    давайте еще раз, какой котёл и как работает, наверняка тактует ? или стабильно поддерживает ваши 80 ?
     
  2. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    котел deditrich 46rdn напольный атмосферник, тактует
     
  3. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    Вызвал специалиста, каким-то странным образом сдох насос на обратке, но при этом крутился и создавал видимость исправного, крыльчатка нормальная. Перекинули запасной, все заработало как положено. Внутрь гидролого проходит градусов на 5 ниже чем приходит от котла
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничего странного, все движущиеся механизмы сдыхают,
    просто раньше брендовый насос работал по 10 лет, а теперь по 5, а китайчики и того быстрей.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    :no::no: По имеющейся статистике из установленных "и того быстрей" не замечен ни один, по наработке в десятке большинство. Почему спокойно ставлю китайские.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам скорей всего везёт) или у нас уж совсем г продают.
    вторая трудность - не вытягивают заявленные характеристики. если система расчётная то это печально,
    а на 5-10 радиаторов и китайского 25-60 хватает обычно.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Если бы один два не вопрос, но количества то другие.
    За характеристики :close:, но домики 100 и 100+ 4-ка тянет без вопросов, если с диаметрами не "химичить".
     
  8. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    у меня получается 7 лет прошло, и сдохла электрическая часть, а не механическая, возможно человек дружащий с паяльником смог бы починить, но я не дружу.
     
  9. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    К сожалению приходится поднимать тему. Насос заменили, с горячей водой ОК, просто выставили приоритет либо нагрев болера, либо отопление. И то и то не тянет, хуже другое, в -30 отопление тоже не очень, держит+20 ну и все.

    Пришлось покопаться в настройках.
    Как это выглядит, на входе в гидрострелку +100, на обратке 25, внутрь гидролого проходит +37 максимум.
    Оказалось есть такое параметр Техник-схема- Т-РАЗОГРЕВА заводское значение 35

    так вот от него зависит с какой Т начинают открываться 4х ходовые клапана и включаться насосы
    Дальше все идет так, если поставить Т-РАЗОГРЕВА=30-35 то все клапана открыты на максимум, насосы включены, но Т-КОТЛА, т. е. то что после гидрострелки внутри гидролого 36-37 максимум.

    Как только Т-КОТЛА падает ниже Т-РАЗОГРЕВА-2 градуса, тут же отключаются насосы, назинают закрываться клапана. И пока внутрь за стрелку не пройдет вода с Т-РАЗОГРЕВА ничего не включается.

    Но, если Т-РАЗОГРЕВА поставить 40+ то внутрь горячая вода проходит, может даже до 70 добежать, пока клапана открываются, но ее быстро разбирают 5 контуров, и она снова падает ниже предела, все снова отключается/закрывается и так в цикле, Т держится выше границы отключения только в режиме работы котла, когда вода начинает остывать начинаются циклы
    разогрев-разбор-отключение-новая порция горячей воды прошла-включился разбор

    Ни в том ни в другом режиме мне не нагнать Т в доме скажем +25

    У меня гидролого не образует замкнутое кольцо, т. к. с торца торчат трубы которые должны нагревать бассейн, а бассейна еще нет и трубы перекрыты, поэтому кольцо есть только от котла до гидрострелки, может в этом дело?
    Мне не понятно:
    Если такой большой водоразбор кипятка, то столько же воды должно прийти с обратки и выдавить новую порцию 100градусного кипятка внутрь гидролого.

    при этом я смотрю расчетную Т которая должна бы уходить в контура и она побольше чем 36, т. е. насосы бы забирали больше кипятка, было бы что забрать.

    Игрался с температурной кривой, скоростями насоса, без толку, можно добиться стабильных 35-36 внутри гидролого на всем времени цикла разогрева-остывания котла и все. Либо сделать Т 40+, но с постоянными включениями-выключениями насосов.
    Независимо работает только один контур, у него Т выставляется прямо на сервоприводе клапана, и ему крамшредер не указ, молотит сам.

    Что не так с системой? Раньше же работало.
     

    Вложения:

    • 1611259505658.jpg
    • 1611259505671.jpg
    • 1611259505680.jpg
  10. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    Мощности котла 46квт должно хватать на все и с запасом, но он большую часть времени простаивает, потому что система не может разобрать стоящий на входе в гидрострелку кипяток и разбирает его понемногу, котел работает 2-3м через 8-10. Как заставить разбирать быстрее?
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если привода перевести в ручной режим и открыть на полную ? ну или на половину если ТП.
    нагрев идёт ?
     
  12. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    @Sintetik, вы снова в буквальном смысле описываете то что у вас в котловом контуре слабая циркуляция теплоносителя.

    Вам снова нужно проверять все по порядку.
    - грязевик, любой другой фильтр в контуре если стоит.
    - насос, проверьте что он на самой высокой скорости стоит
    - если это не помогает, значит надо промывать котел
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.221
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати там еще обратник на напоре зачем то. тоже мог запросто фигнёй забиться.
     
  14. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Может у него там два котла.
    Или второй планировался.
    В противном случае, лучше конечно снять обратник.
     
  15. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    а как эт осделать? их включает и выключает крамшредер