1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по системе очистки - железо, марганец (анализ внутри)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alexey_s, 05.02.15.

  1. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    974

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Хабаровск
    Минуточку, я записываю) Дозатор добавляет хлор в 1 емкость..Правильно? Она же реактор..Оттуда НС через баллоны обезжелелезивателя в накопительную емкость чистой воды, а с нее уже 2 НС развод по дому..Производительность системы можно делать меньше, ибо просто время наполнения 2 емкости можно увеличить, и не надо считать скока кранов одновременно открыто-закрыто..Что я не так написал?
     
  2. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    298

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Казань
    Бак-Насос-Бак... Я так прочел. И еще... поясните, как Вы собрались промывать баллоны чистой водой?

    Ставить на финише бак литров на 500-800 разумно и здраво, но при условии:

    - место под монтаж (ВВ20 - бак 1,0 м3 с дозатором - насос - обезжелезиватель - угольник - умягчитель с фидером - бак 0,5 м3 - насос - ВВ20 - УФ-лампа; плюс соленоидные клапана, датчики уровня, дренажный насос под баки); лайтовый хардкор! немерено соединений!..
    - отсутствие бюджетных ограничений.

    Экономия от уменьшения колонн на этом фоне будет неощутимой.
     
  3. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    974

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Хабаровск
    Обьясняю..Я как бы все темы тут прикидываю на свою систему очистки) Так как у меня ручные клапаны на баллонах, то при промывке нетрудно переключить краны и взять воду со 2 НС
    Зы. Насчет места, так это думать надо когда проект дома прорабатываешь, лично у меня место есть немного, кв 10)
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @БорисБББ, у вас чистая вода по сравнению с этим случаем, так что не ищите себе лишнюю работу.
     
  5. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    298

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Казань
    Возьмите автоматические клапаны. Типа Clack'а. Эта та статья затрат в системе фильтрации, которую нельзя "резать". Но это мое мнение. Из личного опыта.

    10 м2... мини-завод по розливу бутилированной воды можно смонтировать)
     
  6. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Москва
    Вторая станция здесь конечно не нужна. Но для увеличения времени прохождения воды через емкости, а ещё для того, чтобы разделить фазу активного перемешивания воды с взвешенным осадком методом барботажа в первой ёмкости, от отстаивания осадка во второй. То есть, в первую ёмкость распыляем воду и в ней барботируем, через уровень в 2/3 переливаем во вторую ёмкость, а с уровня 30см забираем насосом и подаём на фильтр - осветлитель.
    На фото - уровни определяются положением патрубков внутри баков.
     

    Вложения:

    • IMGP3357.JPG
  7. alexey_s
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    alexey_s

    Живу здесь

    alexey_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    @Lmv16, @Andre.voda, Спасибо! Теперь с принципиальной схемой у меня прояснилось.
    Извините за непонимание, хочу уточнить: 1-ая емкость это аэратор-окислитель (ставить компрессор для борбатажа есть необходимость при использовании ГХН?) с переливом на 2/3, 2-ая емкость это отстойник, с которой воду забираем (30см от дна) дальше на фильтр от железа (какую кстати засыпку использовать: песок, FAG, DMI-65?), далее на угольник и умягчитель. Промываться все будет тоже из второй емкости (это к тому, что ее объем подбирать с этим расчетом) или считать как промывка водой суммарной из двух емкостей?
     
  8. alexey_s
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    alexey_s

    Живу здесь

    alexey_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Пока жду ответов от уважаемых экспертов по поводу двух емкостей и загрузки для фильтрования железа, задам еще вопросик: будет ли работать система, если ГХН заменить озонированием, вроде на форуме примеры есть, но опять же, годится ли это для моих условий?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Частенько гипохлорит работает лучше озона, я бы остановился на гипохлорите.
    Технически это лишнее.
    Да.
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.976
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и бюджетнее АС/ОДМ.
    Лучше считать из чистой ёмкости.
     
