    Автомат и будет соответствующий.
    4 мм2 выдержит в 1 фазной линии до 8 квт, в 3 фазной до 20
    image.jpg
    По моим подсчетам дешевле.
     
  2. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Но если очень хочется - то можно.
    :)]

    Вот смотри, решил ты повесить картину, забил гвоздь в стену, и попал по закону Мерфи точно в кабель.
    Всё, ни розетки не работают, ни свет.

    :hello:
     
  3. dextaar
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562

    dextaar

    Живу здесь

    dextaar

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562
    Я скорее всего буду прокладывать в полу, либо на уровне 1м от пола. Такой вот я извращенец)
     
  4. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Готовь метров 200-300 кабеля.
     
  5. dextaar
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562

    dextaar

    Живу здесь

    dextaar

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562
    Как раз считал что нужно не более 300 м. Бухта 100 м стоит 7000-8000 р.
     
  6. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    У меня только на подвал 200 ушло - 7 лампочек и 7 розеток.
     
  7. Алексий48
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19

    Алексий48

    Живу здесь

    Алексий48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Липецкий
    Для сравнения порядок цен на кабель (недавно брал)
    ВВГнг 3х4 плоский (моножила)-72.9руб
    ВВГнг 3х2.5 -47.17руб
    ВВГ нг 3х1.5 -31.48руб
    Итоговые суммы весьма кусучие
     
  8. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    @dextaar, кабель 4 кв. мм. в подрозетник не засунешь.
     
  9. dextaar
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562

    dextaar

    Живу здесь

    dextaar

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562
    Выходит дешевле.
    Нужно тянуть по одному кабелю на комнату и к нему все подключаем.
    А по классике нужно тянуть 2-3 кабеля на комнату.
    Выходит 78 р если 1.5+2.5 мм2
     
  10. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Если соединение опрессовкой или сваркой, то можно делать без доступа.
     
  11. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Вот, кстати, нашел ГОСТР 50571.5.52-2011 п. 526.3 и еще интересно п. 526.2 Примечание 1.
     
  12. dextaar
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562

    dextaar

    Живу здесь

    dextaar

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.562
    Мне тут один знакомый рассказал как они делали проводку в одном коттедже.
    На комнуту протягивали один кабель 3х4мм2 на уровне 30 см от пола и от этого провода тянули на каждую розетку провод 2.5мм2 так же и на освещение.
    По этой схеме мы еще экономим деньги и время и при этом не теряем в надежности. Так как 1 провод на розетку, а 2.5мм2 выдержиь 5 квт.
     
  13. BigBrotherlip
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    36

    BigBrotherlip

    Участник

    BigBrotherlip

    Участник

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    36
    Пока думаю готовый новый или готовый вторичку. Смотря как будет с деньгами. Но планирую делать все под себя а тут много интересного опыта. Ну и твоя стройка очень интересна, я у тебя крайний раз по моему в том году был когда только цоколь был а у соседа стены первого этажа. Боюсь твое новоселье пропустить)
     
  14. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    @BigBrotherlip, вторичка сейчас либо за 3 ляма полдома, либо за 4-5 неизвестно, что и сбоку бантик.
    За эти деньги можно новый построить.

    Так приезжай на шашлыки.
     
  15. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Автомат поставишь на 40А, который при кз в розетке может не сработать.
     