1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.

  1. Sano1
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Sano1

    Участник

    Sano1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать как оптимально настроить Clark ws1

    Анализ воды:
    Ph-6.4
    Жесткость-8.8
    Железо-0.71
    Марганец-0.41

    Колонна 1054, солевой бак 70л, загрузка Экотар В -37кг+кварцевый гравий 10кг

    Расход воды в сутки примерно 1м3

    Изначально стоят заводские настройки по умолчанию:
    1. обратная промывка -8мин
    2. регенерация-60мин
    3. обратная промывка-8мин
    4. промывка-4мин
    5. заполнение-4.3кг
    6. завершение

    Расход соли в месяц примерно 50кг (что мне кажется много) и ощущение что вода чересчур мягкая.
    Прошу подсказать как настроить оптимально систему, уменьшить расход соли и мягкость воды
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384
    Адрес:
    Москва
    Фильтроцикл 2,5-3 м3.
    Это показатель правильной работы фильтра.
    Обратная сторона оптимизации - деструктивное нарушение работы системы.
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384
    Адрес:
    Москва
    1. обратная промывка - 16 мин
    2. регенерация - 60 мин
    3. обратная промывка- 6 мин
    4. промывка - 4 мин
    5. заполнение - 7,5 кг
    6. завершение
     
  4. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.585
    Благодарности:
    1.887

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.585
    Благодарности:
    1.887
    Адрес:
    Москва-Истра
    Мягкость настраивается вручную подмесом исходной воды через байпас.
     
  5. Sano1
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Sano1

    Участник

    Sano1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо за ответы.
    А ёмкость системы (Capacity) оставлять по умолчанию 1,5? Почему время регенерации именно 60мин? Можно ли уменьшить, и что это даст? Все-таки посоветуйте можно ли как-то уменьшить расход соли и сделать воду менее мягкой?
     
  6. Sano1
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Sano1

    Участник

    Sano1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Зачем первая обратная промывка увеличивается с 8 до 16 мин, а вторая уменьшается с 8 до 6?
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384
    Адрес:
    Москва
    Если выбрать "n/a", то можно выставить объём воды до регенерации. Остальные настройки клапан будет игнорировать.
    В этом режиме забирается весь рассол из бака и проходит медленная промывка (рассол пропускается через смолу с определённой скоростью). Время рассчитано производителем клапанов и рекомендовано в заводских настройках.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384
    Адрес:
    Москва
    Надо отмывать смолу от осадков железа. Вторая обратная менее актуальна в этом плане.
     
  9. Nazap
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nazap

    Новичок

    Nazap

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Слезно прошу подсказать, сколько по времени должна длиться обратная, прямая, регенерация и т. д. промыки. Умягчитель 1354, Голова Clack Ws 1, загрузка 12 кг гравия, Катилакс - В (30) Hs 80 литров. скважина мин. давление 2. мкс. давление 4, 5.
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384
    Адрес:
    Москва
    Зависит от анализа исходной воды и комплектации автоматики Clack Ws 1.
    Непонятно, вы покупали оборудование вслепую?
    У продавца нет консультанта, который по полочкам разложит и объяснит работу оборудования?
    Нет телефона для связи с продавцом?
     
  11. Nazap
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nazap

    Новичок

    Nazap

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вот анализ.
    1. Цветность - 193 ± 19 (градусов цветности (Cr-C0)
    2. Запах при 20 0С -5 (баллов)
    3. Запах при 60 0С -5 (баллов)
    4. Мутность более -58.0 (мг/дм3 по каолину)
    5. Железо общее более -20 (мг/дм3)
    6. Марганец – 4,5 ± 0,7 (мг/дм3)
    7. Водородный показатель (pH) – 6,6 ± 0,2 (единиц рН)
    9. Общая минерализация (сухой остаток) – 383 ± 19 (мг/дм3)
    9. Жесткость общая – 6,2 ± 0,9 (0Ж ммоль/дм3)
    10. Окисляемость перманганатная 9,4±0,9 (мг/дм3)
    Подбирал загрузку сам. продавец ОЗОН.
     
  12. Nazap
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nazap

    Новичок

    Nazap

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Результат.
     

    Вложения:

    • image-06-09-24-03-11.jpeg
  13. Nazap
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nazap

    Новичок

    Nazap

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    После регенерации изначальна бежит чутка желтая вода. и в солевом баке вода примерна такого же цвета, даже немного по хуже.
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.672
    Благодарности:
    5.384
    Адрес:
    Москва
    @Nazap, результат вашего подбирал сам - крайне негативный. Неправильно подобрали загрузку.
    Настройки автоматики вам не помогут.
     
  15. Nazap
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nazap

    Новичок

    Nazap

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Я Вас понял, подскажите тогда, что загрузить?