  11. alexey_s
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    alexey_s

    Живу здесь

    alexey_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    @Lmv16, еще раз благодарю, т. к. теория - это штука, конечно, серьезная, а опыт очень ценен!
    А в чем лучше, можете пояснить? Просто с точки эксплуатации озон вроде как выглядит более привлекательным, хотя опять же, может это только теоретически...
    Если будет эффективно работать, то конечно, надо про них почитать, просто читал, что с ГХН DMI-65 хорошо работает.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу перелива из емкостей, у меня представление, что в них будет однородная жидкость, как его правильно сделать (высота, глубина входа переливной трубы) и забора воды дальше по системе, чтобы вторая емкость играла роль отстойника, т. е. Вода в ней должна быть чище. @Andre.voda фотографию разместил, но судя по ней, вода подается и забирается с одной емкости (которая не в углу)
     
  12. alexey_s
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    alexey_s

    Живу здесь

    alexey_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Надеюсь, что не пропал интерес к теме, а всем просто некогда...
    Почитав форум, так и не нашел ответа на вопрос по поводу двух емкостей (варианты реализации разные есть, а какой лучше?)
    как правильно их соединять (на каком уровне, напрямую или через клапаны /перекачивать насосом?), особенно волнует момент, когда одновременно идет набор из скважины в первую емкость и забор в систему из второй, как обеспечить, чтобы "сырая" вода сразу не попала дальше в систему предварительно не окислившись?
    Пока логично предположить, что можно налив и забор по времени включения регулировать, например задержку выставлять после отключения первого насоса (налив), но может быть есть более оптимальные решения?
     
  13. pavel21
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5

    pavel21

    Живу здесь

    pavel21

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Хабаровск
    Всем здравствуйте! Дабы не плодить спрошу здесь.

    Имеется скважина: 80метров, дебет - 2 м3\час, насос - 2 м3\час,
    В системе давление 1,7-3,5 очка. Гидроаккумулятор 150л, мех фильтр ВВ20.
    Проживание 3чел.
    Суточный расход -не более 500литров.
    Точек забора - 8, одновременно не более 2-х.
    Канализация - герметичная емкость (шамбо 10м3)
    Цель - вода для хоз нужд, полива комнатных растений, купания детей. Питьевая вода - привозная (родник).
    Бюджет до 35-38тр.
    Из недостатков по воде: рыжий налет на сантехнике, запах болота от горячей воды, от холодной воды - запах железистый, сероводород еле уловим. При отстаивании хлопья серого цвета - незначительно, цвет практически не меняется. Анализ в приложении, это максимум параметров, что удалось найти.

    Разослал предложения в разные фирмы по водоподготовке, системы предлагают разные, постом ниже напишу предложения. Хотелось бы услышать Коментарии спецов по водоподготовке. Может Вы что-то иное предложите. Анализ Форум.jpg
     
  14. pavel21
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5

    pavel21

    Живу здесь

    pavel21

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Хабаровск
    1. Предложение номер 1

    1.jpg
    1.

    Предфильтр мех. очистки

    20BB

    Предфильтр картриджного типа. Предназначен для защиты фильтрующей загрузки от попадания в неё механических частиц крупнее 10 мкм. Габаритные размеры – H590хD180мм, присоединительные размеры – 1”, фильтрующий элемент – полипропиленовый картридж пористостью 5 мкм.

    2.

    Эжектор U 1020

    Предназначен для насыщения воды кислородом для успешного прохождения реакции окисления железа и марганца

    3.

    Фильтр 1354/ Runxin71 C (АС+МС)

    Фильтр сорбционный фильтр для снижения цветности, содержания железа, остаточного хлора и улучшения органолептических показателей воды Управляющим клапаном RunxinF67 C (Китай). Корпус из стекловолокна, габариты фильтра 330х1550 мм, присоединительные размеры – 1", фильтрующая среда – Сорбент АС + Сорбент МС - 68 литров, гравий – 15 кг. Управление автоматическое по таймеру, регенерация – противоточная промывка. Периодичность промывок – 1 раз в 3-5 дней. Сброс воды во время промывок – до 0,25 м3/ч.

    4. й среды -

    Угольный постфильтр

    Фильтр картриджного типа. Предназначен для предотвращения выноса частиц загрузки в очищенную воду. Габаритные размеры – H590хD180мм, присоединительные размеры – 1”, фильтрующий элемент – прессованный уголь.
     
  15. pavel21
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5

    pavel21

    Живу здесь

    pavel21

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Хабаровск
    Предложение -2 и 3

    1. Ватербосс 400, + уголник ВВ20 на выходе
    2. Подобная Барьеровска система (БПР УВ МФEMA-1035-В-01-КЛ) + угольный фильтр ВВ20 на выходе
     
    Последнее редактирование: 13.02.15