    @Unogroup, все хорошо, но нет у котла передач. Он едет на одной. Разница КПД между минимумом и максимумом 2-3%, т. е. не значительна. Справедливости ради следует отметить, что и снижение мощности не шибко увеличивает срок службы котла. Т. е разговор идет о деталях, а не о глобальном. По этой причине, как раз, многие сервисанты и не заморачиваются с этой настройкой. Но на вопрос "зачем?" ответ выдан. :hello:
     
  2. Kukinok
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179

    Kukinok

    Живу в Питере

    Kukinok

    Живу в Питере

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А модулирующая горелка решает этот вопрос или в обсуждаемом котле ее нет?
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
  4. Валерич1971
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Валерич1971

    Живу здесь

    Валерич1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Так может поделитесь) нужно или нет регулировать мощность котла и как?
    Просто у меня такой же взят с запасом на два дома топит пока один .
     
  5. Bobeer
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Bobeer

    Участник

    Bobeer

    Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Гатчина
    Нужно или нет решать вам!
    Снимаем крышку, входим в серв. режим (ручку гвс до конца по часовой ждем 1-2сек. и обратно), откидываем панель контроллера (разбирать ничего не нужно) в левой части есть отверстие - потенциометр, берем отвертку и крутим против часовой - мин., по часовой - макс., на дисплее будет видно мощность горелки в делениях и звук будет изменяться (во время регулировки котел должен работать в режиме отопления) По окончанию делаем перезагрузку
     
  6. Валерич1971
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Валерич1971

    Живу здесь

    Валерич1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
  7. DarkHack
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    DarkHack

    Участник

    DarkHack

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Добрый день! Займусь я немного некропостингом. У меня Viesman Vitopend 100-W 24кВт. Теплопотери помещения примерно 13кВт. Зима часто околонулевая, поэтому отопление используется на 1 или максимум на 2 на регуляторе. Потенциометр максимальной мощности на отопление стоит на минимуме. Проблема в следующем: в момент пуска котла на отопление включается максимальная мощность, игнорируя потенциометр первых секунд 10, только потом мощность снижается до настроенной на потенциометре. Но проблема в том, что за эти 10 секунд котел успевает набрать температуру отключения для 1 или 2 деления регулировки. Таким образом колет несколько раз тактует с периодичностью в пару минут и, когда вода в системе падает еще на пару градусов, запускается нормально, не успевая сходу прогреть воду. Было первое подозрение на плохую циркуляцию, но как ее проверить не знаю. Вызывал как газовиков, так и сантехников. И те и другие разводят руками, говорят: "Проблем не видим". Приходится из-за этого снижать общую мощность котла, чтоб на отопление такого тактования не было, но, соответственно, тогда котел не может прогреть горячую воду при большом напоре или когда 2 крана включены.
     
  8. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    1. Потенциометром регулируется только мощность горелки котла в режиме отопления. Ориентировочно мощность во время регулирования можно прикинуть по расходу газа через счетчик.
    2. Максимальная и минимальная мощность горелки котла для режима ГВС регулируются на газовом клапане в соответствии с руководством по сервисному обслуживанию и прилагаемой таблицей параметров работы.
    Если вы не связаны профессионально с газовым и тепловым оборудованием настоятельно рекомендую не вмешиваться в работу газового клапана.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно правильно @sergey292, сказал.
    Не там крутите.
    Когда зажимают котёл по мощности в режиме отопления, его максимальная мощность, то есть та мощность с которой он работает в режиме отопления, не уменьшается.
    Смотрите, докрутитесь.
    Русский человек читает инструкцию, когда уже чего-то сломалось.
     
    Последнее редактирование: 04.03.18
  10. DarkHack
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    DarkHack

    Участник

    DarkHack

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Так я отопление и регулирую потенциометром. Но, как я написал, котел при запуске на несколько секунд игнорирует потенциометр, а запускается на максимальной мощности по настройкам клапана. Из-за чего тактует при отоплении. Занижаю я общую мощность через клапан горелки тупо из-за необходимости. Так как ограничение мощности по ГВС является максимальным ограничением и по отоплению. Отопление физически в этом котле не может превышать мощности ГВС. Инструкция прочитана от и до.
    Вызывал газовиков, они говорят, проблема с системой отопления. Вызывал сантехников. Они говорят проблема в котле. После второго вызова газовиков они сами и занизили общую мощность, типа решили проблему, что ГВС стала холодной. При напоре более 3 л/м. То есть горячую ванну набрать стало просто не реально. Вот я и не понимаю, это нормальное поведение котла, что первые несколько секунд он всегда запускается на максимальной мощности или это неисправна электротехника? В целом даже на ГВС сначала нужно напор воды побольше ставить, потом когда котел начинает уходить с максимальной мощности спустя эти самые несколько секунд, можно напор воды уменьшить, иначе тактует (это я говорю про ситуацию, когда необходим малый напор воды, например, жена часто включает воду относительно небольшой струей, пока возится на кухне). И я долго приучал ее сначала включать сильный напор, а потом уже уменьшать его, чтобы не тактовал. В общем вернемся к отоплению. Сейчас я настроил ГВС на 24 кВт, чтоб вода была горячая при максимальном напоре на 2 кранах (примерно 10-12 л/м). Минимальная мощность 11 кВт. Потенциометр отопления в минимум. На 1-3 делениях отопления котел тактует, запускаясь только раза с 5, пока температура теплоносителя не упадет на пару градусов и котел не успеет отключиться по достижении температуры регулятора, а начнет снижать мощность согласно настройкам потенциометра. На более высоких делениях регулятора уже не тактует, но и температура в квартире становится такой, что дышать нечем, то есть нерациональный расход газа. На улице сейчас -5, чтоб дома было очень даже тепло, достаточно и 1 деления.
     
    Последнее редактирование: 05.03.18
  11. DarkHack
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    DarkHack

    Участник

    DarkHack

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    P. S. Котел ведет себя так с самого первого дня эксплуатации. Котел и СО устанавливал застройщик. Фильтр обратки отопления проверял - чистый.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все таки вещи лучше называть своими именами... Вы говорите про ручку регулировки температуры отопления?
     
  13. DarkHack
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    DarkHack

    Участник

    DarkHack

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Нет, я именно говорю о потенциометре ограничения максимальной мощности отопления, находящийся на обратной стороне электронного блока управления.
     

    Вложения:

    • shot_180305_134552.png
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну запускается на максимальной, а дальше работает то на какой?
     
  15. DarkHack
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    DarkHack

    Участник

    DarkHack

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Первых несколько секунд работает на максималке по клапану, потом начинает снижать до максималки по потенциометру, но к этому моменту успевает набрать температуру отключения.