1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Трубчатые теплобменники

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.

  1. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    ТН DX перех запуском и вакуумированием я делал опрессовку азотом на 35 бар в течении суток (так учили в холоде) выдержит ли ПТО
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не могу знать. У меня расчетная конденсация 27С, пусть даже 30 (в доме 24) ..на 22 всего-то 10 атмосфер.
    Честно говоря, при 60 конденсации я бы лучше печкой топил. Дешевле выйдет.
    Для воды и 44град хватит, 250литров 60С - вам баньку пора поставить :)]
    Понятия не имею, куда столько горячей воды ..примерно полтонны 40С ..в доме...
     
  3. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Из бойлера вода в баню и идет, и всем хватает, раньше грел до 40 она через неделю так вонять начала (блеватекида) а на 60 греем все нормально легионелла дохнет, а на отопление ТН работает 28-30С везде ТП укатаны...
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так...разоритесь на 12 или 134 фреон, и КОПчик подрастет, и давления водопроводные.
    Меня, лично, больше заботит жизнь компрессора при температуре головы под сотню.
     
  5. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Газ у меня 407 а с компрессором все в порядке я уже писал у меня копланд спиральный zf 13? на мой взгляд неубиваемый, у неко стоит в башке специальный термобалон и вентиль при нагреве рабочих частей выше 90с спрыскивает часть жидкого хладагента в центр спирали тем самым охлаждая самые проблемные места, кроме того он работает через частотник, запускается плавно, и уровень масла в нем можно наблюдать стоит специальное окошко, для DX это особенно важно...
     
  6. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    заблуждение, откройте каталог компрессоров, бицер или другой, где указана хладопроизводительность компрессоров на разных фреонах, так 407 лучший после 410го
     
  7. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот поршневые бицеры, таблицы на трех фреонах 134,404,407 если смотреть один и тот-же компрессор при одинаковых кипении и конденсации, то все наглядно
     
  8. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Странно слышать от профессионала про лучший фреон...
    410 это 32+125. Если бы чистый 32, то эффективность будет на уровне 12 и 22. 125 - огнетушитель, имеет худшие характеристики.
    407=410+134. Причем в испарителе первым делом закипит 134. Не всё так однозначно, особенно в вертикальном ДХ.
    134 покажет лучший КОП, в высокотемпературном режиме 5/55, чем 410.
    Другое дело, изоэнтропный КПД конкретного компрессора ...режим работы привода (с частотником неважно).
    Ваш зф13 имеет 80% изоэнтропный КПД при 0/55. Это очень хороший показатель. Практически недостижимый для невпрысковых моделей. Хотя для вашего компрессора заявлен потолок 55 градусов...

    Но ставить такой компрессор (12м2 и 1000 зелени) на горячую воду ...только халявный, или в кафе=баню куда-нибудь.
    Я приготовил какой-то из мобильного кондиционера, бак 150 литров. Хватит за глаза. Тесть умудряется 30 литровым термексом обходиться...
     
  10. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласен что 134 на высоких температурах предпочтительнее, первостепенная задача ТН отопление и судя по уже почти годовому опыту использования в режим нагрева ГВС ТН включается минут на 15-20 когда в бане моется толпа народа (приезжают друзья...)
    1000 зелени не жалко и думаю лет через 15-20 это подтвердится... мое мнение как старого холодильщика компрессора бывают битцер, копланд и "всякие другие" причем промышленная серия копланд и серия для кондиционеров это огромная разница как в цене так и надежности
    мой ТН легко обогревает дом в 150кв. потребляет чуть больше 2 кВт. куда еще лучше?
     
  11. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    баня у меня 40 кв стоит отдельно от дома отопление печь+ электричество от ТН используется только тепло ГВС а сам ТН стоит в доме и греет его... на данный момент потребление электричества в бане в два раза больше чем на дом, есть мысли греть баню бесплатно солнышком. пока думаю...
    но это уже другая тема, а про трубчатый ТО как я делал писал выше, проверенно на практике, работает, кому надо пользуйтесь!
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разрешите полюбопытствовать: Данфосс не в почете?
     
  13. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно данфосс мало общался, больше ихний манероб (синенькие) откровенное г..., хотя три года назад ставил прецензионные кондиционеры для серверного зала в налоговой в кургане и в перми по несколько штук. там стояли данфоссы спиральники, так вот в кургане один уже наелся, и это при ежемесячном обслуживании, сервисники там грамотные работу им сдавал...
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У нас (в узле связи) два из трех Копландов на 410 газе накрылись за 2 года. На 22 из семи умер лишь один ...в течении 10 лет. 410 - зло. Наверняка те данфоссы были на 410.
     
  15. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да газ там 10-й