Сбои в работе реле давления

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем navashino, 15.02.15.

  1. эсмарх
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    эсмарх

    Участник

    эсмарх

    Участник

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Закручивание большой пружинки прекращает "треск" до тех пор пока насос не нагонит давление потом все опять, маленькая пружина такое ощущение, что ни на что не влияет, дело в том что первое реле со старого насоса на нем работало до последнего, я сначала на него погрешил и купил новое - таж же петрушка, я в отчаянии. :)
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    @эсмарх, насколько далеко у вас стоит реле от гидроаккумулятора? Оно должно быть установлено в непосредственной близости от него. Давление в пустом, без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
     
  3. эсмарх
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    эсмарх

    Участник

    эсмарх

    Участник

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Расстояние до ГА. По трубе около 1,5 м, это много?
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Нормально.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Заужена подводка к ГА, фильтр между реле и ГА, неисправен (или не правильно настроен) ГА, неисправен обратный клапан.
    Выкладывайте лучше фото.
     
  6. эсмарх
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    эсмарх

    Участник

    эсмарх

    Участник

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Подводка 1 дюйм, пластик чёрный, фильтра нет, обратный клапан поменял, займусь сегодня настройкой ГА, отпишусь, похоже всё-таки ГА косячит. Спасибо.
     
  7. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    при чем тут ГА, даже без него все должно работать, реле неисправно и это однозначно ... что показывает манометр ? и где он стоит, близко от реле ?
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Вы ошибаетесь, без гидроаккумулятора реле давления работает некорректно. Мало того, это одна из основных функций гидроаккумулятора в системе - оптимизация работы автоматики, наряду с защитой системы от гидроударов и снижением количество включений насосного агрегата. Об этом многократно говорилось на форуме.
     
  9. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    конечно да, согласен, но не должно оно трещать с частотой 3 раза в секунду, хоть с ГА хоть без ГА, я ковырялся в этой штуке, такой эффект даже конструктивно не должен быть, пружина контактной группы не даст этого сделать ... а что за реле стоит у @эсмарх, есть довольно дорогие и сложные вещи и они могут иметь свои косяки ...
    Я ставил реле на трубу, для отслеживания колебаний давления в одном устройстве, просто лампочка то горит, то нет и мне было понятно, какие процессы идут, все красиво щелкало без ГА.
     
  10. эсмарх
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    эсмарх

    Участник

    эсмарх

    Участник

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Манометр стоит рядом с реле, при включении выключении стрелка скачет от максимума к минимуму. Релюха обыкновенная, черная, за 420 рублей, куплю наверное еще одну релюху, хотя думаю дело не в ней, в принципе кроме замены реле и настройки ГА ничего не осталось, если не поможет буду ведрами воду носить:(пошел строгать коромысло. :)
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Реле это выключатель управляемый давлением воды. Если оно (реле) "тактует", соот-но и давление воды в системе тоже "скачет". Происходить это может из-за неисправного ОК (после набора давления и отключения происходит резкий сброс и повторное включение). Если при этом выключить насос из сети и в системе давление (хоть какое-то) держится и не падает, то ОК не при чем. При этом включение/выключение насоса происходит гораздо реже чем указал автор темы.
    Так же "тактовать" реле может из-за зауженной подводки к ГА (сюда же входит и засоренный штуцер/фланец ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 и большое расстояние до подключенного ГА, и установленный фильтр, и даже попадание посторонних предметов в трубопровод). Физика процесса - давление в точке установки реле повышается быстрее чем в ГА, т. е. "заужение" в подключении ГА "тормозит" проток воды идущий в ГА. После отключения РД давление падает (вода продолжает поступать в ГА) и РД повторно включается.
    Ну и еще вариант, почему и прошу @эсмарх, выложить фото системы, воздушная полость под реле давления. В какой-то теме уже разбирали такой вариант, вкратце - после отключения РД вода в трубе начинает "болтаться" туда-сюда между воздушной полостью под РД и ГА. Т. е. происходит практически классический гидроудар. При этом система, на первый взгляд, может быть собрана правильно, т. е. ГА подключен по всем "канонам".
    Теперь по неисправности самого реле... Засорение штуцера можно исключить, при таком раскладе РД реагирует на изменение давления с задержкой, что, по словам автора, не наблюдается.
    Не закрепленную контактную группу (как пример - ослабли два винта крепящие контактные группы) тоже можно исключить, при такой неисправности реле начинает "жить своей жизнью", т. е. включается/выключается как ему вздумает. Может при этом и вообще не включиться/выключиться.
    Дребезг контактов вполне может являться причиной такой неисправности, но не заметить следы обгорания и сопутствующий запах сможет, наверно, только слепой с острой формой ОРВИ. ;)
    Тем более РД менялось, и шансы что вновь установленное так же неисправно - очень низкие.
     
  12. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    @Protasevich, тоже правильно говорите, будем ждать какого то результата, гадание пока идет ... смущает очень 3 удара в секунду, это что то нереальное, может автор преувеличивает и не точно сообщил исходные данные ...

    @эсмарх, пришлите пожалуйста видео, хот на телефон, 20-30 секунд, чтобы было видно манометр и нутрянку реле, уж очень интересно увидеть сие ...
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Запросто может быть, в зависимости от параметров оборудования - производительность насоса, емкость ГА, расположение оборудования... проще сказать что не влияет.
     
  14. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    дааа :faq:, конечно все может быть, но теперь видеть надо, а то что то совсем тупик получается, КИНО ХОЧУУУУУУУУ :)]
    может вы попробуете механику процесса пояснить, представить и рассказать как это может быть ...
    я вижу так например: насос заработал, давление растет до нормы, реле отключается и происходит резкое падение давления до 0 и насос опять включается и так 1-3 раза в секунду ... смешно, но теперь уверен в отсутствии обратника после насоса или его полной неработоспособностью ... или еще если обратник на конце заборного шланга, то может быть дырка между клапаном и насосом в шланге, но т. к. она под водой то и не видно ее, засасывает нормально, а после выключения насоса все вылетает в эту дырку ... как вам такая версия ? конечно если это НС работает, а если погружной, то надо понять где обратник стоит и причина будет такой же примерно.
     
    Последнее редактирование: 11.09.15
  15. hommar
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222

    hommar

    Живу здесь

    hommar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Екатеринбург
    При чтении темы создалось впечатление, что автор неправильно измерял давление в баке.
    Буду рад если ошибаюсь.
    Измерять давление надо на открытый кран, т. е что бы вода с другой стороны не подпирала.
    В вашем случае - может вообще его открутить от системы водоснабжения? Перевернуть и постравливать воздух нипелем вниз, не пойдет ли вода, а потом и проверить давление.