1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Работа обратного осмоса при низком давлении

Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.

  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.923
    Благодарности:
    6.703

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.923
    Благодарности:
    6.703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @kindzudza, а давление какое на входе?
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    5.450

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    5.450
    Адрес:
    Москва
    Для работы осмоса давление воды должно быть не менее 3 бар.
    Как вариант, может чудить ограничитель дренажа, большой поток в канализацию при низком входном давлении воды.
     
  3. kindzudza
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    kindzudza

    Участник

    kindzudza

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Клапан срабатывает когда давление пермиата = или больше давлению на входе/2 верно?
    Если так то при давлении на входе 2,2 бара, клапан сработает когда в баке будет давление 1,1 или выше, так зачем тогда нужны 3 бара для клапана? Это ведь нужно для мембраны что бы продавить через нее воду. Или это связано с сопотивлением бака вновь поступаемому в него пермиату, так оно сопротивляется хоть при 2,2 бара в водопроводе так и при 4 бар?
    Давление сегодня вечером замерю.

    А на этот процесс не влияет давление в воздушной камере бачка, почему говорят что оно не должно превышать 0,5 бар?
     
  4. kindzudza
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    kindzudza

    Участник

    kindzudza

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Давление 4 бар
     
  5. kindzudza
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    kindzudza

    Участник

    kindzudza

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Модель осмоса была на 2 мембраны без бака, я заменил на одну мембрану и поставил ограничитель 350 на 50G мембрану, так что думаю чудить ничего не должно. Вчера пришел открыл подачу воды, вода в дренаж не течет, бак полный, отобрал немного воды и высунул трубку дренаждую в ведро, заполнил 10 литров но бак так и не перекрылся надоело ждать
     
  6. Mitrewsky
    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Mitrewsky

    Новичок

    Mitrewsky

    Новичок

    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте!

    Владею системой обратного осмоса Atoll A550 уже 7 лет. В очередной раз пришло время менять префильтры и мембрану с постфильтром. Приобрел набор Atoll № 102 STD. Все заменил, как обычно, но в этот раз что-то пошло не так!

    Сразу отмечу, что состояние внутренних частей системы в очень хорошем состоянии, никаких глобальных загрязнений нет! Качество водопроводной воды тоже очень хорошее!

    При выполнении процедуры описанной в главе VI, пункт 10 (через 5 минут вода начнет капать из крана чистой воды …. Через несколько минут вода перестанет поступать в дренаж из черной трубки) вода так и не перестала поступать в дренажную трубку!

    Разобрал-собрал, все проверил согласно схеме, не работает!

    Разобрал отсечной клапан, все чисто и резинки в отличном состоянии! Поставил назад.

    Заметил, что если открыть кран водопроводной воды, то клапан срабатывает, но после закрытия снова начинается слив воды.

    Открыл кран накопительного бака. Бак набирается, вода очищенная (проверял TDS -метром), но слив волы в дренаж не прекращается. Также проверял качество воды, которая сливается в дренаж прибором. Она водопроводная.

    Купил новый автоматический отсечной клапан Organic 1/4" CV0201W (SV-14W-EZ / A-ASV4000). Установил. При закрытом баке вода перестала уходить в дренаж примерно через минуту.

    Победа! Но нет!

    После открытия крана на баке, бак наполнился, но вода продолжала течь в дренаж.

    Насмотревшись ютуба я решил заменить Ограничитель потока воды 420ml Organic FR5042-Q и после его установки (при закрытом накопительном баке) вода перестала уходить в дренаж). Далее, при наполненном баке, вода постоянно уходила в дренаж.

    Очередь дошла до обратного углового клапана atoll CV3042 1/4 трубка 1/8 резьба.

    Результат такой же!

    Решил слить бак и измерить давление на нем! Давление 0, но при этом бак тяжелый. В несколько этапов накачки давления и слива воды, мне удалось опустошить бак.

    В итоге в пустом баке я установил давление в 0,5 бар.

    Но и это не помогло.

    Однократно, после заполнения бака, а может открытия водопроводного крана, отсечной клапан сработал и слив в дренаж прекратился. Я набрал стакан чистой воды, вода потекла в дренаж, но так и не остановилась.

    Вообщем уже не знаю куда копать!

    Сегодня все еще раз разобрал, собрал заново и при закрытом баке вода не перестала уходить в дренаж! Перекрыл доступ воды, открыл заново, течёт, закрыл. Потом через некоторое время вновь открыл и тишина. Открыл бак. Наполнился и вода снова течёт в дренаж.

    4576283B-A950-4CCC-85BA-124B842F344D.jpeg C5A7C104-827A-40EF-B33E-76201BA57891.jpeg 895FB2B3-DEB3-406F-A2B4-B880AB7A0320.jpeg
     
  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    То есть, до этого система работала штатно?
    И давление воды на входе более 2,8 бар?

    Неисправности Atoll A550.jpg
     
  8. Mitrewsky
    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Mitrewsky

    Новичок

    Mitrewsky

    Новичок

    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Да, именно так!

    Я много раз делал то, что описано на Вашем скриншоте.
    Сделал и сейчас.
    В первом случае клапан сработал и слив в дренаж остановился. Я открыл бак, вода побежала и через несколько минут все затихло. Открыл кран чистой воды слил 50 мл. Вода побежала в дренаж и не останавливалась даже спустя 30 минут. Я закрыл бак, открыл кран чистой воды, закрыл кран чистой воды, но вода все равно бежит в дренаж.

    7 лет все работало безупречно!
     
  9. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Мембрана бака целая?
     
  10. Mitrewsky
    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Mitrewsky

    Новичок

    Mitrewsky

    Новичок

    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Вот смотрите. Уже давно с бака сливалось не более 3 литров воды. Бак RO-122 12/8 л. Как я уже написал выше, я слил его полностью, давление 0, но бак тяжелый. Я накачал 0,5 бар и слил ещё достаточно много воды. И так еще 2 раза. Бак стал легкий. Я накачал снова 0,5 на пустом баке и набралось в него в итоге 5,6 литров. Давление было 2,0 атм. 4,8 литра слилось под давлением, а еще 600 мл я слил просто перевернув его вверх дном.

    Я сейчас отсоединил желтую трубку, идущую на бак и давление очень сильное. Так должно быть?

    44DEF9CC-51B5-4A5E-A58D-4A58EFBF2E2C.jpeg
     
  11. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    639

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    = мембрана дырявая. С большей вероятностью.
     
  12. Mitrewsky
    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Mitrewsky

    Новичок

    Mitrewsky

    Новичок

    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Это я глупость написал, это из бака у меня напор пошёл.

    Когда сливается 1,5 литра, то я слышу однократный звук из бака.

    Если бы она была дырявой, то смог бы я полностью слить воду из бака? Наверное нет.
     
  13. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    639

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Я понял так - бак "отнёс в гараж" и он с водой.
    Я бы опустошил бак, надул в него воздух до номинала и в систему. Наблюдать.
     
  14. Mitrewsky
    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Mitrewsky

    Новичок

    Mitrewsky

    Новичок

    Регистрация:
    03.05.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Я так и сделал. И теперь в бак набирается больше воды, чем раньше.
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Если при отключенном баке (при закрытом кране бака) отсечной клапан работает штатно, а при подключенном баке (открытом кране бака) отсечной клапан "шалит", значит проблема в баке.