько, сколько лишнего тепла было в жидкаре перед трв. А вот уменьшить перегрев пара в самом испарителе с помощью рекуперативного теплообменника было бы полезно. Тем самым можно было бы немного повысить температуру кипения и увеличить холодопроизводительность испарителя. Для этого термобаллон трв можно поставить непосредственно на всасе компрессора после малого теплообменника. Но где-то проскакивала информация что трв в этом случае может работать неустойчиво.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    :)

    Как-нибудь попроще надо. Чирий (инвертор) на чирии (основной инвертор), ещё и бородавка в виде управления подачей воды.
    Слишком сложно, дорого и неремонтопригодно - и всё для отопления дома, ну просто с огромной тепловой инерцией.

    И ещё - топить "предбанник" не самое лучшее решение, там обычно огурцы и водка - теплыми не айс.
    С полотенчиком + мелкий компрессор идея здравая. Попутно через водогрейку пропустить - компрессору 10/40 всё полегче и тепла для воды практически предостаточно .
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поднять кипение особо не поможет, уменьшить перегрев в испарителе - так ресивер с мочалками и так есть.. Равносильно слить тепло в испаритель .
     
  5. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    В предбаннике можно обойтись одним внутренним блоком от 7ки без добавочной машинки...
    Да и курить меня туда "выгоняют"- холодно там однако :)]:)]
     
  6. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Дык переохлаждать в нём... снять тепло перед эрв.
    А про инвертор - шютка юмора :)]
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Курить-бросать, я с 3 января держусь. Иной раз черенок от лопаты готов в две затяжки :(
    Ну и внутренний блок один черт ковырять=переделывать придется. Там свои капиляры, сл-но тупо последовательно никак .
     
  8. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Так всё-таки проиграете же! Выкинете на улицу 15% тепла ТН, а ТН хоть и повысит эффективность за счет некоторой разгрузки компрессора и более эффективного использования теплообменника испарителя, но не факт что доберет (и тем более превысит) эти 15%.
    Я конечно не уверен, но выглядит бессмысленно.

    А теплопроизводительность? Ведь это лишнее (вредное для испарителя) тепло в конденсатор не вoернется.
    Можно ли при этом рассчитывать на повышение COP ТН?
    Что такое рекуперативный теплообменник? Не первый раз на форуме встречаю это выражение.
    Это и есть то, что я предложил его поставить между выходами конденсатора и испарителя?
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Да, это оно.
    Теплопроизводительность тоже подрастет на величину потерь в контуре перед трв. Сор останется тот же, если этими 15 процентами топить улицу.
     
  10. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Хотел бы вам возразить по этому поводу, Повысить температуру кипения таким методом не получится, вы повысите лиш перегрев что никакого прироста в коп не даст и даже может быть в некоторых случаях вредным.
     
  11. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.724

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.724
    Адрес:
    Москва
    Если кипение 0, из конденсатора жидкарь выходит +30, то средняя температура в переохладителе по жидкарю будет +15.
    Компрессору лишнее тепло не нужно, он и так тёплый:aga:
    Ещё раз, компрессору это не интересно, если только он не EVI:)
    То, что уже в контуре, в данном случае после конденсатора - не халява, а нагретый лепиздричеством, с помощью компрессора конечно, жидкарь.
    На это затрачена энергия, и если это тепло выбрасывать на улицу, то СОР упадёт.
    Даже если частично или полностью эти потери компенсируются снижением потребляемой мощности, то этот способ - не аккуратненький какой-то и не совсем логичный...
     
  12. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Я вот знаете что придумал!

    Было бы неплохо использовать наше избыточное тепло для отопления ГАРАЖА, да и нашы железные кони скажут нам за это спасибо! В виде пуска с полу тыка при -20 на улице. Как вам идея?
    А реализовать ее можно при помощи еще одного теплообменника для теплого пола гаража!
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.525
    Благодарности:
    93.484

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.525
    Благодарности:
    93.484
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Коням железным, лучше в холоде храниться зимой.
     
  14. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    не соглашусь. лучше в тепле! но тепло это должно быть сухим обизательно.
    хотя у каждого свое мнение.
     
    Последнее редактирование: 01.02.15
  15. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    очень сомневаюсь.
    Вот, мы видимо подходим к истине:)

    А если это тепло распределить по испарителю (а не вбросить его сразу после ТРВ), повысив тем самым температуру кипения вместе со снижением температуры выхлопа конденсатора (в идеале, подогнав их друг к другу), СОР ТН немножко подрастет, только из-за более эффективного использования площади теплообмена испарителя и некоторой разгрузки компрессора от балласта, ибо само по себе это мероприятие (утилизации лишнего тепла конденсатора и его распределению по испарителю) СОР не повышает. Так?
     
Статус темы: